Försöker komma igång med 1 wire mätning.
har en ds9490r och ds18b20.
Har laddat hem drivrutiner och logtemp.
Använder Windows 8.
Verkar som den hittar usb adaptern men inte givaren
Då jag inte fått rj12 kontakt än tog jag en rj11 från en gammal telefon och försöker parasit koppla temp sensorn men får det inte att fungera.
Är det någon som kan peka mig i rätt riktning för att komma igång.
1 wire logtemp
Re: 1 wire logtemp
Gå till www.m.nu där har du bra guider i forumet
PELLMAX CU 2015, Brännare NBE 24 KW, KW SID 012 - Tigerholm,Matene vertikalskruv, stenhus 1960,203 kwm Energiprestanda 147kwh/m2. 21c, Österlen
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=pellmax
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=pellmax
-
- Stor entusiast!
- Inlägg: 231
- Blev medlem: fre 01 dec, 2006 13:59
- Ort: Västerhaninge/Karlstad
- Kontakt:
Re: 1 wire logtemp
Hej,
Jag har precis gjort om hela mitt 1-wire nät med precis de komponenter du skriver i Windows 8.
DS9490R har följande pinout (RJ12):
1. +5V (PWR)
2. Jord (GND)
3. Data
Då RJ11 bara har 4 pinnar så kommer du inte åt PWR vilket gör att du måste parasitkoppla dina sensorer om du inte matar dem från en separat +5V källa.
DS18B20 sensorns ben 1+3 ska kopplas ihop vid parasitkoppling. (PWR + GND).
RJ11 PIN1 får då GND samt PIN2 blir Data. I LogTemp väljer du tex. Port USB 1 med DS2490.
Jag har precis gjort om hela mitt 1-wire nät med precis de komponenter du skriver i Windows 8.
DS9490R har följande pinout (RJ12):
1. +5V (PWR)
2. Jord (GND)
3. Data
Då RJ11 bara har 4 pinnar så kommer du inte åt PWR vilket gör att du måste parasitkoppla dina sensorer om du inte matar dem från en separat +5V källa.
DS18B20 sensorns ben 1+3 ska kopplas ihop vid parasitkoppling. (PWR + GND).
RJ11 PIN1 får då GND samt PIN2 blir Data. I LogTemp väljer du tex. Port USB 1 med DS2490.
Biomatic 20+ -07, MAFA-midi. 100+125 m2. Tegel. Fönster: 2&3-glas Byggår: 1965 Haninge.
Förbrukningen mäts och loggas med Pelletslogger Pro. Säck.
2008 Agrol. 2009 Neova. 2010 Naturkraft. 2011 StoraEnso. 2012 Laxå. 2013 Neova. 2014 Vida. 2015 HMAB.
Förbrukningen mäts och loggas med Pelletslogger Pro. Säck.
2008 Agrol. 2009 Neova. 2010 Naturkraft. 2011 StoraEnso. 2012 Laxå. 2013 Neova. 2014 Vida. 2015 HMAB.