Hej !
Jag har en Janfire flex-A med stryrenhet Flex-A. Den har fungerat problemfritt senaste året.
Problem: Nu har de börjat skapas kraftig röklukt i pannrum och angränsande rum.
Eldning med ved i pannan funkar bra och skorstenen är inspekterad 2 månader sedan.
Vid strömtillslag och därefter vred på läge 2, då snurrar fläkten mycket sakta. Skall inte fläkten då alltid gå med fullt varvtal i 10 minuter som det står i manualen ? Då är det väl säkert ett fel på styrenheten och jag kan byta ut den ?
Uppmätta spänningar på fläktmotor är 80/80/75 V vid uppstart. Om jag ansluter 230V direkt på fläkten och med en fas-konding, då ger den fullt fint varvtal. Jag har bytt konding och tyristor på kortet, motionertat pottarna lite samt motionerat PROM-sockel lite för ev glapp. Ingen skillnad.
Sekundärt skulle jag kunna laga den, men med detta fel skulle ett elschema vara bra, finns det ?
p.s.
Är den nya Flex 2a mer robust, än Flex A som pajar ganska ofta ?
/ Lennart
Styrenhet Janfire flex-A
Re: Styrenhet Janfire flex-A
Flex-A2 är på många sätt bättre.
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
Re: Styrenhet Janfire flex-A
Även bytt lilla avstörningkondingen som sitter vid det varma motståndet? (om styrningen är lik den jag lagade åt en bekant).
146+173m² 4-plan, 2006 Thermia 20+ Bequem 20, KW Z150, V-E AB shuntstyrning, 5 ton bulk med automatisk fyllning av Mafa Mini, Maflex skruvar.
Re: Styrenhet Janfire flex-A
Full fart på fläkten direkt vid uppstart.
Det var ju inte svårt att förstå "det varma motståndet" vem som har dimensionerat detta. Kanske skall byta till effektmotstånd 22k tror jag det var.
Citering borttagen. / Roli moderator
Det var ju inte svårt att förstå "det varma motståndet" vem som har dimensionerat detta. Kanske skall byta till effektmotstånd 22k tror jag det var.
Citering borttagen. / Roli moderator
Re: Styrenhet Janfire flex-A
Man bör åtminstone byta ut motståndet och placera det någon centimeter ovanför kortet för bättre kylning och mindre värmeledning till den lilla lyten som annars nog steks och åldras i förtid.