Forumindex   FAQ   Sök  
Bli medlem  Logga in
Forumindex FABRIKAT Nibe/Iwabo

Koppling el Iwabo

Övrig diskussion i de allmänna forumen.

Koppling el Iwabo

Inläggav nissemor » mån 28 sep, 2015 06:25

nån som vet hur man kopplar elen till Iwabo pelletsbrännaren till dubbeltermostat ingående fas utgående fas ? det kommer 4 kablar från pelletsbrännaren Jord nollan . fas + fas

http://www.eldkraft.se/produkt/dubbeltermostat-30-90c-komplett4336
nissemor
Ungskog
 
Inlägg: 13
Blev medlem: tis 13 jan, 2015 22:11

Re: Koppling el Iwabo

Inläggav Stegatorparn » mån 28 sep, 2015 11:14

Kopplas in enligt elschema i brännarens manual.

Fas från elcentral ansluts till överhettningsskyddets P-anslutning (den högra termostaten på bilden).
Brännarens fas, normalt svart kabel, ansluts till drifttermostatens P-anslutning (den vänstra med vred på bilden) eller överhettningsskyddets anslutning märkt 1. Mellan P och 1 skall finnas en bygel/förbindelse.
Brännarens termostatfas, brukar vara brun kabel, ansluts till drifttermostatens plint märkt 1.

Nollan från elcentral och brännare kopplas ihop med en toppklämma.
Skyddsjord från elcentral och brännare ansluts till termostatens jordskruv.

Termostatens plint 2 skall inte anslutas alls.
BioBjörn 18 -14, VB Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Stegatorparn
Pannrumsmonster!!
 
Inlägg: 3225
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Koppling el Iwabo

Inläggav nissemor » sön 04 okt, 2015 13:38

Tack för hjälpen stegatorparn :-)
nissemor
Ungskog
 
Inlägg: 13
Blev medlem: tis 13 jan, 2015 22:11


Återgå till Nibe/Iwabo

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst