det här vill jag kunna styra:

solslinga
pelletsbrännare
energimätning

vilken passar mig bäst och var köper jag den??
micke_932
Pannrumshärskare!
Inlägg: 2441
Blev medlem: tis 25 okt, 2005 13:49
Ort: Halmstad

Inlägg av micke_932 »

Det säger ju inte så mycket, vad är det du vill styra för något, vad som blir mest intressant är ju i så fall hur många I/O du behöver och om du behöver några analoga I/O, sen kan ju kapaciteten komma ifråga om det är väldigt mycket logik som ska hanteras.

Det finns massor med olika alternativ, det beror lite på hur du vill programmera dom och om du behöver analoga in/ut.
En Roslagsbrännare och en Nibe City, finns placerad i län N (Halmstad)
brännaren går året runt sedan 2006, har bara bytt tändelement 3 gånger 2011, 2015 och 2019, allt annat är originaldelar.
Morgan
Ungskog
Inlägg: 12
Blev medlem: tor 22 sep, 2005 15:49
Ort: kronoberg

styrdator

Inlägg av Morgan »

jaha men det du beskriver säger inte mig mycket heller!!

Inga fina ord eller konstiga saker,

frågan är enkel, vilket styrsystem passar mig , är vanligast idag??
micke_932
Pannrumshärskare!
Inlägg: 2441
Blev medlem: tis 25 okt, 2005 13:49
Ort: Halmstad

Inlägg av micke_932 »

Menar du ett färdigt styrsystem eller tänker du pilla med det själv ?

Och samma fråga som förra gången, vad är det du vill styra för något, vad är det som ska styras på pelletsbrännaren ? den sköter sig själv, för solfångarna finns färdiga utrustningar. Och energimätning hanlar väl mera om att logga i så fall.
En Roslagsbrännare och en Nibe City, finns placerad i län N (Halmstad)
brännaren går året runt sedan 2006, har bara bytt tändelement 3 gånger 2011, 2015 och 2019, allt annat är originaldelar.
apersson850
Pannrumstomte!
Inlägg: 1006
Blev medlem: tis 03 jan, 2006 13:14
Ort: Traryd

Inlägg av apersson850 »

Jag antar att micke har upptäckt samma sak som jag själv har gjort, hundratals gånger: Kunden vet sällan vad han egentligen vill ha, men tala om vad han kommer att få, så vet kunden genast vad det är för fel på den lösningen.
Anders. Värmer med sol, ved och (helst inte) el.
Wodda
Pannrumsnisse!
Inlägg: 918
Blev medlem: tis 22 nov, 2005 21:51
Ort: Ösmo/Södertörn
Kontakt:

Inlägg av Wodda »

E-kontroll borde passa dig. http://www.ekontroll.com/. :wink:
207 + 96m2 träkåk + 70m2 källare. Orlan 40kW, 5*750lAck(varav 1st tekniktank), UVR 1611 loggar 11st tempmätare, Schiedel IsokernØ200 6,5m, KWZ150,laddomat 21 87°.25m³ stpl Ved/år
14m²Vakuumrör(16m²bygg yta) matad via Maxitherm 35m 2x22 kopparkulvert.
Kwc
Fröträd
Inlägg: 84
Blev medlem: tor 24 nov, 2005 12:59
Ort: Hudiksvall

!!

Inlägg av Kwc »

DU behöver nog en PLC!! så dun kann bygga funktionerna själv... hör av dig så kan jag hjälpa dig, fördelen med plc då kan du få SMS status via internett eller vad du vill, fördiga system är så begränsade.. och svåra med support...

Mvh Kent
HS Perifial DUO Compact 2000 l acctankar
Hästskitseldning och Solvärme 60 rörs från Sfinx
Oisolerad timmerkåk 350kvm fr 1914 med stall på 450kvm.
Kwc
Fröträd
Inlägg: 84
Blev medlem: tor 24 nov, 2005 12:59
Ort: Hudiksvall

!!

Inlägg av Kwc »

DU behöver nog en PLC!! så dun kann bygga funktionerna själv... hör av dig så kan jag hjälpa dig, fördelen med plc då kan du få SMS status via internett eller vad du vill, fördiga system är så begränsade.. och svåra med support...

Mvh Kent
HS Perifial DUO Compact 2000 l acctankar
Hästskitseldning och Solvärme 60 rörs från Sfinx