Hej! Kör en ctc panna från 2001 o en iwabo från 2006, problemet är att det svartröker o ganska mycket pellets i botten på pannan vid sotning. Var börjar jag? Efter sotning ligger rökgaserna på 180 grader.
Iwabo s1, CTC V25
-
- Pannrumsfanatiker!!!!
- Inlägg: 5019
- Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
- Ort: Kungsbacka
Re: Iwabo 2006
Först måste jag fråga vilken Iwabo-brännare du har, Villa S eller Villa S1?
Nästa fråga blir, hur är potentiometrarna inställda (antal blinkningar för respektive pot)?
Helt klart är bränslemängden för stor i förhållande till fläktinställningen.
Nästa fråga blir, hur är potentiometrarna inställda (antal blinkningar för respektive pot)?
Helt klart är bränslemängden för stor i förhållande till fläktinställningen.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Re: Iwabo 2006
Har arbetat mycket o inte haft tid att skriva. Här är uppgifterna.
Inmatningstid 60sek
Eldningsmatning 3.8sek
Ureldningstid 180sek
Övergångstid 180sek
Fotocell 4känslighet
Inmatningstid 60sek
Eldningsmatning 3.8sek
Ureldningstid 180sek
Övergångstid 180sek
Fotocell 4känslighet
Iwabo s1, CTC V25
Re: Iwabo 2006
Skickade av misstag, det är en Villa S1 från 2006, pannan är en CTC V25 FG.
Jag sänkte inmatningstid till 60sek och Eldningsmatning till 3.8sek. Jag sotade pannan o kollade rökgaserna 220 grader. Jag hörde att dom hade eldat 6mm pellets så den kanske var ställd för det.
Ureldningstid o Övergångstid har jag inte petat på.
Jag sänkte inmatningstid till 60sek och Eldningsmatning till 3.8sek. Jag sotade pannan o kollade rökgaserna 220 grader. Jag hörde att dom hade eldat 6mm pellets så den kanske var ställd för det.
Ureldningstid o Övergångstid har jag inte petat på.
Iwabo s1, CTC V25
-
- Pannrumsfanatiker!!!!
- Inlägg: 5019
- Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
- Ort: Kungsbacka
Re: Iwabo 2006
Efter att du sänkt eldningsmatningen, blev det svart rök då också?
Tycker det är för hög rökgastemperatur.
Vad har du för panna och finns det turbulatorer i pannans tuber?
Tycker det är för hög rökgastemperatur.
Vad har du för panna och finns det turbulatorer i pannans tuber?
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Re: Iwabo 2006
Pannan är en CTC V25 år2001 utan turbulatorer, 4 raka rör igenom. Efter sotning igår så svartrökte det en stund sedan har jag inte sett något.
Iwabo s1, CTC V25
-
- Pannrumsfanatiker!!!!
- Inlägg: 5019
- Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
- Ort: Kungsbacka
Re: Iwabo 2006
Kör i två dygn efter sotningen och titta sedan in i eldstaden och notera sotets färg på sidoväggarna.
När brännaren är rätt inställd blir det en mellangrå färg.
Vid normal drift skall det inte komma någon synlig rök ur skorstenen, bara dom första minuterna efter start innan skorstenen blivit varm.
Du bör absolut tillverka turbulatorer av hålband och stoppa i dom fyra tuberna för att sänka rökgastemperaturen.
http://www.pellets.info/viewtopic.php?f=1&t=15370
Original turbulatorn är dyr, kostar nästan 500 kr och det går åt 4 st.
När brännaren är rätt inställd blir det en mellangrå färg.
Vid normal drift skall det inte komma någon synlig rök ur skorstenen, bara dom första minuterna efter start innan skorstenen blivit varm.
Du bör absolut tillverka turbulatorer av hålband och stoppa i dom fyra tuberna för att sänka rökgastemperaturen.
http://www.pellets.info/viewtopic.php?f=1&t=15370
Original turbulatorn är dyr, kostar nästan 500 kr och det går åt 4 st.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Re: Iwabo 2006
Turbolatorerna kan du göra av vanliga vattenrör i stål.Svetsa på ett plattjärn i var ände så röret kommer mitt i tuben.Änden svetsar du igen.Startdosen ska ligga precis kant i kant med den övre raden hål på tändhällen.
Re: Iwabo 2006
Vad kan man ändra på för inställning om sotet inte är grått. Luften kan inte ökas, måste bli någon annan inställning?
Iwabo s1, CTC V25
Re: Iwabo 2006
Varför kan inte luften ökas då??
http://www.eldkraft.se/produkt/Turbulat ... gor-v25-fg
http://www.eldkraft.se/produkt/Turbulat ... gor-v25-fg
-
- Pannrumsfanatiker!!!!
- Inlägg: 5019
- Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
- Ort: Kungsbacka
Re: Iwabo 2006
Luften justeras med spjället på fläktinloppet.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
-
- Pannrumsfanatiker!!!!
- Inlägg: 5019
- Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
- Ort: Kungsbacka
Re: Iwabo 2006
Finns det tillräckligt stor tilluftsventil i pannrummets yttervägg?
Skall ha minst lika stor fri area som skorstenskanalen.
Skall ha minst lika stor fri area som skorstenskanalen.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare