Iwabbo villa S svårtänd

Övrig diskussion i de allmänna forumen.
Skriv svar
primuz
Frö
Inlägg: 2
Blev medlem: tis 30 nov, 2010 18:34
Ort: Mariestad

Iwabbo villa S svårtänd

Inlägg av primuz »

Har lite problem med min villa s som har väldigt svårt att tända. tändelement och fläkt fungerar som de ska och jag kör för tillfället med standardinställningar. Jag har märkt att den har det lättare att tända när det inte är så kallt.

Sitter ett ekontroll kort i. brännare sitter i en ctc 265. har ingen draglucka och jag har inte haft någon som har ställt in brännare än.

Beror problemet på för mycket drag i röret ?
Icecap
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5893
Blev medlem: tor 26 jan, 2006 23:20
Ort: Värmland

Inlägg av Icecap »

"...har ingen draglucka..."

Och där har du svaret! Fixa det!

Och varför då? Jo, med dagen "tropiska temperaturer" stiger draget i skorstenen sjukt mycket varför draget igenom brännaren stiger enormt - vilket leder till att starten "blåsas ut".

Lösningen: en dragregulator - och en rätt dimensionerat sådan! En Tigex 25 duger INTE!
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
Torsten
Pannrumstomte!
Inlägg: 1809
Blev medlem: sön 03 dec, 2006 00:33

Inlägg av Torsten »

Lägg något mellan som lyfter upp sotluckan i skorstenen 3 cm så tänder det tills du får in en dragbegränsare.
Med ekontrolls styrsystem har du kontroll över det mesta.
Här är beskrivningen om du inte har den redan:
http://naturvarmese.ebutiken.biz/userfi ... 6x09x5.pdf
Focus EKO Optima 20 + Bionordic Viking B16GL.
Stora Enso pellets.
Kenneth
Fröträd
Inlägg: 93
Blev medlem: fre 09 dec, 2005 17:11
Ort: Värmland

Har du kollat startsatsen ?

Inlägg av Kenneth »

Hej

Samt att inte tändhällen har en spricka vilket gör
att tändelementet flyttar upp sig..slingorna på elementet
skall ligga exakt i i hålen på tändhäll..



Kenneth
Eldat med pellets sen Dec.1994.
Pelletsinstallatör Janfire 94-97/ 97-Iwabo /08-Biocomfort
Iwabo Villa S2 med uraskning fläktkont.skruvkont.pelletsbroms.
Panna Combifire
Solfångare sen Aug.1995. 20 kv Hus.300 kv
varav 100 kv verkstadsdel.golvvärme.
propulsion
Prima virke
Inlägg: 51
Blev medlem: tor 18 feb, 2010 23:59
Ort: Kumla

Inlägg av propulsion »

Dubbelchecka så startdosens inmatning täcker hålen ovanför tändspiralen. Jag kunde notera hur min missade att tända ibland och kollade lite närmare på det och efter att ha ställt upp den tiden lite har han inte missat en gång.
På jobbet : Hamworthy Combustion ecoTEC 55 MW i en Ålborg 40 ton/h @ 14,5 Bar
Hemma : Iwabo Villa S i en CTC1200 Family
primuz
Frö
Inlägg: 2
Blev medlem: tis 30 nov, 2010 18:34
Ort: Mariestad

Inlägg av primuz »

Det var flera faktorer som spökade. Jag minskade draget, ökade startdosen ett steg och ändrade vinkeln på slangen så har det blivit bättre, sen så är tändhällen sliten med och byter man den kan jag tänka mig att det tänder direkt på fösta försök nu blir det de andra ibland.
msh16
Energiprofet!
Inlägg: 583
Blev medlem: ons 03 mar, 2010 12:14

Inlägg av msh16 »

Har du inte fått dit någon dragbegränsare än?
För det ska alltid tända på första försöket. Om inte så är det något allvarligt fel.
CTC 265 panna med Bionordic Viking B16, Tidigare Iwabo S1
Mitsubishi FH35 nedre våningen.
kulltorp
Frö
Inlägg: 1
Blev medlem: lör 15 jan, 2011 16:03
Ort: Småland

Inlägg av kulltorp »

Det är sjukdomen till iwabo brännaren för det finns ingenting som talar om hur mycket mängd pellets den tar till gång till gång vissa gånger tar den tillräcklig då tänder den på första andra gången måste den tända två gånger.
Janfire Flex-a monterad i en Nibe city 2000 dec. 11/2 planhus 220kvm. Har haft IWABO brännare från början fråga inte efter besvären fyyyyy
msh16
Energiprofet!
Inlägg: 583
Blev medlem: ons 03 mar, 2010 12:14

Inlägg av msh16 »

Ja får man inte en Iwabo Villa S1 att tända så är det skit bakom spakarna.
Ett tändsystem utvecklat för att tända flis med 20% vatteninnehåll.
Titta lite på andra brännare vilka primitiva tändsystem som finns men ändå fungerar skapligt.

Har man inte ordnat förråd och skruv så det matas fram någon pellets så kan det ju inte tända. Utan dragbegränsare blir det också problem vid kall väderlek.
CTC 265 panna med Bionordic Viking B16, Tidigare Iwabo S1
Mitsubishi FH35 nedre våningen.
Skriv svar