Har nu i helgen konstaterat det första, och vad jag hoppas det sista, felet
på min A4:a. Efter en rejäl uraskning och rengörning av både panna och
brännare, så stoppade jag glad i hågen in brännaren i pannan igen och
körde igång... Den gjorde tre tändningsförsök för att sedan larma.
Kunde konstatera att varmluftständningen inte vill fungera längre
Fläkt och allt går, men tändelementet verkar inte tycka det är kul längre.
Nu innebär det inga problem ännu, då den startar så fint på glöden.
Men blir det lite varmare så vet man aldrig.
Blir väl tvungen att ringa efter installatörn´ så han får komma och byta
ut lite delar. Skulle dock vilja vänta tills dess att nya mjukvaran kommer.
Någon som hört något mer?
Elda lugnt pelletsvänner
Ett fel !!!
Ett fel !!!
EcoTec A4 i Eryl dubbelpanna -78 med motdragslucka Tigex 25, 3 meter flexskruv.
Hej
När installatören byter elementet så se till han han ändrar inställningarna i servicemeny till den nyare inställningen, om det inte redan är gjort.
Du kan ställa om den till underhållseldning om den skulle slockna.
Inställningar-Vila
Gångtid 60s (standard 0s)
Stopptid står kvar med 999s
Då går brännaren 1 minut var 16'e minut och då har du en garanterad glödbädd som brännaren kan tända på.
//MatsH
När installatören byter elementet så se till han han ändrar inställningarna i servicemeny till den nyare inställningen, om det inte redan är gjort.
Du kan ställa om den till underhållseldning om den skulle slockna.
Inställningar-Vila
Gångtid 60s (standard 0s)
Stopptid står kvar med 999s
Då går brännaren 1 minut var 16'e minut och då har du en garanterad glödbädd som brännaren kan tända på.
//MatsH
EcoNom Pelletspanna från EcoTec