Brännare dör och startar igen...

Övrig diskussion i de allmänna forumen.
Skriv svar
beseecher
Ungskog
Inlägg: 14
Blev medlem: tor 26 jan, 2006 12:26
Ort: Borås

Brännare dör och startar igen...

Inlägg av beseecher »

Hej, har en Iwabo Villa S och en kombipanna. En reparatör var för några veckor sedan och bytte ett relä i brännaren som tydligen var sönder för att jag haft en del problem innan.
Men bara några dagar efter så stannade brännaren och dog helt enkelt.
Efter ngn timme så kunde jag starta den igen och den gick ett par dagar. Sedan blev det samma igen och detta har hänt under ett par tillfällen och senast när jag inte manuellt startade den så märkte jag att när det stått i ett par timmar så startar den igång av sig självt.
Detta hade den väl inte gjort om det egna överhettningsskyddet hade trätt in (detsamma tidigare eftersom jag inte behövt röra den)...

Beror detta på driftstermostaten tror ni??? Eller ngn annan som haft samma problem?
Om så är fallet vad kostar en sådan och beror det på vilken panna man har, till vad som funkar etc?

mvh Robert
wepe
Pannrumsnisse!
Inlägg: 797
Blev medlem: tis 21 mar, 2006 20:45
Ort: Utanför Jönköping

Inlägg av wepe »

Har du en aning om när den stannar?Är det vid uppstaren eller
när den är igång.Har upplevt att vid starten om den inte får
tillräckligt med tändbränsle Så händer det på min att den
börjar brinna precis när den slagit ifrån.Då blir det fel i
hela programet.Titta vad som händer precis när den startar.Det
ska lysa en röd lampa om den ser eld.Överhettningsskyddet
kan det inte vara om det är samma som min (Villa s 2001)
Det får man återställa manuellt om jag inte fattar det fel.Vidare
Titta i brännaren när den stannat om det ligger oförbränd pellets
Då har den inte lyckats tända.Är det förbränd pellets kan det vara
ovanst fel.Det enda att göra är att stå och kolla vid uppstarten.Då märker du ju även om termostaten slår till eller ej.Ang termostat vet du hur
mycket det skiljer i grader mellan till frånslag? C:a 5Grader?Kan vara
läge att kanske byta upplevde i min panna blev tätt mellan starterna.
Vet inte vad du kör med har kanske acktank ? Jag kör utan
upplevde att den startade för ofta .Inte mycket till hjälp kanske
hoppas det ordnar sig
Combifire2 Janfire NH , NH Mody, Pellas X och L/L Vp
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Norrahammar Parca, Nibe City
Brännare
Flex A, PellEco , Iwabo , Kmp m.f.l
beseecher
Ungskog
Inlägg: 14
Blev medlem: tor 26 jan, 2006 12:26
Ort: Borås

Inlägg av beseecher »

Jag upplever att den kan stanna när som helst, vet inte men tycker att vattentemp är högre nu än den tidigare varit nästan 70 grader från ack tanken, brukar ligga runt 60 normalt sett. Är väl så kanske att den blir för varm helt enkelt, för den startar som sagt var själv igen sedan hela anläggningen svalnat och tempen och trycket gått ner alldeles för mycket.... vet inte om det är bra eller gör ngt om den gör så eller om det på sikt gör sönder ngt.

Vad kostar en termostat? Förslag på varianter (helst billiga och bra) om det nu skulle vara det som var fel.

Reperatören som var hos mig ställde om så den fick mer bränsle än tidigare, känns inte som felet ligger där...
wepe
Pannrumsnisse!
Inlägg: 797
Blev medlem: tis 21 mar, 2006 20:45
Ort: Utanför Jönköping

Inlägg av wepe »

Hej låter som det inte är fel på brännaren om jag vore
som du skulle jag nog be någon komma kolla din anläggning
innan du köper en ny termostat .Efter du kollat det så är
nog inte fel att kanske byta termostat ändå.Finns typ på http://www.ekontroll.com/ men den kanske du känner till
Men jag tycker inte det känns som termostat fel O.B.S jag
tror inte. Ta inte illa upp men det känns som du vill chansa
utan att veta var felet ligger.Om du inte kan själv har du
kanske någon kompis som kan kolla hur det är med installationen
panna ,acktank.Kan vara något där.Hoppas det fixar sig. :roll:

Wepe
Combifire2 Janfire NH , NH Mody, Pellas X och L/L Vp
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Norrahammar Parca, Nibe City
Brännare
Flex A, PellEco , Iwabo , Kmp m.f.l
Skriv svar