Hjälp mig felsöka brännaren

Övrig diskussion i de allmänna forumen.
Skriv svar
twmk
Frö
Inlägg: 3
Blev medlem: lör 22 mar, 2014 22:57

Hjälp mig felsöka brännaren

Inlägg av twmk »

Jag har en Iwabo Villa S som slutade fungera igår. Efter att jag läst runt på nätet, läst manual och felsökt har jag kommit fram till att styrkortet brunnit och utlöst glassäkringen på kortet. Jag hade tyvärr ingen ny säkring att testbyta med hemma, men jag gissar att en ny säkring inte löser problemet. Då ett nytt styrkort kostar 3000:- och en ny glödspiral runt 1000:- så vill jag ha hjälp att felsöka detta på bästa sätt.

Se bilder och manual nedan. Där det brunnit på styrkortet är där glödspiralen kopplas. Är det gonatt med detta styrkort? Behöver både styrkort och glödspiral bytas ut? Hur tänker ni insatta runt detta?

Se bilder här:
https://drive.google.com/folderview?id= ... sp=sharing

Manual här:
http://naturvarmese.ebutiken.biz/userfi ... illaxs.pdf
Icecap
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5893
Blev medlem: tor 26 jan, 2006 23:20
Ort: Värmland

Re: Hjälp mig felsöka brännaren

Inlägg av Icecap »

Jag skulle tro att själva styrkortet är OK men att plinten behöver bytas.

Detta fel är ganska vanligt när man inte skruvar ledningarna fast på rätt sätt eller om de är förtenade för att ge stadga.
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
rod02
Pannrumshärskare!
Inlägg: 2637
Blev medlem: lör 20 dec, 2008 02:01

Re: Hjälp mig felsöka brännaren

Inlägg av rod02 »

Trasig glödspiral/tändelement äter ofta säkring, byt båda.
Egor duplomat D1F 1978 Pellx 2001 7.0 Tigex25 Bulkföråd Termomatic ERA
twmk
Frö
Inlägg: 3
Blev medlem: lör 22 mar, 2014 22:57

Re: Hjälp mig felsöka brännaren

Inlägg av twmk »

Tack för er input!

Jag bytte idag säkring och startade upp brännaren på nytt. Den började värma men innan pelletsen börjat brinna gick säkringen igen. Vad tyder detta på? Är det glödspiralen som är slut och behöver bytas? Behöver övriga delar bytas?
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Hjälp mig felsöka brännaren

Inlägg av Stegatorparn »

Kan väl inte vara något annan än tändelementet.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Kenneth
Fröträd
Inlägg: 93
Blev medlem: fre 09 dec, 2005 17:11
Ort: Värmland

Re: Hjälp mig felsöka brännaren

Inlägg av Kenneth »

Hej


Byt detta kort till ett nytt från E-kontroll det du kör nu med är inte bra

detta kort har ställt till med många problem.. detta kort är ett nymo

Har haft flera såna kort som skruvrelät har hängt sig kontakerna brinner ihop.
så det har brunnit i brännaren hos några kunder jag har haft.

Kontakta Kalle... e-kontroll han hjälper dej det står inte var du bor ...

Du får en mycket bättre brännare med E-kortet ...då sitter skruvrelät på kortet
nu sitter det utanför... det gråa på bilden din....

Häls.Kenneth
Eldat med pellets sen Dec.1994.
Pelletsinstallatör Janfire 94-97/ 97-Iwabo /08-Biocomfort
Iwabo Villa S2 med uraskning fläktkont.skruvkont.pelletsbroms.
Panna Combifire
Solfångare sen Aug.1995. 20 kv Hus.300 kv
varav 100 kv verkstadsdel.golvvärme.
twmk
Frö
Inlägg: 3
Blev medlem: lör 22 mar, 2014 22:57

Re: Hjälp mig felsöka brännaren

Inlägg av twmk »

Tack för tips! Såg på ekontroll att dom hade allt jag behövde, så ska kontakta dom senare idag.

Är inte jättesugen på att lägga några större pengar på detta då jag kikar på bergvärme.
Skriv svar