Jag skrev under våren till forumet här om tips vad jag skulle göra. TACK !! Alla som la ner tid och kom med idéer.
Här är svaret:
Inget funkade och tillslut så var turbolaturer urdragana och jag hade samma problem. Det slutade med att jag tog ut brännaren o la den på golvet. Startade den... Och vad hände? JO!! Fick larmet övertryck i brännkammare. Nu förstog jag att det inte var något i pannan som var fel. För nu hade jag ett helt rum som brännkamare. Jag pillade isär ALLT o då menar jag ALLT. Satte i hop skiten igen och. Fick då igen.... Övertryck i brännkammare. Då gjorde det som hjälpte. Jag tog en tandborste och gjorde ren alla lammeller på fläkten. OCH... WoW... Den har gått felfritt i snart två månader, och turbolatorerna sitter i igen.. ALLA fyra.
Så svaret är att övertryck i brännkammare kan vara "skitig fläkt".
Jag hoppas att Värmebaronen, lägger till det i sin felsökningsmanual.
LARMET, Övertryck i brännkammare kan vara skitig fläkt !!
-