Hej!
Nyinflyttad i ett gammalt hus där en brännare (green energy) är monterad i en oljepanna från värmebaronen (star). Här kommer mitt första inlägg. Ber om ursäkt om detta hamnar i kategori.
Har upptäckt en spricka i matarslangen, troligen orsakat av att slangen böjts för kraftigt när pelletsbrännaren monterats bort för sotning. Sprickan är några cm lång, och orsakar små spånhögar på underliggande golv.
Självklart ska jag fixa en ny slang, men hur stor är risken med att bruka brännaren tills dess?
Bör jag silvertejpa för hålet?
Tacksam för svar!
Hål på matarslang, risk?
Hål på matarslang, risk?
Värmebaronen Star
Viking Bio
Dragbegränsare Wipex, Skorsten med insatsrör
Viking Bio
Dragbegränsare Wipex, Skorsten med insatsrör
Re: Hål på matarslang, risk?
Förmodligen kommer det att dra tjuvluft i sprickan men det är bättre än att tejpa . Slangen är trasig och det som är trasigt går inte att laga med silvertejp. Skulle du få en bakbrand är de sämre med silvertejp som håller ihop slangen.
Re: Hål på matarslang, risk?
Köp en ny och kör den som den är så länge. Sotaren berättade om roliga grejer han varit ute för när folk hade börjat få hål i slangen. Då hade de tagit metallrör mellan skruven och brännaren istället . Inte att rekommendera.
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
140m2 + 90m2, 1909, 22grader
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
140m2 + 90m2, 1909, 22grader
Re: Hål på matarslang, risk?
Jag har kört med en spricka i min slang i över sju år. Har tätat sprickan med en sträng mjukfog med bra vidhäftning. Tror inte den lagning försämrar den säkerhetsdetaljen som slangen ändå är. Däremot tejp som är virad runt slangen blir ju en form av förstärkning som "armerar" slang och förstärker den vid en eventuell bakbrand, precis som tidigare inlägg påpekar.
Moderator
Nu Bioline 20 (-06) 14 kW tid. EcoTec A3 (-97) 15 kW, TMV Alpha Keram UB, vakuumtransp. för pellets mellan ext.förråd och pannrum, ca.11 m² Lesol 5AR, 1,8 m³ 4 slingors acktank, 4-vägs shunt med CBJ, KW SID 012 dragbegr.
Nu Bioline 20 (-06) 14 kW tid. EcoTec A3 (-97) 15 kW, TMV Alpha Keram UB, vakuumtransp. för pellets mellan ext.förråd och pannrum, ca.11 m² Lesol 5AR, 1,8 m³ 4 slingors acktank, 4-vägs shunt med CBJ, KW SID 012 dragbegr.
Re: Hål på matarslang, risk?
Är slangen rimligt lång så spelar väl en tejpbit mindre roll
TMV Pannan Alfa, Viking Bio, insatsrör
Re: Hål på matarslang, risk?
Har man börjat att tejpa en liten bit så kan man tejpa en liten bit till och snart är hela slangen tejpad.