Fläkten slutat att funka?

Övrig diskussion i de allmänna forumen.
Skriv svar
krille09
Gallringsobjekt
Inlägg: 25
Blev medlem: ons 03 okt, 2012 11:44

Fläkten slutat att funka?

Inlägg av krille09 »

Jaha, i samband med röda dagar och första kalla perioden så läggen pannan av...

Har en Biomatic 20+ från 2006.

Det började lukta bränt. Pannan kom bara upp i ca 65C i stället för börvärde 80c. Sedan kom tjära typ rinnande i anslutning vid skorsten.

Stängde av pannan och testkörde fläkten via servicemeny.

Den roterar ej. Låter bara som ett elektriskt snurrande.

Kan man göra nåt? Eller är det bara att ringa installatören?
Biomatic 20+ 2006 med bulkförråd
smorgos
Gallringsobjekt
Inlägg: 27
Blev medlem: sön 04 maj, 2014 20:38
Ort: Limmared

Re: Fläkten slutat att funka?

Inlägg av smorgos »

Kan vara en triac eller en kondensatorn som gett upp.
Finns en hel del i den här tråden: http://www.pellets.info/viewtopic.php?f=11&t=13192

Hade problem med min externskruv, bytte först triac vilket inte hjälpte, bytte sen en kondensatorn i hörnet på kortet så fungerade det igen.
Ariterm Biomatic 20+ -06
Enplansvilla från -62 på 80kvm med lätt uppvärmd källare.
krille09
Gallringsobjekt
Inlägg: 25
Blev medlem: ons 03 okt, 2012 11:44

Re: Fläkten slutat att funka?

Inlägg av krille09 »

Tack.

Nån som vet hur det brukar vara när fläkten lägger av ?
Biomatic 20+ 2006 med bulkförråd
Eldvin
Pannrumstomte!
Inlägg: 1830
Blev medlem: ons 18 nov, 2009 20:14
Ort: Skogdalen

Re: Fläkten slutat att funka?

Inlägg av Eldvin »

Hade det problemet på en panna.Fläkten ville inte starta när jag tvångs körde den i test menyn.Men de va ju strax innan helg så jag provade att smörja lagren å då gick den igång.Så den funkade över helgen i alla fall. Och den pannan såg inte vacker ut vill jag lova.Men tjäran torkar ur bara du får fart på fläkten.
Dechi
Ungskog
Inlägg: 13
Blev medlem: ons 08 nov, 2006 09:37
Ort: Södertälje

Re: Fläkten slutat att funka?

Inlägg av Dechi »

Troligtvis lagren som gått. Fick byta på min Ctc Ecoflex för ett par veckor sen.
Den är ungefär lika gammal som din.

Kolla de här trådarna:

http://www.pellets.info/viewtopic.php?f=11&t=15787

http://www.pellets.info/viewtopic.php?f ... fl%C3%A4kt
Ctc Ecoflex -07:a
115+115 kvm samt 25 kvm garage
krille09
Gallringsobjekt
Inlägg: 25
Blev medlem: ons 03 okt, 2012 11:44

Re: Fläkten slutat att funka?

Inlägg av krille09 »

Testade att smörja och blåsa rent fläkten.

Hjälpte ej, fick ringa hit installatören.

Bytte fläkt. Dock fick vi även byta kretskortet då externskruven inte funkade som den ska.

Snart har man bytt allt på pannan utan själva tanken...

Surt :-(
Biomatic 20+ 2006 med bulkförråd
Eldvin
Pannrumstomte!
Inlägg: 1830
Blev medlem: ons 18 nov, 2009 20:14
Ort: Skogdalen

Re: Fläkten slutat att funka?

Inlägg av Eldvin »

Du sparar kretskortet va??
krille09
Gallringsobjekt
Inlägg: 25
Blev medlem: ons 03 okt, 2012 11:44

Re: Fläkten slutat att funka?

Inlägg av krille09 »

Nä, skulle jag gjort det?
Biomatic 20+ 2006 med bulkförråd
smorgos
Gallringsobjekt
Inlägg: 27
Blev medlem: sön 04 maj, 2014 20:38
Ort: Limmared

Re: Fläkten slutat att funka?

Inlägg av smorgos »

Om ni inte prova och byta triac eller kondenstor innan ni byte fläkt och kretskort så be att få kretskortet, gissar att reparatören tog med sig kortet..

Sitter tre triac'så på kretskortet som styr spänning till externskruv, matarskruven och fläkten. En triac är relativt lätt att byta och kostar ca 20kr styck. Byt dessa och kondensatorerna så har du troligtvis ett fungerande kretskort att ha i reserv eller att sälja..
Ariterm Biomatic 20+ -06
Enplansvilla från -62 på 80kvm med lätt uppvärmd källare.