överhettningsskyddet löser ut
överhettningsskyddet löser ut
Har en ctc ecoflex pelletspanna som gått i 2 år nu. Har gått bra fram tills nu. Nu har överhettningsskyddet börjat lösa ut. Har nog hänt 6-7 gånger senaste 2 månaderna. Ändå är pannan inställd på 65 grader istället för fabriksinst. på 80 grader. Det som är lite irriterande är att inget larm syns på innegivaren, på panndisplayen eller i larmhistoriken. Kvitterar man på knappen går pannan igång igen. Ngn som har haft liknande problem eller ngn teori?? (har inte sett om pannan blir för varm eller om den löser ut åndå)
Re: överhettningsskyddet löser ut
Antingen är tempgivaren eller överhettningsskyddet trasigt. Mät pannans temperatur så vet du vad som ska bytas.
CTC EcoFlex 2006, veckoförråd, Tigex 25, 4.7m 150mm skorsten, varav 2.5m 125mm rostfritt. 170 m2 uppvärmt.