Hej!
Min KMP Uno 2007 tappar trycket. Fyller på till 1-1,5 bar, tills trycktanken löser ut, men till kvällen har allt tryck försvunnit. Tänker att det måste vara läckage någonstans, men kan inte märka det. Vad är det som händer?
Min KMP Uno 2007 tappar trycket. Fyller på till 1-1,5 bar, tills trycktanken löser ut, men till kvällen har allt tryck försvunnit. Tänker att det måste vara läckage någonstans, men kan inte märka det. Vad är det som händer?
-
- Pannrumsfanatiker!!!!
- Inlägg: 5027
- Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
- Ort: Kungsbacka
Re: Tappar trycket
Håller säkerhetsventilen tätt?
Sätt en hink under utloppsröret.
Sätt en hink under utloppsröret.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Re: Tappar trycket
ja säkerhetsventilen håller tätt tills maxtryck uppnåtts. Pannan går som vanligt fast trycket visar noll. Ej fel på mätaren eftersom trycket stiger när jag fyller på vatten.
-
- Pannrumsfanatiker!!!!
- Inlägg: 5027
- Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
- Ort: Kungsbacka
Re: Tappar trycket
Då har du en läcka någonstans i systemet. Kan vara var som helst, någon rörskarv, gänga eller i värsta fall svets i pannan.
Kontrollera först runt elpatronen i pannan som sitter under brännarluckan. Är ett vanligt ställe vid läckage.
Kontrollera också om expansionskärlets gummiblåsa är hel genom att trycka in dess luftventil och se om det kommer vatten samt kolla förtrycket, 0,5 bar, med en manometer. Fungerar inte kärlet, stiger trycket snabbt vid påfyllning och sjunker också snabbt om säkerhetsventilen lättar.
Kontrollera först runt elpatronen i pannan som sitter under brännarluckan. Är ett vanligt ställe vid läckage.
Kontrollera också om expansionskärlets gummiblåsa är hel genom att trycka in dess luftventil och se om det kommer vatten samt kolla förtrycket, 0,5 bar, med en manometer. Fungerar inte kärlet, stiger trycket snabbt vid påfyllning och sjunker också snabbt om säkerhetsventilen lättar.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Re: Tappar trycket
Hej igen!
Problemet med tappat tryck kvarstår. Jag har en acktank på 500 l också (och vakumrörsolfångare). Rörmokaren som var här i höstas kunde inte svara på varför trycket försvann, men konstaterade att det sjunker mer/fortare när poopumpen är i gång.
Det mystiska är vart vattnet tar vägen. Inget läckage syns någonstans.
Om det är läckage i acktanken där jag fyller på varje dag, vart tar vattnet vägen?
Problemet med tappat tryck kvarstår. Jag har en acktank på 500 l också (och vakumrörsolfångare). Rörmokaren som var här i höstas kunde inte svara på varför trycket försvann, men konstaterade att det sjunker mer/fortare när poopumpen är i gång.
Det mystiska är vart vattnet tar vägen. Inget läckage syns någonstans.
Om det är läckage i acktanken där jag fyller på varje dag, vart tar vattnet vägen?
-
- Pannrumsfanatiker!!!!
- Inlägg: 5027
- Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
- Ort: Kungsbacka
Re: Tappar trycket
Värmer du poolen med pannan, kan det vara problem med värmeväxlaren. Krana av värmeväxlaren om det går och håll koll på trycket.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Re: Tappar trycket
Så visade det sig vara. Värmeväxlaren till poolen läckte. Nu är den bytt sen sommaren 21 men nu börjar den tappa trycket igen. En ytterligare läcka har uppstått eller blivit större i systemet. Troligen rostangrepp i pannan? Eller acktanken? Hur åtgärdar man i så fall sånt?
-
- Pannrumsfanatiker!!!!
- Inlägg: 5027
- Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
- Ort: Kungsbacka
Re: Tappar trycket
Först får man konstatera var läckaget är, om det är någon rörskarv, anslutning eller rostskada under isoleringen.
Om det är en rostskada i pannplåten på utsidan kan man kanske svetsa på en plåt. Sitter skadan inne i pannan är det betydligt svårare. Då är det nog inte mycket att be för, pannan är slut. Liknande är det med ackumulatorn.
Om det är en rostskada i pannplåten på utsidan kan man kanske svetsa på en plåt. Sitter skadan inne i pannan är det betydligt svårare. Då är det nog inte mycket att be för, pannan är slut. Liknande är det med ackumulatorn.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Re: Tappar trycket
Det visade sig vara tryckkärlet. Det är bytt nu och det mesta fungerar.