HJÄLP!

Övrig diskussion i de allmänna forumen.
Skriv svar
thomasx
Energiprofet!
Inlägg: 501
Blev medlem: tis 24 maj, 2005 20:09

HJÄLP!

Inlägg av thomasx »

Vad är panngivaren (temperaturgivaren) för typ av givare på Bequem 20D? PT100 eller vad?
Är det samma typ av givare till rökgastempen? I.e. är de utbytbara med varandra?
Windhager Biowin 150 Exklusiv
Laddomat 21
Dalatanken 750 liter
Bulkförråd 6 ton
thomasx
Energiprofet!
Inlägg: 501
Blev medlem: tis 24 maj, 2005 20:09

Re: HJÄLP!

Inlägg av thomasx »

Fick ut själva NTC-motståndet ur röret och kan konstatera att det är ett 22k. frågan är då var man får tag på ett sådant, i någon form, i Göteborgsområdet. Några tips?
Windhager Biowin 150 Exklusiv
Laddomat 21
Dalatanken 750 liter
Bulkförråd 6 ton
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5020
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: HJÄLP!

Inlägg av Stegatorparn »

Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
AndersAA
Lärjunge!
Inlägg: 324
Blev medlem: fre 06 dec, 2013 10:19

Re: HJÄLP!

Inlägg av AndersAA »

Conrad.se eller Elfa.
Atmos panna d21p/P21 installerad 2016.100mm insatsslang ca 8m. Lambdastyrd Janfire flex A2. Bergvärme och hemmabyggd ispinne vp luft vatten. Pellets vid kallt väder. 10m2 solpaneler installerade 1989, fungerar bra än.
thomasx
Energiprofet!
Inlägg: 501
Blev medlem: tis 24 maj, 2005 20:09

Re: HJÄLP!

Inlägg av thomasx »

Tema elektronik ja, hur kunde jag glömma dem.
Varken elfa eller Conrad finns i Göteborg.
Vi får köra manuellt till på måndag då jag får 5 NTC motstånd a 3.55:- :) lite skillnad mot reservdelspriset på 3-400. Fast det är klart, då ingår ju 10cm sladd också ;)
Windhager Biowin 150 Exklusiv
Laddomat 21
Dalatanken 750 liter
Bulkförråd 6 ton
thomasx
Energiprofet!
Inlägg: 501
Blev medlem: tis 24 maj, 2005 20:09

Re: HJÄLP!

Inlägg av thomasx »

Nu sitter ett nytt motstånd på plats, och den har gått som en klocka. Jag lyckades faktiskt löda på en sladd på den gamla sensorn, där ena benet gått av vid själva komponenten, så det gick att köra pannan till jag fick nya motstånd.

Någon som vet om det är samma motstånd på rökgasgivaren?

Idag fick jag dock problem med optovakten, så nu har jag lite frågor om det i en annan tråd ... :/
Windhager Biowin 150 Exklusiv
Laddomat 21
Dalatanken 750 liter
Bulkförråd 6 ton
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5020
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: HJÄLP!

Inlägg av Stegatorparn »

Vet inte om det är samma typ av givare, men det är väl bara att koppla in och testa om det blir rimliga värden.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
thomasx
Energiprofet!
Inlägg: 501
Blev medlem: tis 24 maj, 2005 20:09

Re: HJÄLP!

Inlägg av thomasx »

Ja, jag får väl testa det.
Windhager Biowin 150 Exklusiv
Laddomat 21
Dalatanken 750 liter
Bulkförråd 6 ton
Skriv svar