Inläggav Fall » lör 23 sep, 2017 18:45

Hej igen.

Började mäta mig runt. Kom fram till överhettningsskyddet på pannan.
Det hade helt enkelt löst ut. *Känner sig dum*

Det har aldrig hänt innan och jag har inte eldat hårdare än vanligt.
Eftersom skyddet uppenbarligen fungerade återställde jag och eldar som vanligt för att se hur det går.

Tack för hjälpen! På den ljusa sidan fick jag ju kära mig mer om både pannans och brännarens elektronik än om jag kollat det överhettningsskyddet direkt. :oops:
Vedex 2000, Iwabo S1, 2x750l ackumulatortankar. Säckbärare av rang!
Fall
Ungskog
 
Inlägg: 18
Blev medlem: fre 25 dec, 2015 23:20

Re: Iwabo S1/Vedex 2000 startbekymmer

Inläggav Stegatorparn » lör 23 sep, 2017 20:17

Bra att du hittade "felet". :)

Sedan är det inte helt rätt kopplat. Överhettningsskyddet ska bryta all ström till brännaren för att stoppa förbränningen när pannans temperatur ligger runt 95°.
I ditt fall bryts enbart styrsignalen, vilket innebär att brännaren fortsätter för fullt tills flamvakten inte indikerar låga. Ponera att reläet för skruven klibbar och pellets matas på. Fallslangen fylls och pannan kommer sannolikt i kokning.
Normalt ligger överhettningsskyddet först i brännarmatningen och därefter delas strömmen upp i en fasmatning och en styrsignal via driftstermostaten.
BioBjörn 18 -14, VB Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd