Finns inga krav på att förrådet ska vara brandklassat bara att det inte ska stå närmare än 1 meter från pannan..Pellets nyfiken skrev: Väntar på svar
Hos kompisen hade då sotaren inte några synpunkter på att förrådet va på loftet..
Finns inga krav på att förrådet ska vara brandklassat bara att det inte ska stå närmare än 1 meter från pannan..Pellets nyfiken skrev: Väntar på svar
Det stämmer en värmepanna under 60kW behöver inte vara inte vara uppställd i ett pannrum.Jomil skrev:Pannrum i villor byggda efter 1980 ska kunna stå emot en brand i 30 minuter och ha tak och väggar klädda med tändskyddande beklädnad t ex gipsskivor. Dörren ska vara av godkänd typ och är då försedd med en liten skylt där det står B 30 eller EI 30.
För pannrum byggda före 1980 är kravet att pannrummet ska kunna stå emot en brand i 15 minuter och då står det B 15 på pannrumsdörren. Tak och väggar ska vara tändskyddande beklädda med t ex 13 mm gipsskiva.
http://www.vvsi.se/download/242/panna.pdf
Läs om pannrum, intressant läsning.
Där står att "pannrum ska vara en egen brandcell"
Längst ner står det också "Eldstäder under 60kW behöver ej ställas upp i ett pannrum"
Innebär det att vi "vanliga" villaägare med olja/pellets under 60kW inte
behöver ett pannrum som skall vara egen brandcell ??
Någon som kan klargöra detta ?
Du bör nog ta reda på fakta innan du svarar, farligt att tro men inte veta och skapar en massa problem för de som ska bygga nya anläggningar.André skrev:Finns inga krav på att förrådet ska vara brandklassat bara att det inte ska stå närmare än 1 meter från pannan..Pellets nyfiken skrev: Väntar på svar
Hos kompisen hade då sotaren inte några synpunkter på att förrådet va på loftet..
Jag gick bara på hur jag har det o de är inga anmärkningar med förrådet av golvspånskiva 80 cm framför pannan vare sej från sotaren vid brandskyddskontrollen el från försäkringsbolaget..Pellets nyfiken skrev:Du bör nog ta reda på fakta innan du svarar, farligt att tro men inte veta och skapar en massa problem för de som ska bygga nya anläggningar.André skrev:Finns inga krav på att förrådet ska vara brandklassat bara att det inte ska stå närmare än 1 meter från pannan..Pellets nyfiken skrev: Väntar på svar
Hos kompisen hade då sotaren inte några synpunkter på att förrådet va på loftet..
Det önskar väl ingen..Pellets nyfiken skrev: Snälla besvara inte dina inlägg på kompisen och jag tror, det bör vara fakta och inte antaganden. Grejen måste ju vara att uppnå säkra anläggningar för vem av oss vill komma hem till en kolhög, det önskar jag inte min värsta ovän.
André skrev:Det önskar väl ingen..Pellets nyfiken skrev: Snälla besvara inte dina inlägg på kompisen och jag tror, det bör vara fakta och inte antaganden. Grejen måste ju vara att uppnå säkra anläggningar för vem av oss vill komma hem till en kolhög, det önskar jag inte min värsta ovän.
Men det jag sa om kompisen är inget jag "tror" utan han bygger det nu o har fått svaren att det går bra när han kollat upp det..
Då får man enligt dej inte ha förråd i huset i angränsande rum om det inte är brandklassat vilket verkar va väldigt få som har..
Har du betong eller putsade leca eller lättbetongväggar eller likv. så behöver du inga gipsskivor. Dessa väggar är bättre än en gipsvägg när det gäller att motstå brand.Micke skrev:Jag har plåt på insidan av dörren , annars är det målat tak och väggar
på cement inga gipsskivor här inte
Som sagt det är godkänt av sotare