Det blir en rökpuff i pannan när min eurofire startar, någon enstaka gång ibland
start 50
Dos2 16,0
vänta 40,0

vad göra???
Diom el & ved
Overdahl MFS12 stoker
SEM keramisk skorsten
36m pex kulvert kopplad till-
Alfa TMV kombipanna
micke_932
Pannrumshärskare!
Inlägg: 2441
Blev medlem: tis 25 okt, 2005 13:49
Ort: Halmstad

Inlägg av micke_932 »

Om du menar att det ryker in en skvätt när den startar så är det oftast för att pannan är kall/inte speciellt kallt ute (lite drag).

Detta händer på min någon gång ibland också, mest var det på sommaren och när brännaren inte varit igång på ett antal timmar.

Nu när det är "svalare" ute så har det i stort sett slutat verkar det som.

Det kan också vara för tiden när tändelement ligger på är för lång så att det börjar brinna i pelletsen inne brännaren utan att fläkten går, är det då kall skorsten så samlas röken i pannan och när fläkten går igång så kan det ryka in lite där det inte är helt tätt (runt luckor och liknande).

Rätta mig om jag har fel.
Senast redigerad av micke_932 den tor 26 okt, 2006 08:46, redigerad totalt 1 gånger.
En Roslagsbrännare och en Nibe City, finns placerad i län N (Halmstad)
brännaren går året runt sedan 2006, har bara bytt tändelement 3 gånger 2011, 2015 och 2019, allt annat är originaldelar.
fogge
Gallringsobjekt
Inlägg: 33
Blev medlem: lör 17 jun, 2006 15:23
Ort: Lidköping

Rökpuff

Inlägg av fogge »

Det är nog som du säger.
jag har sänkt startdosen lite får se om det hjälper, den var något hög.