Tjenixen,

Har en Iwabo Villa-S från 2001.
Den har fungerat jättebra.
Det enda jag kan anmärka på är att den har lite dålig effekt.
Har trimmat den lite med micro switcharna. Men min förra brännare
som va en Ecotec tyckte jag det var mer effekt i.

Sen dog min fläkt.
Det blir mycket damm i pannrummet.
Mitt tips är att smörja brännaren minst 4 ggr per år.
Den började låta illa, och sen stannade den helt.
Beställde då en ny från Naturenergi. Har för mig att den kostade runt 1200:-
Monterade den men fick det inte att fungera nå bra.
Fattade inte vad som var fel.
Felsökte, och insåg att fläkten snurrade åt fel håll.
Fick skruva isär den fabriksnya fläkten och vända på magneten.
Sen så fungerade den bra.

En liten fundering.

Är det nån som vet hur långt man kan dra en så där teletråd till innegivare? Finns det nån maxlängd?

Tänkte dra en 30m
wepe
Pannrumsnisse!
Inlägg: 797
Blev medlem: tis 21 mar, 2006 20:45
Ort: Utanför Jönköping

Inlägg av wepe »

Hej

Hade det inte varit smidigare att skifta plats på kablarna till
fläkten? Har du bytt relä till fläkten på den ? Om inte jag kommer i håg
fel bytte de det på den årsmodellen. Är nog inte helt fel att
smörja den då o då. Annars än mycket bra och driftsäker
brännare i mitt tycke. Längden till givaren vet jag inte. Jag
tog en vanlig elkabel till min utegivare , är väl inte så långt
Inga problem för min del . Det är väl bara att testa om det
inte finns några normer att gå efter?


Wepe
Combifire2 Janfire NH , NH Mody, Pellas X och L/L Vp
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Norrahammar Parca, Nibe City
Brännare
Flex A, PellEco , Iwabo , Kmp m.f.l
shupez
Ungskog
Inlägg: 14
Blev medlem: sön 15 apr, 2007 23:55
Ort: Delsbo
Kontakt:

Inlägg av shupez »

Det går inte att bara byta kablarna.
Måste vända på magneten efterssom det är växelström.
Icecap
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5893
Blev medlem: tor 26 jan, 2006 23:20
Ort: Värmland

Inlägg av Icecap »

Om givaren är en PT100 kommer kabelns längd och tjocklek att ha betydelse, med långa tunna kablar visar den högre temperatur än verkligt är, skillnaden beror på förutsättningarna.
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
wepe
Pannrumsnisse!
Inlägg: 797
Blev medlem: tis 21 mar, 2006 20:45
Ort: Utanför Jönköping

Inlägg av wepe »

shupez skrev:Det går inte att bara byta kablarna.
Måste vända på magneten efterssom det är växelström.
Hej

Det gick på min . Bytte tre fläktar . Sedan plockade jag ner den
siste varje år och smorde lagren med fett. Gillar inte dom
fläktarna . Fick samma fenomen , den gick baklänges,testade
och skifta kablarna , då gick den rätt. Blev väldigt konfunderad
själv. Men om jag inte minns fel var Lucas inblandad . Då kan väl
vad som helst hända? Kom och tänka på att det var reläet till skruven
jag bytte . Kunde tydligen hänga sig . Men det fick jag på garantin.
Samma med fläktarna.Den siste jag fick plockade jag ner innan jag
monterade den och smorde in . De stannade aldrig men det var ett
himla lagerljud i dom

Wepe
Combifire2 Janfire NH , NH Mody, Pellas X och L/L Vp
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Norrahammar Parca, Nibe City
Brännare
Flex A, PellEco , Iwabo , Kmp m.f.l
elvis
Pannrumstomte!
Inlägg: 1110
Blev medlem: ons 20 apr, 2005 22:27
Ort: Alingsås, Västra Götaland

Inlägg av elvis »

wepe skrev:Bytte tre fläktar
Var det så kort livslängd på de där fläktarna ?
Det blir väl nära på en vart annat år eller ?

Mvh
Janfire NH / Integral (Nöjd !!!!),12 meter skorsten, insatsslang 110 mm, Betonghus 315 m2, 3 plan á 105m2.
wepe
Pannrumsnisse!
Inlägg: 797
Blev medlem: tis 21 mar, 2006 20:45
Ort: Utanför Jönköping

Inlägg av wepe »

Dom la inte av helt, det var oljud idom , framför allt lagerljud
plus att de inte verkade vara i balans. Ville inte ha det i en ny
brännare. Men Naturenergi ställde upp , så det fixade sig. Kom
ju alltid när det började bli kallt med. Men efter att jag fettade
in lagren på den sista jag fick innan jag monterade den + att
jag gjorde det kanske 1 gång per år så återkom det inte. Kanske
var dåligt parti med fläktar?? Så hur man byter fläkt på en Iwabo
vet jag. Men huvudsaken är att företagen ställer upp om det blir
strul tycker jag. Fel kan det alltid bli. Huvudsaken är att det rättas
till

Wepe
Combifire2 Janfire NH , NH Mody, Pellas X och L/L Vp
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Norrahammar Parca, Nibe City
Brännare
Flex A, PellEco , Iwabo , Kmp m.f.l
elvis
Pannrumstomte!
Inlägg: 1110
Blev medlem: ons 20 apr, 2005 22:27
Ort: Alingsås, Västra Götaland

Inlägg av elvis »

wepe skrev:Men huvudsaken är att företagen ställer upp om det blir
strul tycker jag. Fel kan det alltid bli. Huvudsaken är att det rättas
till
Håller med, och vill tillägga att det ska gå fort och framförallt utan att man behöver tjata och behöva ringa mer än en gång.

Mvh
Janfire NH / Integral (Nöjd !!!!),12 meter skorsten, insatsslang 110 mm, Betonghus 315 m2, 3 plan á 105m2.