Iwabo S1 vill inte kicka igång tändproceduren

Övrig diskussion i de allmänna forumen.
Skriv svar
Laista
Gallringsobjekt
Inlägg: 28
Blev medlem: sön 26 jun, 2011 23:33

Iwabo S1 vill inte kicka igång tändproceduren

Inlägg av Laista »

Jaha dags igen då för ett nytt fel på den gamla Iwabo brännaren.
När man slår till strömbrytaren blinkar dioden som brukligt men det händer inget.
Den matar ej fram eller tänder spiralen.
Lyfter jag av kåpan visar LCD displayen en symbol och ett frågetecken samt byter mellan koderna 67-68

Har gjort ren den helt och kontrollerat överhetskydd, fläkt , fotocell och kontakten vid luckan.
Man hör inget relä klicka till bara dioden som blinkar och LCD´n som visar ovanstående.

Har bara haft krångel med denna gamla häck sista 2 åren och nu åker den snart ut, men man skall ju ha pengar till en ny först så ett halvt år eller så borde den ge mig ialla fall.
Någon som har komplett lista på felkoder som LCD´n visar?
Manualen har ju inget sådant bara nån P4 kodschema som ja inte förstår mig på.
Ariterm Biomatic Panna
Värms upp med KMP PX22
Matas från ett egenmonterat veckoförråd.
msh16
Energiprofet!
Inlägg: 583
Blev medlem: ons 03 mar, 2010 12:14

Re: Iwabo S1 vill inte kicka igång tändproceduren

Inlägg av msh16 »

Här finns handboken till originalstyrningen Villa S1. Någon display kan jag inte se där på sida 18.
http://naturvarmese.ebutiken.biz/userfi ... 6x09x5.pdf

Troligen har styrkortet gått sönder och man har monterat ett annat modernare styrkort från Nymo eller Ekontroll.
Står det någon beteckning på kortet längst upp till vänster?
Annars tycker jag Iwabo S1 har varit en helt problemfri brännare. Vilka saker är det som inte fungerar?
CTC 265 panna med Bionordic Viking B16, Tidigare Iwabo S1
Mitsubishi FH35 nedre våningen.
Laista
Gallringsobjekt
Inlägg: 28
Blev medlem: sön 26 jun, 2011 23:33

Re: Iwabo S1 vill inte kicka igång tändproceduren

Inlägg av Laista »

http://www.plainlane.com/foton/kort.jpg

Där ser ni vilket kort det är.
Vet inte hur man kollar märkningen för att ta reda på vad det är men någon här kanske vet.
Ariterm Biomatic Panna
Värms upp med KMP PX22
Matas från ett egenmonterat veckoförråd.
Laista
Gallringsobjekt
Inlägg: 28
Blev medlem: sön 26 jun, 2011 23:33

Re: Iwabo S1 vill inte kicka igång tändproceduren

Inlägg av Laista »

Snart slut på Sommaren, så man får väl ta tjuren vid hornen och åka iväg med skiten
till någon som kan sparka igång den igen.
Ariterm Biomatic Panna
Värms upp med KMP PX22
Matas från ett egenmonterat veckoförråd.
Eldvin
Pannrumstomte!
Inlägg: 1830
Blev medlem: ons 18 nov, 2009 20:14
Ort: Skogdalen

Re: Iwabo S1 vill inte kicka igång tändproceduren

Inlägg av Eldvin »

Ahaa! Det där är ett Nymo kort. Slå en signal till Nymo och fråga.
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5019
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Iwabo S1 vill inte kicka igång tändproceduren

Inlägg av Stegatorparn »

Här finns en manual för ditt styrkort http://www.stahlsplat.se/nymo%20bruksan ... nsk_ny.pdf.
Det intressanta är vilken symbol som visas i displayen.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Laista
Gallringsobjekt
Inlägg: 28
Blev medlem: sön 26 jun, 2011 23:33

Re: Iwabo S1 vill inte kicka igång tändproceduren

Inlägg av Laista »

Tackar!
Jag hittade inget som tyder LCD.

Men här är ialla fall LCD´s meddelande ( de byter mellan 66 och 67)
http://www.plainlane.com/foton/koder.jpg
Ariterm Biomatic Panna
Värms upp med KMP PX22
Matas från ett egenmonterat veckoförråd.
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5019
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Iwabo S1 vill inte kicka igång tändproceduren

Inlägg av Stegatorparn »

Symbolen på bilden står för fotocellen.
Börja med att kolla att anslutningarna sitter fast i plint.
Kolla också att brännaren får spänning från drifttermostaten till plint 1, brun kabel, med testmejsel eller universalinstrument.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Laista
Gallringsobjekt
Inlägg: 28
Blev medlem: sön 26 jun, 2011 23:33

Re: Iwabo S1 vill inte kicka igång tändproceduren

Inlägg av Laista »

Ja fick så mycket nedslag hos lokale brännarmeken att jag åkte in till min rörkrängare och beställde en PX22 som nu är monterad!
Så vi glömmer den här historien och hoppas
Ariterm levererar värme!
Ariterm Biomatic Panna
Värms upp med KMP PX22
Matas från ett egenmonterat veckoförråd.
velund
Entusiast!
Inlägg: 140
Blev medlem: tor 23 dec, 2010 20:41

Re: Iwabo S1 vill inte kicka igång tändproceduren

Inlägg av velund »

Gick väl lite runt i skallen på brännarmeken som aldrig hade sett den styrning som du hade. :) :)
Du får väl annonsera ut gamla brännaren billigt att ta resevdelar från.
Lycka till med nyförvärvet!
CTC 1100, Bionordic Viking B16, KW SID 012 dragbegränsare
Tidigare Pellx, TB Mini.
Laista
Gallringsobjekt
Inlägg: 28
Blev medlem: sön 26 jun, 2011 23:33

Re: Iwabo S1 vill inte kicka igång tändproceduren

Inlägg av Laista »

Tackar!
Ja skall väl dra lite om den gamla Iwabon (som jag fick en slant för i inbytet)
Den har på ca 4 år haft 2 tändelementsbyten och 2 fläktbyten. (det mesta av detta inom de senare vintrarna)
Jag har fått tagit isär den i delar vid 3 tidigare tillfällen bara för att konstatera att den plötsligt fungerar igen efter ihopmontering. Den har haft problem med överhettningskyddet under kallaste tiden
för tre vintrar sedan och efter vi ställde om så den inte gick tokvarm har den liksom aldrig varit sig lik.
Tog längre tid på sig att koka mitt vatten och kostade på att bränna mer pellets som tack!
Har aldrig riktigt kommit överens med den och mina uppvärmningskostnader på ca 90kvadrat plus källare
är något ton högre än polarnas 130 kvadrat med källare så visst min gamla panna är väl inte den bästa men man märker ju nu hur fort PX22 kokar vatten och hur lite det rasslar i lådan. Så jo jag tror
det blir skillnad. Kunde väl aldrig trycka upp kw ordentligt i Iwabon utan att den strejkade.
Den nya brännaren är väldigt snålt ställd men ändå så går det betydligt snabbare att värma upp pannan.
Nästa höst finns det budget för en kompletterande panna till (och kanske lite lagningar på skorstenen som jag tycker börja se ledsamt trött ut men det tyckte inte brandskyddet eller sotarn heller för den delen)
Ligger ju murbruk o skit för ventilationerna både i källarn och på markplanet när man kikar in med en ficklampa.
Ariterm Biomatic Panna
Värms upp med KMP PX22
Matas från ett egenmonterat veckoförråd.
Skriv svar