Dropp från säkerhetsröret.

Övrig diskussion i de allmänna forumen.
dracer
Gallringsobjekt
Inlägg: 25
Blev medlem: fre 02 jun, 2006 22:20

Inlägg av dracer »

ja det förklarar ju saken men då är frågan sitter det en backventil i säkerhets ventilen??? annars så tror jag inte jag inta jag har nån iaf
Icecap
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5893
Blev medlem: tor 26 jan, 2006 23:20
Ort: Värmland

Inlägg av Icecap »

Det finns ytterligare en förklaring: vattenstötar! Om man stängar av vattnet snabbt (tvättmaskiner...) slår vattnet i rören, detta ger mycket höga tryckpulser som kan pressa sig genom övertrycksventilen. Det kommer dock bara att vara ganska små mängder vid varje "pys".
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
keru
Ungskog
Inlägg: 19
Blev medlem: lör 27 maj, 2006 18:44
Ort: Nyby Jämtland

Inlägg av keru »

Hej på ER!

Detta var en intrisant diskution.
Mej vetlig så ökar volymen på vatten med ca 10 procent.
Detta gör även trycket då så har du 3-6 kg tryck på kv så borde du aldrig komma upp i 9kg som säkerhetsventilen har.
Problemet jag har haft är att säkerhetsventilen aldrig öppnar riktigt.
Den står isåfall bara och droppar. Men om man låter det flöda ricklig en stund så blir det ok.

mvh/keru
Jesper@Fordson

Inlägg av Jesper@Fordson »

..