Dropp från säkerhetsröret.

Övrig diskussion i de allmänna forumen.
sebkat1811
Ungskog
Inlägg: 11
Blev medlem: mån 13 feb, 2006 11:36

Dropp från säkerhetsröret.

Inlägg av sebkat1811 »

Har nu äntligen fått igång panna och brännare efter många om o men, :lol: bl.a. läckande skorsten som nu fått fint insatsrör.
Nu till frågan, det droppar från säkerhetsröret som är på kallvattensidan (9bar) hela tiden. Nån som vet nåt om det :?: Det kommer inget från exp.sidan.
:roll:
VB Comet, BioMatic, Mafa mellanförråd.
ösmo bo
Späd planta
Inlägg: 7
Blev medlem: lör 18 feb, 2006 13:49
Ort: ösmo

Inlägg av ösmo bo »

har samma, problem rörisen sa att det är högt matar tryck till pannan
värmebaromen Comet+viking bio
sebkat1811
Ungskog
Inlägg: 11
Blev medlem: mån 13 feb, 2006 11:36

matartryck?

Inlägg av sebkat1811 »

Ösmo.. Vilket är det du kallar matartryck? Matning med kallvatten har väl en egen påtappningskran som man fyller på vid för lågt tryck på manometern. ...eller? har kanske fel för mig. :roll:
VB Comet, BioMatic, Mafa mellanförråd.
Patrik
Energiprofet!
Inlägg: 580
Blev medlem: tor 11 nov, 2004 11:07
Ort: Bohuslän/Tanum
Kontakt:

Inlägg av Patrik »

det är nog normalt.
man skall motionera denna ventil ibland, och när detta gör så kan det lägga sig lite skit i ventilsätet. prova att öppna ordentligt och låta den spola så kanske det slutar läcka.
Diom Topp DTB25K med olje brännare & pellets brännare Bequem15(20)D.
1 1/2 plan 1954 98m2 plankkåk med 4" sågspån på vinden :)
jolevik
Gallringsobjekt
Inlägg: 26
Blev medlem: tis 11 okt, 2005 21:46
Ort: Bohus-Björkö

Inlägg av jolevik »

Bytte min ventil förra året eftersom den kalkat igen och droppade av bara :evil:

Nu, ett år senare har den nya börjat droppa också :shock:

Blir ca 1 liter i veckan

Ska testa och motionera den och se om det blir bättre.
CTC 256B från -71 + BeQuem 20D (installerad dec 2005)
Användarens profilbild
GoForIt Pellets
Pannrumstomte!
Inlägg: 1904
Blev medlem: ons 16 feb, 2005 18:00
Ort: Skillingaryd

Inlägg av GoForIt Pellets »

Enligt vår f. d. rörmokare så skall det läcka vatten där. Tydligen måste moderna anläggningar byggas på detta sätt. Beroende på årstid får vi ut 1-5 liter per dygn. Jag har dragit en slang till golvbrunnen numera..
Värmebaronens Joker med Viking Bio original -03 (017A).
MAFA Miniförråd, som manuellt förses från egenbyggt bulkförråd.
Numera med säckad pellets. För tillfället SCA.
Termomatic CBJ med innegivare.
Braskamin och luft/luft Zibro SC-1235 som komplement.
sebkat1811
Ungskog
Inlägg: 11
Blev medlem: mån 13 feb, 2006 11:36

ventil

Inlägg av sebkat1811 »

Vi fick flera liter om dygnet, en hel hink ibland, :( man vågar inte åka hemmifrån. Nu har rörisen bytt ut ventilen, det kunde vara nåt fel från början. Annars får vi försöka dra rör till avlopp. :?
VB Comet, BioMatic, Mafa mellanförråd.
sebkat1811
Ungskog
Inlägg: 11
Blev medlem: mån 13 feb, 2006 11:36

dropp

Inlägg av sebkat1811 »

Nu har vi fått ny ventil, men det fortsätter likt f...n att droppa. Röris tog reda på att det var normalt med dropp vid värming. Så nu blir det att meka till lite avlopp istället. :?
VB Comet, BioMatic, Mafa mellanförråd.
Allan
Lärjunge!
Inlägg: 348
Blev medlem: tis 22 nov, 2005 20:57
Ort: Malmö
Kontakt:

Inlägg av Allan »

Förlåt, men var sitter säkerhetsventilen, sa ni? På inkommande kallvattenledning? Inte ska den väl behöva läcka, så länge trycket den är inställd på är högre än i ledningen?
TMV kombipanna -74, shuntaut. CBJ
Pellx -01, proc. 7.xx
Elpatr. 6 kW
Rör 110 mm, 3 meter
Förråd modif. 200-litersfat
Säck Agrol
olle67
Fröträd
Inlägg: 79
Blev medlem: tis 12 apr, 2005 19:17
Ort: Oskarshamn

Inlägg av olle67 »

Allan skrev:Förlåt, men var sitter säkerhetsventilen, sa ni? På inkommande kallvattenledning? Inte ska den väl behöva läcka, så länge trycket den är inställd på är högre än i ledningen?
Trycket ökar ju i vv-slingan när temp. i slingan stiger och då kanske trycket blir högre i slingan än vad ventilens öppningstryck är, och då måste ju ventilen öppna.
Effecta Pellets 200 VVE + Pellx P21
Danneman
Fröträd
Inlägg: 65
Blev medlem: tis 23 aug, 2005 22:12
Ort: Ekerö, Sthlm
Kontakt:

Inlägg av Danneman »

Min röris sa att det är normalt att det droppar när pannan går. Eftersom när man värmer vatten så expanderar det. Han drog ett rör direkt ner i avloppet, för expansionsvatten från varmvattenberedaren. Och det droppar faktiskt varje gång pannan går.
-----{[Danneman]}------
VB Comet och Viking Bio
just nu småsäck SÅBI
----------------------------
ingemar_o
Energiprofet!
Inlägg: 404
Blev medlem: ons 05 jan, 2005 00:58
Ort: söderhamn
Kontakt:

Inlägg av ingemar_o »

kommer inte en droppe där för mig
kanske är skillnad om man har en vattenberedare i pannan jag har en värmeväxlare :?
nibe pellux med nymo calero 200
-09 installation av en braskamin
90m² boyta 60m² källare som värms till ca 12°c
Danneman
Fröträd
Inlägg: 65
Blev medlem: tis 23 aug, 2005 22:12
Ort: Ekerö, Sthlm
Kontakt:

Inlägg av Danneman »

Ja precis, det är vatten från varmvattenberedaren som expanderar vid uppvärmning. Så här ser det ut på min panna, rörkrökaren drog ett rör för expansionsvattnet på sidan av pannan:
Bild
-----{[Danneman]}------
VB Comet och Viking Bio
just nu småsäck SÅBI
----------------------------
dracer
Gallringsobjekt
Inlägg: 25
Blev medlem: fre 02 jun, 2006 22:20

Inlägg av dracer »

samma sak här har lite svårt att se varför en 9 bar säkerhets ventil ska öppna och droppa lite när inkommande vattentryck bara är 3,5-4 bar???
borde vart god marginal där. om pannan höjer trycket till 9bar blir jag nog lite orolig :roll:
Icecap
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5893
Blev medlem: tor 26 jan, 2006 23:20
Ort: Värmland

Inlägg av Icecap »

Jag kan se en logisk förklaring faktisk:
Inkommande kallvatten som ska bli VV. Om det sitter en envägsventil på kallvattensidan kommer trycket att höjas en hel del, det kommer ju in kallt vatten som värms upp, när man tappar vatten är det kallt en bit in i slingan men när man slutar tappa värms det hela upp vilket ger volumökning = högt tryck.

Jag har inte backventil och därför blir det varmt en bit bak på inkommande kallvatten, jag har ingen säkerhetsventil heller.
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!