Säkringen löser ut
Säkringen löser ut
Ingen rolig start på denna säsong, problemen hopar sig......
Har min reserv brännare monterad för tillfället Px 21'a från -01
någon gång under natten så slog jordfels brytaren ifrån , slog tillbaka detta på morgonen , allt verkade va ok..
lät brännaren köra en omgång och fylla upp tanken med värme utan problem,
men strax innan den skall köra igång för nästa pass så går säkring och jordfelsbrytaren på nytt,
därefter går det inte att slå tillbaka säkringen, det smäller till i ström kontakten till brännaren på en gång
(blixtrar)
har provat min ordinarie (som står och väntar på tändelement) vad som händer när kopplar till den,
inget som ovanligt ..
prövade då att byta kontakten på den felande brännaren , med det gav inget, vad felsöker jag nu
Kontrollmäta något...
Har min reserv brännare monterad för tillfället Px 21'a från -01
någon gång under natten så slog jordfels brytaren ifrån , slog tillbaka detta på morgonen , allt verkade va ok..
lät brännaren köra en omgång och fylla upp tanken med värme utan problem,
men strax innan den skall köra igång för nästa pass så går säkring och jordfelsbrytaren på nytt,
därefter går det inte att slå tillbaka säkringen, det smäller till i ström kontakten till brännaren på en gång
(blixtrar)
har provat min ordinarie (som står och väntar på tändelement) vad som händer när kopplar till den,
inget som ovanligt ..
prövade då att byta kontakten på den felande brännaren , med det gav inget, vad felsöker jag nu
Kontrollmäta något...
Euronom Exonom P20UB
KMP Pellex 21
TK1B Brännarstyrning
KW Z 150 / Laddomat 21
500L acc m.dubbla kretsar (garage + hus)
Bägge shunt styrda via Thermomatic CBJ samt ERA
Bulkförråd
KMP Pellex 21
TK1B Brännarstyrning
KW Z 150 / Laddomat 21
500L acc m.dubbla kretsar (garage + hus)
Bägge shunt styrda via Thermomatic CBJ samt ERA
Bulkförråd
Re: Säkringen löser ut
Skulle tro på liten överledning i tändelementet som slog från jordfelsbrytaren. Sedan övergick det till ordentlig kortslutning. Går det inte att ta bort tändelementet, byta säkring och tända med tändvätska tills nytt tändelement kommer.
CTC 1100, Bionordic Viking B16, KW SID 012 dragbegränsare
Tidigare Pellx, TB Mini.
Tidigare Pellx, TB Mini.
-
- Pannrumsfanatiker!!!!
- Inlägg: 5020
- Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
- Ort: Kungsbacka
Re: Säkringen löser ut
För att få bekräftat att det är tändelementet, ta loss matningskabeln och anslut ett universalinstrument mellan fas och skyddsjord i anslutningskontakten. Du borde få ett utslag på ett antal ohm.
Koppla sedan bort tändelementet och gör om mätningen. Blir utslaget oändligt stort motstånd, så var tändelementet kass. Är utslaget samma som i första mätningen så ligger felet någon annanstans och du får gå vidare och koppla bort en annan komponent.
Koppla sedan bort tändelementet och gör om mätningen. Blir utslaget oändligt stort motstånd, så var tändelementet kass. Är utslaget samma som i första mätningen så ligger felet någon annanstans och du får gå vidare och koppla bort en annan komponent.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Re: Säkringen löser ut
Suveränt
Det var tänd elementet,
Tände upp manuellt , så nu "fungerar " brännaren
blir till att beställa ett tändelement till båda brännarna
Det var tänd elementet,
Tände upp manuellt , så nu "fungerar " brännaren
blir till att beställa ett tändelement till båda brännarna
Euronom Exonom P20UB
KMP Pellex 21
TK1B Brännarstyrning
KW Z 150 / Laddomat 21
500L acc m.dubbla kretsar (garage + hus)
Bägge shunt styrda via Thermomatic CBJ samt ERA
Bulkförråd
KMP Pellex 21
TK1B Brännarstyrning
KW Z 150 / Laddomat 21
500L acc m.dubbla kretsar (garage + hus)
Bägge shunt styrda via Thermomatic CBJ samt ERA
Bulkförråd
Re: Säkringen löser ut
Fick hem nya tänd element igår.
Monterade på en gång fungerade fint, men när jag gick ner och kolla på brännaren på morgonen så glödde tänd elementet trots att brännaren var i viloläge.
Vad kan ha gått sönder så att strömmen släpps fram hela tiden.
Brännaren var mycket varm i botten.
Det är gamla typen av element på denna brännare.
Monterade på en gång fungerade fint, men när jag gick ner och kolla på brännaren på morgonen så glödde tänd elementet trots att brännaren var i viloläge.
Vad kan ha gått sönder så att strömmen släpps fram hela tiden.
Brännaren var mycket varm i botten.
Det är gamla typen av element på denna brännare.
Euronom Exonom P20UB
KMP Pellex 21
TK1B Brännarstyrning
KW Z 150 / Laddomat 21
500L acc m.dubbla kretsar (garage + hus)
Bägge shunt styrda via Thermomatic CBJ samt ERA
Bulkförråd
KMP Pellex 21
TK1B Brännarstyrning
KW Z 150 / Laddomat 21
500L acc m.dubbla kretsar (garage + hus)
Bägge shunt styrda via Thermomatic CBJ samt ERA
Bulkförråd
Re: Säkringen löser ut
Om det var kortslutning i det galma elementen kan relät ha svetset.
Re: Säkringen löser ut
Hur kan jag kontrollera det?
Euronom Exonom P20UB
KMP Pellex 21
TK1B Brännarstyrning
KW Z 150 / Laddomat 21
500L acc m.dubbla kretsar (garage + hus)
Bägge shunt styrda via Thermomatic CBJ samt ERA
Bulkförråd
KMP Pellex 21
TK1B Brännarstyrning
KW Z 150 / Laddomat 21
500L acc m.dubbla kretsar (garage + hus)
Bägge shunt styrda via Thermomatic CBJ samt ERA
Bulkförråd
Re: Säkringen löser ut
Då är det nog triacen som öppnar och stänger till tändelementet som är trasig. En vanlig triac kostar på Elfa omkring 22 kr men KMP och Pellx säljer bara kompletta triacenheter.
http://www.pbs.nu/sv/kmp-reservdelar/km ... kabel.html
http://www.pbs.nu/sv/pellx-reservdelar/ ... enhet.html
Det är dyrt med vissa brännare. Kanske går det att löda ihop något eget med en billig triac 800V 6A.
http://www.pbs.nu/sv/kmp-reservdelar/km ... kabel.html
http://www.pbs.nu/sv/pellx-reservdelar/ ... enhet.html
Det är dyrt med vissa brännare. Kanske går det att löda ihop något eget med en billig triac 800V 6A.
CTC 265 panna med Bionordic Viking B16, Tidigare Iwabo S1
Mitsubishi FH35 nedre våningen.
Mitsubishi FH35 nedre våningen.
Re: Säkringen löser ut
Hej å hå, då var en trasig TRIAC då betalt!!!
En lämplig TRIAC kan i väldig många fall vara BT138-600 eller BT138-800. De kostar runt 17:- (+ moms & frakt) hos ELFA och fås ganska säkert till ung samma pris lite varstans.
Men det kräver ju att man själv (eller närstående/kompis) kan löda och byta.
En lämplig TRIAC kan i väldig många fall vara BT138-600 eller BT138-800. De kostar runt 17:- (+ moms & frakt) hos ELFA och fås ganska säkert till ung samma pris lite varstans.
Men det kräver ju att man själv (eller närstående/kompis) kan löda och byta.
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
Re: Säkringen löser ut
Riktigt billigt att byta triac om det är smart och servicevänligt konstruerat. Till bionordicbrännaren löder man dit en BT138-800 eller en BT139-800 och sedan är det bara att köra igen.
Har tittat i en KMPbrännare. Triacenheten är just den som länken pekar på som kostar 1102,09. En blå helt inplastad låda med en in- och en utgång för nätspänning och tre styrledningar som kommer från systemkortet med en massa ytmonterade komponenter.
Triacenheten innehåller förmodligtvis också en optokopplare för att separera styrspänning ifrån nätspänning.
Att ta en bågfil och såga bort övre delen av triacenhetens plastkåpa kunde vara en lösning. Hittar man där inne en triac kan man klippa av benen och löda dit en ny ovanpå för trångt lär det vara.
Är det en KMP du har eller en PellX?
Har tittat i en KMPbrännare. Triacenheten är just den som länken pekar på som kostar 1102,09. En blå helt inplastad låda med en in- och en utgång för nätspänning och tre styrledningar som kommer från systemkortet med en massa ytmonterade komponenter.
Triacenheten innehåller förmodligtvis också en optokopplare för att separera styrspänning ifrån nätspänning.
Att ta en bågfil och såga bort övre delen av triacenhetens plastkåpa kunde vara en lösning. Hittar man där inne en triac kan man klippa av benen och löda dit en ny ovanpå för trångt lär det vara.
Är det en KMP du har eller en PellX?
CTC Easyflex med Bionordic B16 S brännare. 110 mm insatsrör, 7,2 m. KW SID 012 i sotluckan.
Re: Säkringen löser ut
Det är en KMP brännare
För att kunna fastställ om det är triacen eller trafon hur går jag till väga då.
Har ju som sagt två PX21 or detta är den lite äldre modellen
men kan jag låna trafon från min andra brännare,
utan att riskera att den går sönder när man kopplar in den pga andra fel på denna brännaren.
Att löda är inga större problem , har pysslat med det till och från
För att kunna fastställ om det är triacen eller trafon hur går jag till väga då.
Har ju som sagt två PX21 or detta är den lite äldre modellen
men kan jag låna trafon från min andra brännare,
utan att riskera att den går sönder när man kopplar in den pga andra fel på denna brännaren.
Att löda är inga större problem , har pysslat med det till och från
Euronom Exonom P20UB
KMP Pellex 21
TK1B Brännarstyrning
KW Z 150 / Laddomat 21
500L acc m.dubbla kretsar (garage + hus)
Bägge shunt styrda via Thermomatic CBJ samt ERA
Bulkförråd
KMP Pellex 21
TK1B Brännarstyrning
KW Z 150 / Laddomat 21
500L acc m.dubbla kretsar (garage + hus)
Bägge shunt styrda via Thermomatic CBJ samt ERA
Bulkförråd
Re: Säkringen löser ut
Transformatorn som ger 12V till styrningen kan det inte vara fel på om styrningen i övrigt fungerar.
Om tändelementet är riktigt och utan kortslutning ska det väl inte vara någon risk att flytta över triacenheten från ena brännaren till den andra om dom ser likadana ut. Det är när tändelementet kortsluter som man riskerar att triacen också går sönder.
Om tändelementet är riktigt och utan kortslutning ska det väl inte vara någon risk att flytta över triacenheten från ena brännaren till den andra om dom ser likadana ut. Det är när tändelementet kortsluter som man riskerar att triacen också går sönder.
CTC Easyflex med Bionordic B16 S brännare. 110 mm insatsrör, 7,2 m. KW SID 012 i sotluckan.
Re: Säkringen löser ut
Då vart felsökningen ganska enkel!
men är det denna som jag kan använda om jag ger mig på att löda dit en ny triac
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... =BT138-600
Min triac är denna
http://www.eldkraft.se/produkt/triacsty ... -kabel1405
men är det denna som jag kan använda om jag ger mig på att löda dit en ny triac
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... =BT138-600
Min triac är denna
http://www.eldkraft.se/produkt/triacsty ... -kabel1405
Euronom Exonom P20UB
KMP Pellex 21
TK1B Brännarstyrning
KW Z 150 / Laddomat 21
500L acc m.dubbla kretsar (garage + hus)
Bägge shunt styrda via Thermomatic CBJ samt ERA
Bulkförråd
KMP Pellex 21
TK1B Brännarstyrning
KW Z 150 / Laddomat 21
500L acc m.dubbla kretsar (garage + hus)
Bägge shunt styrda via Thermomatic CBJ samt ERA
Bulkförråd
Re: Säkringen löser ut
Har du lyckats öppna den blåa triaclådan så du kan se vad som finns inuti. Kan ju vara en triac av annat format också. Går den att reparera är det ju onödigt att slänga ut 899:-
CTC Easyflex med Bionordic B16 S brännare. 110 mm insatsrör, 7,2 m. KW SID 012 i sotluckan.
Re: Säkringen löser ut
Var inne på att försöka öppna och repa triacen, men då denna brännare endast fungerar som extra /reserv brännare och inte används mer än kortare period samt fungerar förutom detta,
under tiden min ordinarie brännare lagas,
Så funderar jag på om man inte skulle kunna sätta
en strömbrytare likt http://www.clasohlson.com/se/Vippstr%C3 ... re/22-3514
mellan triacen och tändelementet.
Visserligen blir tändningen/ driften inte automatisk längre men man får varmt i huset
om man måste repa/ invänta delar till den andra
Att köpa en ny Triac är inte att tänka på,
under tiden min ordinarie brännare lagas,
Så funderar jag på om man inte skulle kunna sätta
en strömbrytare likt http://www.clasohlson.com/se/Vippstr%C3 ... re/22-3514
mellan triacen och tändelementet.
Visserligen blir tändningen/ driften inte automatisk längre men man får varmt i huset
om man måste repa/ invänta delar till den andra
Att köpa en ny Triac är inte att tänka på,
Euronom Exonom P20UB
KMP Pellex 21
TK1B Brännarstyrning
KW Z 150 / Laddomat 21
500L acc m.dubbla kretsar (garage + hus)
Bägge shunt styrda via Thermomatic CBJ samt ERA
Bulkförråd
KMP Pellex 21
TK1B Brännarstyrning
KW Z 150 / Laddomat 21
500L acc m.dubbla kretsar (garage + hus)
Bägge shunt styrda via Thermomatic CBJ samt ERA
Bulkförråd