Matarslangen varm...

Övrig diskussion i de allmänna forumen.
Skriv svar
beseecher
Ungskog
Inlägg: 14
Blev medlem: tor 26 jan, 2006 12:26
Ort: Borås

Matarslangen varm...

Inlägg av beseecher »

Hej, skriver jag igen med min problembrännare som jag inte fått ordning på fastän det har varit en "iwabo" kille här och grejat, men efter det kändes det som nya problem uppstår... men i vilket fall.

Min brännare dör utav att överhettningsskyddet kommer in och stänger av system efter ett par timmar till ibland 2-3 dagars användning.

Matarslangen har nu blivit succesivt mörkare med sot i vilket nog beror på att den blir ovanligt varm ett tag vid uppstarten när den börjar bränna och mata pellet samt att det luktar bränt.... Kan det bero på att den får för mycket pellets helt enkelt?
Vet att reperatören som var här gjorde så att den matar mer pellets vid uppstart som han sade behövdes...

Tack så mycket för er tid och hjälp!
ingemar_o
Energiprofet!
Inlägg: 404
Blev medlem: ons 05 jan, 2005 00:58
Ort: söderhamn
Kontakt:

Inlägg av ingemar_o »

hur är ditt drag i skorstenen ?
hur länge sedan är det du sotade pannan ?
jag tycker det kan vara pga dåligt drag , du kan testa med å ta ur nån några turblatorer , det är ju sämre drag i skorstenen när det blir varmare ute
men jag kan ju ha fel
nibe pellux med nymo calero 200
-09 installation av en braskamin
90m² boyta 60m² källare som värms till ca 12°c