Jag har gått ett tag o funderat på att förlänga rökvägen i min CTC 265B i syfte att förbättra effektiviteten.
Nu har jag gjort slag i sak och monterat en bit järnplåt som sitter i förlängning av originalbafflen som jag borrade 2 st små hål i och har hängt plåten ner därifrån.
Den vinklar ut lite för att inte blockera allt för mycket och går sedan neråt så långt det går med tanke på att man ska kunna ta ut den ur luckan. Jag lyckades att få den ca: 30 cm lång.
Jag har inte kollat än om det faktisk fungerar, pannan är fortfarande varm så det tar ett tag innan det kommer en uppstart.
Nu har jag gjort slag i sak och monterat en bit järnplåt som sitter i förlängning av originalbafflen som jag borrade 2 st små hål i och har hängt plåten ner därifrån.
Den vinklar ut lite för att inte blockera allt för mycket och går sedan neråt så långt det går med tanke på att man ska kunna ta ut den ur luckan. Jag lyckades att få den ca: 30 cm lång.
Jag har inte kollat än om det faktisk fungerar, pannan är fortfarande varm så det tar ett tag innan det kommer en uppstart.
Senast redigerad av Icecap den mån 03 dec, 2007 17:33, redigerad totalt 2 gång.
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
Återkom och berätta om det ger något resultat, nu är det ju inte så mycket vatten just där, det bästa tror jag vore om man kunde leda ner rökgaserna och sen längs med bakväggen i vedutrymmet och sedan låta dom gå ut, där finns ju massor med vatten som inte får mycket värme, men frågan är vad som händer med rökgastemperaturen.
En Roslagsbrännare och en Nibe City, finns placerad i län N (Halmstad)
brännaren går året runt sedan 2006, har bara bytt tändelement 3 gånger 2011, 2015 och 2019, allt annat är originaldelar.
brännaren går året runt sedan 2006, har bara bytt tändelement 3 gånger 2011, 2015 och 2019, allt annat är originaldelar.
Jag ska införskaffa ett termometer så att jag kan mäta rökgastemperaturen i morgon, än så länge ser jag att min draglucka är avsevärd mindre öppen så jag misstänkar att rökgaserna är mycket kyligare nu.
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
Jag har en baffelplåt i vedkammaren. Den är lika lång som diagonalen hos luckan, och lika djup som kammaren. För att den ska gå in är övre inre hörnet urklippt eftersom det finns en utbuktning i kammaren.
Plåten vilar i nedkanten på ett Y-format stöd som står på rostret nära sidoväggen och lutar upp mot och ligger mot baffeln på motsatta sidan.
Kan inte säga hur mycket det gör, 10-20 grader kanske på utgående temp.
Kristallklart va? Kan tyvärr inte fixa en bild just nu.
Plåten vilar i nedkanten på ett Y-format stöd som står på rostret nära sidoväggen och lutar upp mot och ligger mot baffeln på motsatta sidan.
Kan inte säga hur mycket det gör, 10-20 grader kanske på utgående temp.
Kristallklart va? Kan tyvärr inte fixa en bild just nu.
CTC 265B med Blueflame
125 kvadrat + varm källare, 1976
125 kvadrat + varm källare, 1976
Då så, nytt termometer inhandlat och svar inkommit.
Utan extrabaffel är rökgastemperaturen 230°C vid 9kW, med extrabaffeln fick jag 195°C så den åker i igen när brännaren har kört färdigt, en förbättring på 35°C är helt bra för mig till den pris, en bit bilplåt, 5 cm 1,5mm rostfritt rundjärn och 5 cm 2x10 plattjärn samt ett par klickar med svetsen.
I övrigt är Furetör's beskrivning mycket bra förutom att jag inte har klippt det övre inre hörn, jag har trimmat det yttre undre hörn, överkanten på min baffel passa precis in under kanten.
Utan extrabaffel är rökgastemperaturen 230°C vid 9kW, med extrabaffeln fick jag 195°C så den åker i igen när brännaren har kört färdigt, en förbättring på 35°C är helt bra för mig till den pris, en bit bilplåt, 5 cm 1,5mm rostfritt rundjärn och 5 cm 2x10 plattjärn samt ett par klickar med svetsen.
I övrigt är Furetör's beskrivning mycket bra förutom att jag inte har klippt det övre inre hörn, jag har trimmat det yttre undre hörn, överkanten på min baffel passa precis in under kanten.
Senast redigerad av Icecap den mån 03 dec, 2007 17:34, redigerad totalt 1 gånger.
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
Kod: Markera allt
jag ligger i min ctc panna i rökgastemp 150-170grader
utan extrabaffel
Min tempmätare sitter 40cm efter utgånde på pannan
En Roslagsbrännare och en Nibe City, finns placerad i län N (Halmstad)
brännaren går året runt sedan 2006, har bara bytt tändelement 3 gånger 2011, 2015 och 2019, allt annat är originaldelar.
brännaren går året runt sedan 2006, har bara bytt tändelement 3 gånger 2011, 2015 och 2019, allt annat är originaldelar.
Jag ska försöka greja en ritning/kort. Jag mätar tempen direkt i stosen som går från pannan till skorstensröret, där finns ett "mäthål" ca: 2 cm över pannans överdel som jag använder så det är alltså direkt i utloppet.
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
Ok .. vad är det som gäller ?? ska man ta tempen direkt i pannans utlopp ?Icecap skrev:Jag ska försöka greja en ritning/kort. Jag mätar tempen direkt i stosen som går från pannan till skorstensröret, där finns ett "mäthål" ca: 2 cm över pannans överdel som jag använder så det är alltså direkt i utloppet.
Min installatör satte den 40-50 cm från utloppet ,efter rökröret som går snett in i skorsten .Kan det skilja nästan 80 grader på dom cm
Moderator
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
Det tror jag inte, jag har min termometer på samma plats som Icecap och jag har som sagt var runt 160 grader.
En Roslagsbrännare och en Nibe City, finns placerad i län N (Halmstad)
brännaren går året runt sedan 2006, har bara bytt tändelement 3 gånger 2011, 2015 och 2019, allt annat är originaldelar.
brännaren går året runt sedan 2006, har bara bytt tändelement 3 gånger 2011, 2015 och 2019, allt annat är originaldelar.