PX20 stannar i vänteläge

Inlägg av Bolshög »

Har en PX20 som tänder och går bra och slår ifrån när den nått rätt temp.
Efter detta står den bara och blinkar i vänteläge. Jag får då låta allt vara strömlöst en stund så kan det gå att lura igång den. Bytte temp givare men blev lite osäker på vad det ska va för nån. Satte dit PT1000
eftersom jag har såna på jobbet. Samma problem.
Har förstått att det sk gå att köra brännaren på relä istället dvs öppet så ska den gå, kortsluten ska den stanna.
Är detta rätt uppfattat. Vad kan vara fel om det inte är tempgivaren?
Har testat med nytt prom 7.5.

PX20
Nibe Attack
Senast redigerad av Bolshög den tor 10 okt, 2013 20:50, redigerad totalt 1 gånger.
psau
Energiprofet!
Inlägg: 551
Blev medlem: mån 17 jan, 2011 11:26
Ort: Segeltorp

Re: PX20 atannar i vänteläge

Inlägg av psau »

Hej
Jag är rätt säker på att det ska vara en NI1000 och inte PT1000 de har lite olika karakteristik...

Om du kör med fel givare kommer ju brännaren få fel signal och den resistans som den läser av motsvarar inte vad den borde få in dvs funkar inte.

Jupp det går att köra med ett relä istället men sätt ett högt motstånd parallellt så att den läser 0Ohm eller massor med ohm typ 1,5kOhm vilket motsvarar 100grader på en NI1000.

/Peter
Panna: Effecta 220 tidigare Nibe City
Brännare: BioNordic B16GL med modulerande drift, tidigare PX21
Dragbegränsare: Tigex 25(liten)
Ventilation: Flexit Uni3 FTX
Hus: två plan 160kvm tot, 23grader inne.
Förbrukning: 6-7 pall
psau
Energiprofet!
Inlägg: 551
Blev medlem: mån 17 jan, 2011 11:26
Ort: Segeltorp

Re: PX20 atannar i vänteläge

Inlägg av psau »

Hej kollade snabbt och 100grader på en PT1000 motsvaras av 1385Ohm så om jag har rätt att det är en NI1000 så kommer det inte att funka med en PT1000 som ersättare.


/Peter
Panna: Effecta 220 tidigare Nibe City
Brännare: BioNordic B16GL med modulerande drift, tidigare PX21
Dragbegränsare: Tigex 25(liten)
Ventilation: Flexit Uni3 FTX
Hus: två plan 160kvm tot, 23grader inne.
Förbrukning: 6-7 pall
Bolshög
Frö
Inlägg: 2
Blev medlem: tor 10 okt, 2013 14:29

Re: PX20 atannar i vänteläge

Inlägg av Bolshög »

Tack för infon.
Ska skaffa lite motstånd och testa att köra med dom.