Hej pelletsforumiter, jag har kallat på er förr och lärt mig mycket, och än en gång kallar jag på den uppsjö av kunskap som finns här!
Rengjorde idag vår brännare, KMP PX21 som vanligt och kopplade ihop allt och lyfte dit skyddskåpan över. När jag kopplade in alla tre kablarna, framförallt strömkabeln så gick fläkten igång på högsta varv och redolampan började inte blinka som den gör annars inför drift. Jag bröt strömmen och tog av kåpan, tittade om jag kunde se någon sladd som satt löst men inte. Kopplade ihop strömmen utan kåpan och redolampan tändes och den körde en bränning utan problem. Efter detta bröt jag strömmen och tog på kåpan igen, samma sak, fläkten går igång! Tog av kåpan, fick dra ur och i kontakten några gånger o kolla igen om sladdar var lösa och efter två ikopplingar till så återgick den till normal status, dvs blinkande grön.
Har ni några idéer vad detta kan vara? lät kåpan vara av nu, men oroväckande att det helt kom. Kan det vara någon kabel som glappar som gör detta problemet? Varför går fläkten på fullt men den ger inga indikationer på dioderna?
tack för hjälpen i förhand!
Fläkt går igång utan anledning
Re: Fläkt går igång utan anledning
Händer exakt samma sak för mig om jag inte stänger av pannan när jag sotar/askar ur. Om jag låter pannan vara på och bara stänger av brännaren så drar den igång på full gas, men bryter jag strömmen på pannan förrst och sätter igång pannan och sedan brännaren så fungerar det som vanligt. Dvs. brännaren måste vara avstängd så fort jag bryter strömmen till pannan.
Detta uppstod efter att jag haft brännaren på service, uppstod aldrig innan. Så det har blivit en rutin att först stänga av brännaren, sedan pannan, sota, på med pannan och sist på med brännaren.
Detta uppstod efter att jag haft brännaren på service, uppstod aldrig innan. Så det har blivit en rutin att först stänga av brännaren, sedan pannan, sota, på med pannan och sist på med brännaren.
KMP Px-21 2006, Effecta pelletspanna (205L) med 200L expansionskärl 2009, 700 liters antik acktank. 166 m2 1½ tegelvilla med uppvärmd källare 1953. Nyinstallerad Keddykamin i centralt placerad murstock.
Re: Fläkt går igång utan anledning
aha, får kanske börja göra samma sak då. Räcker det att dra ner värmegivaren för brännardelen eller måste du bryta strömmen helt? Tack för snabbt svar
Re: Fläkt går igång utan anledning
Bryt strömmen helt varje gång...Sen på med alla kablar och på med brytarna igen och kåpan etc efter sotning
Den tror nog annars att det är/varit strömavbrott och gör en renblåsning.För säkerhetsskull..
Mvh
Den tror nog annars att det är/varit strömavbrott och gör en renblåsning.För säkerhetsskull..
Mvh
ctc171-79 kmp px21-04 (7.3) chippad .6m skorsten (rör genom kalla delen) Tigex 25,,kmp-veckoförråd
conturakamin (med egen premodul-skorsten //Nibe el-beredare 80x110=190m2 trähus /5 pers
conturakamin (med egen premodul-skorsten //Nibe el-beredare 80x110=190m2 trähus /5 pers
Re: Fläkt går igång utan anledning
Här drar jag ofta ur sladden(borde räknas som strömavbrott). Men den startar snällt utan renblåsning.
Egor duplomat D1F 1978 Pellx 2001 7.0 Tigex25 Bulkföråd Termomatic ERA
Re: Fläkt går igång utan anledning
har funkat bra fram tills nu, ja tänkte om kåpan kortslöt något eller liknande.
Re: Fläkt går igång utan anledning
Så här står det när man köper nyare processor.
**
Fläkten går länge efter start med ny processor
Det beror på att strömbrytaren står i läge (PÅ) när du kopplar in strömsladden.
Då försöker den blåsa rent i röret i 8 minuter
(Den tror att det varit strömavbrott och försöker rensa ur röret).
Gör så här.
1. Sätt strömbrytaren i avstängt läge.
2. Koppla in strömsladden.
3. Vänta tills de tre lamporna tänts och släckts
4. Sätt strömbrytaren i läge (PÅ)
Strax börjar normal drift **
**
Fläkten går länge efter start med ny processor
Det beror på att strömbrytaren står i läge (PÅ) när du kopplar in strömsladden.
Då försöker den blåsa rent i röret i 8 minuter
(Den tror att det varit strömavbrott och försöker rensa ur röret).
Gör så här.
1. Sätt strömbrytaren i avstängt läge.
2. Koppla in strömsladden.
3. Vänta tills de tre lamporna tänts och släckts
4. Sätt strömbrytaren i läge (PÅ)
Strax börjar normal drift **
Pelletseldare sen -00
KMP (PellX)brännare -00,som är ansluten till en Aquator panna.Självcirkulation på värmen med hjälp av motorshunt,utetempgivare och innetermostat.Dragbegränsare SID012, 7m skorsten-tegel.
KMP (PellX)brännare -00,som är ansluten till en Aquator panna.Självcirkulation på värmen med hjälp av motorshunt,utetempgivare och innetermostat.Dragbegränsare SID012, 7m skorsten-tegel.
Re: Fläkt går igång utan anledning
Så gör det inte här. Men jag har chip 7.0. Som jag inte fick några papper på.
Egor duplomat D1F 1978 Pellx 2001 7.0 Tigex25 Bulkföråd Termomatic ERA