Sotig optovakt A3
Sotig optovakt A3
Någon annan som känner igen problemet med att optovakten sotar igen med regelbundna mellanrum.
Får alltid göra rent denna i samband med uraskning av pannan.
Tips, någon
Får alltid göra rent denna i samband med uraskning av pannan.
Tips, någon
A3+CTC 256B
Finns en del olika saker det kan bero på,
Hur gammal brännare har du ?
På de äldre finns inget 3mm hål i underkant av optovaktsröret.
Det avhjälper det mesta problemen med sotig optovakt, då det tar in lite luft som sugs genom optovaktsröret och ventilerar ut röken som samlas i röret annars.
På A3 av nyare modell kan den också sota igen, men då beror det oftast pga av dåligt drag i pannan och dåligt sotade rökgasvägar, eller felisntälld brännare.
Kolla om hålet finns på undersidan av optovaksröret, under kåpan.
Kolla även brännarens täthet mot anslutningsplåten.
//Mats
Hur gammal brännare har du ?
På de äldre finns inget 3mm hål i underkant av optovaktsröret.
Det avhjälper det mesta problemen med sotig optovakt, då det tar in lite luft som sugs genom optovaktsröret och ventilerar ut röken som samlas i röret annars.
På A3 av nyare modell kan den också sota igen, men då beror det oftast pga av dåligt drag i pannan och dåligt sotade rökgasvägar, eller felisntälld brännare.
Kolla om hålet finns på undersidan av optovaksröret, under kåpan.
Kolla även brännarens täthet mot anslutningsplåten.
//Mats
EcoNom Pelletspanna från EcoTec
Brännaren är från -01-02, vad jag vet, utan 3mm hål.
Har efter bästa förmåga försökt göra pannan festät m avgaspasta och högtemp silikon, packningen mot anslutningsplåten är fin, borde ej vara orsak.
Har inte mätt draget i skorsten men har svårt att tro det skulle vara dåligt, har aldrig haft problem med inrykning eller att sot o aska blåser in i pannrummet vid sotning och likn.
MatsH, hur kan jag kontrollera om brännaren är felinställd?
Exakt var på optovaktsröret sitter 3mm hålet, mått?
Roger, under tiden, prova ugnsrent, funkar perfa !
Har efter bästa förmåga försökt göra pannan festät m avgaspasta och högtemp silikon, packningen mot anslutningsplåten är fin, borde ej vara orsak.
Har inte mätt draget i skorsten men har svårt att tro det skulle vara dåligt, har aldrig haft problem med inrykning eller att sot o aska blåser in i pannrummet vid sotning och likn.
MatsH, hur kan jag kontrollera om brännaren är felinställd?
Exakt var på optovaktsröret sitter 3mm hålet, mått?
Roger, under tiden, prova ugnsrent, funkar perfa !
A3+CTC 256B
Tror att jag har rengjort glaset till optovakten 1 gång under snart 8 driftsår.
Däremot så får man rengöra öppningen på röret som optovakten sitter i. Eftersom där samlas det en del sot och flygaska.
Hur nära rör mynningen sitter era optovakter eftersom de sotar igen så snabbt? Har för mig att min sitter ca 4-5 cm in i röret, skall kolla nästa gång jag sotar.
Däremot så får man rengöra öppningen på röret som optovakten sitter i. Eftersom där samlas det en del sot och flygaska.
Hur nära rör mynningen sitter era optovakter eftersom de sotar igen så snabbt? Har för mig att min sitter ca 4-5 cm in i röret, skall kolla nästa gång jag sotar.
Moderator
Nu Bioline 20 (-06) 14 kW tid. EcoTec A3 (-97) 15 kW, TMV Alpha Keram UB, vakuumtransp. för pellets mellan ext.förråd och pannrum, ca.11 m² Lesol 5AR, 1,8 m³ 4 slingors acktank, 4-vägs shunt med CBJ, KW SID 012 dragbegr.
Nu Bioline 20 (-06) 14 kW tid. EcoTec A3 (-97) 15 kW, TMV Alpha Keram UB, vakuumtransp. för pellets mellan ext.förråd och pannrum, ca.11 m² Lesol 5AR, 1,8 m³ 4 slingors acktank, 4-vägs shunt med CBJ, KW SID 012 dragbegr.