hög förbrukning / höra förluster panna

Övrig diskussion i de allmänna forumen.
Skriv svar
Sandstugan
Prima virke
Inlägg: 41
Blev medlem: sön 12 aug, 2007 10:51
Ort: Stockholm

hög förbrukning / höra förluster panna

Inlägg av Sandstugan »

jag har problemet att min panna kyls av på ca. 1h och uppvärmningen från 60gr - 80gr tar lika lång tid.

när jag ser på er andras temp loggar så ser jag att vissa brännare går bara ca. 2-3ggr per dag , min går säkert 6ggr.

kan det vara så att den iwabo s1 brännaren släpper igenom luft genom fläkthålet som sedan genom självdraget suger ur värmen genom skorsten.
någon annan förklaring har jag ej
se gärna min templogger: http://hem.bredband.net/sandstugan/

gämför man då med denna så förbrukar jag något hemskt med pellets i gämförelse: http://server.newlund.com/temp/temps_day.png

lite om anläggningen:
- ctc regent panbna från 89.
- brännare iwabo s1 -2004
- egenbyggd styrning av start stopp av brännare. startca.60gr stop ca.80gr
- acctank 850L
- laddomat 4030 / 3000

huset är på ca. 160kv med källare. källaren värmer jag inte upp för tillfället.
Icecap
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5893
Blev medlem: tor 26 jan, 2006 23:20
Ort: Värmland

Inlägg av Icecap »

Senaste dygnet har jag haft 5 starter och det är alldeles normalt för mitt hus. Nerkylning från 86°C till 60°C tar ca: 3 timmer för närvarande under dagen, förra natt gick det på 2,5 timme.
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
Byggsmén
Stor entusiast!
Inlägg: 215
Blev medlem: sön 05 nov, 2006 13:50
Ort: Ballingslöv i Skåne
Kontakt:

Inlägg av Byggsmén »

Eftersom där är ett ganska stort lufthål för fläkten i en IWABO så kan jag varmt rekkomendera en dragbegränsare i skorstenen. Efter att jag monterade in en sån så höll pannan värmen MYCKET längre. Nu drar inte kalluften igenom pannan som innan utan in genom dragluckan istället.
- Är i återvinningsbranschen - Sista anhalten i pannans liv
- 1½ plans tegelvilla från -37 med 133m² bostadsyta
- Focus PE20 - IWABO Villa S2
- MAFA Mini Förråd - Pellets ifrån Byggmax, innan PellBri Ek/Bok
- ThermOmatic CBJ - Tigex 25
sarrow
Gallringsobjekt
Inlägg: 27
Blev medlem: sön 12 feb, 2006 20:32

Inlägg av sarrow »

om man sätter dit en dragbegränsare ska man minska på fläkt flödet då?
Shakespeare
Pannrumstomte!
Inlägg: 1225
Blev medlem: tis 17 okt, 2006 10:13
Ort: Malmöhus Län

Inlägg av Shakespeare »

sarrow skrev:om man sätter dit en dragbegränsare ska man minska på fläkt flödet då?
Du bör justera om brännaren med instrument. Eftersom självdraget genom pannan antagligen minskar så ska isf fläkten ökas.

mvh
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör