Sot ur pannan. Orsak? Åtgärd?
Sot ur pannan. Orsak? Åtgärd?
Jag har problem med att det kommer ut sotpuffar av och till vid eldning.
- Pannan, Combifire, den röda, är rel ny. Installerades sommaren 07, förra vintern var vi borta så då stog den still. Jag tror det kom rök/aska tidigare men bara någon enstaka gång, problemet har tilltagit under hösten/vintern. En gång varje vecka till en gång varannan. Verkar som om det inte är ordentligt drag, för det kan läcka ut ur lucka, dragbegränsare och andra potentiella otätheter. Men draget i övrigt är bra.
- På brännaren, en Iwabo Villa 1S, har försökt med byte glödelement och uppjustering av ljuskänsligheten på ljusdetektorn.
- Skorstenen, menar sotaren på att den är OK och ingen egentlig skillnad just före och efter sotning. Ingen uppenbar koppling till väderomslag heller.
Jag fattar det inte, min återförsäljare fattar heller inte. Han mätte upp och justerade pannan innan vintern och draget var då - 1,5 mmVp.
Är det någon som kan lista ut vad felet är och vad som ska göras? Fel på panninstallationen?
- Pannan, Combifire, den röda, är rel ny. Installerades sommaren 07, förra vintern var vi borta så då stog den still. Jag tror det kom rök/aska tidigare men bara någon enstaka gång, problemet har tilltagit under hösten/vintern. En gång varje vecka till en gång varannan. Verkar som om det inte är ordentligt drag, för det kan läcka ut ur lucka, dragbegränsare och andra potentiella otätheter. Men draget i övrigt är bra.
- På brännaren, en Iwabo Villa 1S, har försökt med byte glödelement och uppjustering av ljuskänsligheten på ljusdetektorn.
- Skorstenen, menar sotaren på att den är OK och ingen egentlig skillnad just före och efter sotning. Ingen uppenbar koppling till väderomslag heller.
Jag fattar det inte, min återförsäljare fattar heller inte. Han mätte upp och justerade pannan innan vintern och draget var då - 1,5 mmVp.
Är det någon som kan lista ut vad felet är och vad som ska göras? Fel på panninstallationen?
Ivabo Villa S1, Combifire -07, 150 kvm, Frösön
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
- Inlägg: 2881
- Blev medlem: mån 16 mar, 2009 14:52
- Ort: Bergatorp
sotpuffar
Jag tror att det kan bero på dragproblem eftersom det även kommer ut ur dragbegränsaren. Försök i första omgång att justera dragbegränsaren så att den stänger lite tidigare. Den skall vara stängd när brännaren går. Kommer det avgaser ut ur denna, så tyder det på att den är fel inställd. Om det är en dragbegränsare av typ Tigex då flytta vikten längre ut på viktarmen så att den stänger luckan när brännaren kör igång. Efter ändt eldningscykel skall den öpnnas automatiskt. Var dessutom nogrann med att sota tubrören i pannan ofta eftersom sot där kan ge upphov till besvärligheter med inrykning i pannrummet. Återkom gärna om du fortfarande har problem. Det finns säkerligen flera här på forumet som kan ha idéer som kan vara till hjälp
CTC 1200 Ekonomi 04 Viking Bio 07 MAFA veckoförråd
Danfoss ECL 100 Comfort
Tigex 25
Danfoss ECL 100 Comfort
Tigex 25
"Den skall vara stängd när brännaren går" och "efter avslutat eldningscykel skall den öppnas automatiskt" om dragbegränsaren.
Detta är dock direkt fel!
Dragbegränsaren ska, som namnet anger, begränsa draget genom brännaren. Då detta är störst när brännaren går är det alltså när brännaren kör som den ska öppna och om man inte ha ett sjuhelsikes drag blir det lite eller inget i denna tid där det är trevlig temperatur ute.
När brännaren står still är det oftast bara vid blåsväder ute som den öppnar, om den öppnar vid brännare stopp och stänger vid brännare drift är den monterat åt fel håll och gör mer skada än gagn.
Detta är dock direkt fel!
Dragbegränsaren ska, som namnet anger, begränsa draget genom brännaren. Då detta är störst när brännaren går är det alltså när brännaren kör som den ska öppna och om man inte ha ett sjuhelsikes drag blir det lite eller inget i denna tid där det är trevlig temperatur ute.
När brännaren står still är det oftast bara vid blåsväder ute som den öppnar, om den öppnar vid brännare stopp och stänger vid brännare drift är den monterat åt fel håll och gör mer skada än gagn.
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
- Inlägg: 2881
- Blev medlem: mån 16 mar, 2009 14:52
- Ort: Bergatorp
Dragbegränsaren
Nu lär du tänka dig för lite IceCap: Är det störst drag när brännaren går? Eller är det störst EFTER att den har stannat och skorstenspipan är varm?
Dessutom: Du har ett rör (skorstenen) där kapillär kraften ger ett drag. Tänk dig att du monterar en fläkt i nedre delen av detta rör. Vad händer med tryckförhållandena inuti röret när fläkten kör igång? Kommer det fortfarande att vara undertryck (drag)? Eller kommer det att vara övertryck?
Fundera på detta ett tag, så får vi höra vad du kommer fram till
Och du: Vad händer i pannan om dragbegränsaren är stängd när brännaren inte går?
Dessutom: Du har ett rör (skorstenen) där kapillär kraften ger ett drag. Tänk dig att du monterar en fläkt i nedre delen av detta rör. Vad händer med tryckförhållandena inuti röret när fläkten kör igång? Kommer det fortfarande att vara undertryck (drag)? Eller kommer det att vara övertryck?
Fundera på detta ett tag, så får vi höra vad du kommer fram till
Och du: Vad händer i pannan om dragbegränsaren är stängd när brännaren inte går?
CTC 1200 Ekonomi 04 Viking Bio 07 MAFA veckoförråd
Danfoss ECL 100 Comfort
Tigex 25
Danfoss ECL 100 Comfort
Tigex 25
bergatorparen ska nog studera och fundera lite innan han ger råd.
Studera lite kapillärkrafter också.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kapill%C3%A4rkraft
Ha en bra dag allihop.
Studera lite kapillärkrafter också.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kapill%C3%A4rkraft
Ha en bra dag allihop.
Baxi Innova 30.
4x500 liter acktankar vid vedeldning.
1x500 liter med vvb vid pelletseldning.
Viking Bio -06.
Tigex 25.
KW Z150.
225 m² (125 boende, 100 källare)
4x500 liter acktankar vid vedeldning.
1x500 liter med vvb vid pelletseldning.
Viking Bio -06.
Tigex 25.
KW Z150.
225 m² (125 boende, 100 källare)
Nog är det så att draget normalt sett ökar när brännaren går igång. Varm luft är lättare än kall.
Har problemet funnits hela vinten så kan kanske dragbegränsaren vara fel inställd. Finns det tilluft till pannrummet och finns det drag i skorstenen om man håller en tändsticka i sotluckan?
1,5 mm vp låter som en riktig inställning men frågan är om det verkligen är 1,5 mm vp?
En stor dragbegränsare som är inställd på väldigt lite drag minskar draget genom pannan.
Har du mätt upp effekten på brännaren? Hög effekt i kombination med felinställd dragbegränsare kunde vara en orsak till problemen.
Har problemet funnits hela vinten så kan kanske dragbegränsaren vara fel inställd. Finns det tilluft till pannrummet och finns det drag i skorstenen om man håller en tändsticka i sotluckan?
1,5 mm vp låter som en riktig inställning men frågan är om det verkligen är 1,5 mm vp?
En stor dragbegränsare som är inställd på väldigt lite drag minskar draget genom pannan.
Har du mätt upp effekten på brännaren? Hög effekt i kombination med felinställd dragbegränsare kunde vara en orsak till problemen.
Focus EKO Optima 20 + Bionordic Viking B16GL.
Stora Enso pellets.
Stora Enso pellets.
bergatorparen: ja. vill du ha det så: har funderat och _du_ har fel!
Och jag har sett detta i detalj, dels i eget pannrum och dels hos Janfire. Jag är, som det ju framgår av min signatur, inblandat ganska allvarligt i Janfire NH brännaren och har insamlat en del vetande om denna brännare och generellt om brännare och de förhållanden som gäller.
Så jag _vet_ vad jag pratar om, gör du?
Och jag har sett detta i detalj, dels i eget pannrum och dels hos Janfire. Jag är, som det ju framgår av min signatur, inblandat ganska allvarligt i Janfire NH brännaren och har insamlat en del vetande om denna brännare och generellt om brännare och de förhållanden som gäller.
Så jag _vet_ vad jag pratar om, gör du?
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
- Inlägg: 2881
- Blev medlem: mån 16 mar, 2009 14:52
- Ort: Bergatorp
Ja, Icecap. Jag vet vad jag pratar om. Du säger du har sett det i detalj i ditt eget pannrum, men hur kommer du till att draget kan öka när du pumpar in gas i skorstenen? När man har ett negativt tryck och tillför ett positivt tryck - ökar då det negativa trycket (draget)?
Om dragbegränsarens lucka fladdrar under drift, tyder det på att man har rätt inställning i förhållande till pannans effekt och skorstenens kapacitet. Och låt oss vara klara på en sak: Drag definierar åtminstone jag som ett undertryck som uppstår inuti ett rör till följd av tryckskillnader mellan rörets insida och omgivningen. Drag kan "förbrukas" genom att man utnyttjar skorstenens kapacitet. Ju närmare man kommer denna gräns, ju mindre tillgängligt drag finns det kvar.
Men nu tycker jag att vi hellre skall försöka hjälpa trådstartaren att hitta en lösning hellre än att tävla om vem som är den största allvetaren.
En liten uppdatering:
Jag har hela tiden tagit utgångspunkt i ett någorlunda normalt skorstensdrag. Givetvis kan det förekomma att dragbegränsarens lucka står öppen under drift, men detta skall vara undantaget och inte regeln. Står luckan alltid öppen under drift har man för högt drag - vilket det inte på något sätt verkar som trådstartaren har i sin skorsten. Så jag tycker vi skall ta utgångspunkt i den beskrivning som trådstartaren ger och försöka lösa problemet utifrån den.
Om dragbegränsarens lucka fladdrar under drift, tyder det på att man har rätt inställning i förhållande till pannans effekt och skorstenens kapacitet. Och låt oss vara klara på en sak: Drag definierar åtminstone jag som ett undertryck som uppstår inuti ett rör till följd av tryckskillnader mellan rörets insida och omgivningen. Drag kan "förbrukas" genom att man utnyttjar skorstenens kapacitet. Ju närmare man kommer denna gräns, ju mindre tillgängligt drag finns det kvar.
Men nu tycker jag att vi hellre skall försöka hjälpa trådstartaren att hitta en lösning hellre än att tävla om vem som är den största allvetaren.
En liten uppdatering:
Jag har hela tiden tagit utgångspunkt i ett någorlunda normalt skorstensdrag. Givetvis kan det förekomma att dragbegränsarens lucka står öppen under drift, men detta skall vara undantaget och inte regeln. Står luckan alltid öppen under drift har man för högt drag - vilket det inte på något sätt verkar som trådstartaren har i sin skorsten. Så jag tycker vi skall ta utgångspunkt i den beskrivning som trådstartaren ger och försöka lösa problemet utifrån den.
Senast redigerad av bergatorparen den sön 26 apr, 2009 12:15, redigerad totalt 1 gånger.
CTC 1200 Ekonomi 04 Viking Bio 07 MAFA veckoförråd
Danfoss ECL 100 Comfort
Tigex 25
Danfoss ECL 100 Comfort
Tigex 25
Absolut ska trådskaparen få så mycket hjälp som möjligt genom det vi bidrar med.
bergatorparns hjälp är nog mera skjälp än hjälp.
Då måste man komma med relevanta svar.
Finns väl ingen anledning att ikullkasta 100-tals års erfarenhet apppropå draget i skorstenen?
Sök i forumet (sök dragbegränsare) så får du så mycket input som kan behövas.
Läser du så kanske du förstår.
Nyfiken på hur du fick kapillärkrafterna in i skorstenen. Berätta gärna.
bergatorparns hjälp är nog mera skjälp än hjälp.
Då måste man komma med relevanta svar.
Finns väl ingen anledning att ikullkasta 100-tals års erfarenhet apppropå draget i skorstenen?
Sök i forumet (sök dragbegränsare) så får du så mycket input som kan behövas.
Läser du så kanske du förstår.
Nyfiken på hur du fick kapillärkrafterna in i skorstenen. Berätta gärna.
Baxi Innova 30.
4x500 liter acktankar vid vedeldning.
1x500 liter med vvb vid pelletseldning.
Viking Bio -06.
Tigex 25.
KW Z150.
225 m² (125 boende, 100 källare)
4x500 liter acktankar vid vedeldning.
1x500 liter med vvb vid pelletseldning.
Viking Bio -06.
Tigex 25.
KW Z150.
225 m² (125 boende, 100 källare)
Du säger att det kan ryka in genom dragbegränsaren också, är dragbegränsaren stängd när det ryker in där eller är den öppen ?
Om det ryker in genom dragbegränsaren när den är öppen så måste den ju vara felinställd i alla fall (draget är ju väldigt beroende på väder och temperatur).
Hur uppför sig dragbegränsaren annars, är den alltid stängd eller är den öppen något alls ? om den alltid är stängd så är ju det ett tecken på att du har för dåligt drag.
Ryker det in hela tiden eller bara vid uppstart ?
Jag råkar till och från ut för att det ryker in lite genom luckorna ett par sekunder när brännaren startar på sommaren, men det lugnar som sagt var ner sig efter några sekunder och det händer aldrig på vintern.
Om det ryker in genom dragbegränsaren när den är öppen så måste den ju vara felinställd i alla fall (draget är ju väldigt beroende på väder och temperatur).
Hur uppför sig dragbegränsaren annars, är den alltid stängd eller är den öppen något alls ? om den alltid är stängd så är ju det ett tecken på att du har för dåligt drag.
Ryker det in hela tiden eller bara vid uppstart ?
Jag råkar till och från ut för att det ryker in lite genom luckorna ett par sekunder när brännaren startar på sommaren, men det lugnar som sagt var ner sig efter några sekunder och det händer aldrig på vintern.
En Roslagsbrännare och en Nibe City, finns placerad i län N (Halmstad)
brännaren går året runt sedan 2006, har bara bytt tändelement 3 gånger 2011, 2015 och 2019, allt annat är originaldelar.
brännaren går året runt sedan 2006, har bara bytt tändelement 3 gånger 2011, 2015 och 2019, allt annat är originaldelar.
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
- Inlägg: 2881
- Blev medlem: mån 16 mar, 2009 14:52
- Ort: Bergatorp
En skorsten är ett rör. De samma krafter som får den färgade vätskan att stiga i glasrören i fysikexperimentet, verkar även på en skorsten och de begränsar sig inte till vätskor, men verkar på allt som inte har fast form. Skillnaden består ändast i att gaser har lite andra mekaniska egenskaper, vilket gör detta lite mer intressant.Rayyan skrev:Absolut ska trådskaparen få så mycket hjälp som möjligt genom det vi bidrar med.
bergatorparns hjälp är nog mera skjälp än hjälp.
Då måste man komma med relevanta svar.
Finns väl ingen anledning att ikullkasta 100-tals års erfarenhet apppropå draget i skorstenen?
Sök i forumet (sök dragbegränsare) så får du så mycket input som kan behövas.
Läser du så kanske du förstår.
Nyfiken på hur du fick kapillärkrafterna in i skorstenen. Berätta gärna.
Huruvida min hjälp är stjälp, kvarstår att se. Men kommer det rök ur dragbegränsare och andra ställen där det inte är tätt, måste då väl även du hålla med om att det rör sig om ett dragproblem. Sedan gäller det att hitta orsaken. Mer än så kan jag inte säga.
CTC 1200 Ekonomi 04 Viking Bio 07 MAFA veckoförråd
Danfoss ECL 100 Comfort
Tigex 25
Danfoss ECL 100 Comfort
Tigex 25
Stackars bergatorparen.
Det är inte kapillärkrafter, däremot kan det kanske eventuellt vara ejektoreffekter eller helt enkelt termodynamiska effekter, som varit kända i många hundra år och det är helt omöjligt att upphäva naturlagarna, även om man så skulle villja.
Pällets:
Vad som verkar helt ställt utom rimligt tvivel är att draget i skorstenen tycks ha minskat.
Kolla att inte några fåglar har satt sitt bo just där.
Försäkra dig om att att skorstenspipan är öppen hela vägen nerifrån och upp.
Är den det och inget annat speciellt är ändrat så känns det som någon styrparameter för brännaren är feljusterad/ändrad.
Nu när vi går mot vår och sommar och därmed högre utetemperatur så får vi effekten att draget i skorstenen minskar p,g,a, mindre skillnad mellan ute och skorstenenens temp och ev. problem med dåligt drag blir extra påtagligt.
Ha en bra dag!!!
Det är inte kapillärkrafter, däremot kan det kanske eventuellt vara ejektoreffekter eller helt enkelt termodynamiska effekter, som varit kända i många hundra år och det är helt omöjligt att upphäva naturlagarna, även om man så skulle villja.
Pällets:
Vad som verkar helt ställt utom rimligt tvivel är att draget i skorstenen tycks ha minskat.
Kolla att inte några fåglar har satt sitt bo just där.
Försäkra dig om att att skorstenspipan är öppen hela vägen nerifrån och upp.
Är den det och inget annat speciellt är ändrat så känns det som någon styrparameter för brännaren är feljusterad/ändrad.
Nu när vi går mot vår och sommar och därmed högre utetemperatur så får vi effekten att draget i skorstenen minskar p,g,a, mindre skillnad mellan ute och skorstenenens temp och ev. problem med dåligt drag blir extra påtagligt.
Ha en bra dag!!!
Baxi Innova 30.
4x500 liter acktankar vid vedeldning.
1x500 liter med vvb vid pelletseldning.
Viking Bio -06.
Tigex 25.
KW Z150.
225 m² (125 boende, 100 källare)
4x500 liter acktankar vid vedeldning.
1x500 liter med vvb vid pelletseldning.
Viking Bio -06.
Tigex 25.
KW Z150.
225 m² (125 boende, 100 källare)
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
- Inlägg: 2881
- Blev medlem: mån 16 mar, 2009 14:52
- Ort: Bergatorp
Ok - ejektorkrafter då. Och spara mig ditt "medlidande" tack.Rayyan skrev:Stackars bergatorparen.
Det är inte kapillärkrafter, däremot kan det kanske eventuellt vara ejektoreffekter eller helt enkelt termodynamiska effekter, som varit kända i många hundra år och det är helt omöjligt att upphäva naturlagarna, även om man så skulle villja.
Pällets:
Vad som verkar helt ställt utom rimligt tvivel är att draget i skorstenen tycks ha minskat.
Kolla att inte några fåglar har satt sitt bo just där.
Försäkra dig om att att skorstenspipan är öppen hela vägen nerifrån och upp.
Är den det och inget annat speciellt är ändrat så känns det som någon styrparameter för brännaren är feljusterad/ändrad.
Nu när vi går mot vår och sommar och därmed högre utetemperatur så får vi effekten att draget i skorstenen minskar p,g,a, mindre skillnad mellan ute och skorstenenens temp och ev. problem med dåligt drag blir extra påtagligt.
Ha en bra dag!!!
CTC 1200 Ekonomi 04 Viking Bio 07 MAFA veckoförråd
Danfoss ECL 100 Comfort
Tigex 25
Danfoss ECL 100 Comfort
Tigex 25