Ecoflex Optovakt

Inlägg av sponton »

Hej! Jag har en nyinstallerad CTC Ecoflex.
I början gick den bra, men nu stannar den varje natt och varnar för Optovakt. Jag har rengjort optovakten och askat ur pannan, men trots det tar det inte mer är 3-4dagar innan det var dags igen.
Vad kan detta bero på? Någon felinställning som gör att den sotar ovanligt mkt?


MVH: Johan
Icecap
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5893
Blev medlem: tor 26 jan, 2006 23:20
Ort: Värmland

Inlägg av Icecap »

Om optovakten sotar igen på den tid kör du sannolikt med för hög effekt och för fet förbränning.

Den feta förbränningen ger sot & tjära och den höga effekten gör att pannan inte kan släppa allt igenom utan att bilda för mycket mottryck - varför rökgasen letar sig baklänges in i brännaren o sotar ner optovakten.
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
nissetib
Stor entusiast!
Inlägg: 223
Blev medlem: tor 09 feb, 2006 17:22
Ort: Skövde

Inlägg av nissetib »

Rätt inställd panna och optovakten blir inte ens det minsta svart. Så har jag det. Om nu pannan är nyinstallerad borde en rökgasanalys ingå och därefter justeras pannan in.
Gjordes inte detta?
CTC Ecoflex -06. Bulkförråd och Pellvac.
sponton
Ungskog
Inlägg: 11
Blev medlem: mån 25 okt, 2010 22:48
Ort: Kville

Inlägg av sponton »

Vi har justerat in rökgaserna osv, men motdragsspjället är monterat efter det. Kanske kan ha med det att göra?
Pratade med CTC idag, och dom sa åt mig att minska matningen med 10%.
Vi får se om det hjälper.
Icecap
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5893
Blev medlem: tor 26 jan, 2006 23:20
Ort: Värmland

Inlägg av Icecap »

Självklart ska den justeras efter att en dragregulator är monterat! Att justera innan är bortkastat tid o pengar!
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
sponton
Ungskog
Inlägg: 11
Blev medlem: mån 25 okt, 2010 22:48
Ort: Kville

Inlägg av sponton »

Hehe! Kanske det. Tur att det inte kostar nått. Det verkar som om pannan går bättre nu när jag sänkt matningen en aning. Hoppas det håller.
Annars är intrycket av EcoFlex-pannan positivt. Tror ni den håller lika länge som företrädaren? En 265B från 76.
Becker
Energiprofet!
Inlägg: 401
Blev medlem: fre 09 sep, 2005 23:11
Ort: Från Dalarna bor i Järbo

Inlägg av Becker »

Klart att det kostade :roll:
Det var väl inbakat i priset på installationen. Så bara för att du inte betalde specifikt för det besöket, så kommer lönen till installatören från din ficka
:wink:

Om nu inte rökgasanalysen gjordes av din kusin.... :wink:
I så fall får väl kusinen komma och hälsa på en gång till.

Jag tycker ju också att installatören ska titta förbi igen om det nu var han som gjorde analysen innan dragregulatorn var på plats... :roll:
Biomatic 20+, ombyggd till kedjedriften. Thermias shuntstyrning med inne- och utegivare, 300L förråd, och Tigex 25 draglucka. Småsäck Byggmax 16kg. Altbergsaskfälla.
Huset är i två plan, 137kvm + källare. Byggt 1929.
sponton
Ungskog
Inlägg: 11
Blev medlem: mån 25 okt, 2010 22:48
Ort: Kville

Inlägg av sponton »

Hej! Klart han tog betalt för det. :D
Däremot så skall han kolla igen om nån månad, plus ca ett år efter installation.

För övrigt så måste jag påpeka hur väl inomhusgivaren fungerar.
Väldigt smidigt att inte behöva reglera någonting.

Jag har dessutom lagt in en nattsänkning mellan 1200-1800 när solen ligger på.
CTC EcoFlex -11 värmer två plan och källare.
vatsug
Energiprofet!
Inlägg: 677
Blev medlem: tor 24 feb, 2005 19:56
Ort: Rosersberg, 10km syd Arlanda

Inlägg av vatsug »

Lycka till med nya pannan. Det löser sej nog med, sotet , bara du får den riktigt injusterad, nu när du har fått dragbegränsaren på plats.
Jag har aldrig haft problem med optovakten , under mina 2 år m Ecoflexen.
mvh Vatsug
Putshus-51, 1 1/2 plan m källare, boyta 105m2
biyta 80m2
CTC Ecoflex, MafaMini.
KW z150 Dragbegränsare.
Skorsten 9,5m med insatsrör
Användarens profilbild
Stugsittaren
Pannrumstomte!
Inlägg: 1184
Blev medlem: tor 22 sep, 2005 14:20
Ort: Norra Sörmland

Inlägg av Stugsittaren »

Jag har inte heller haft något problem med optovakten,
CTC Ecoflex som värmer ett 60-talshus på 100 m² sedan okt 2006. Ca 3 ton /år. En 5 meters rostfri schiedel-skorsten (120 mm+30 isolering). Tigex 25. Sotar panna + skorsten själv 3 ggr/år. Moderator