tändelement

Övrig diskussion i de allmänna forumen.
Skriv svar
HattSmugglarn
Fröträd
Inlägg: 88
Blev medlem: sön 21 maj, 2006 08:57
Ort: Piteå

tändelement

Inlägg av HattSmugglarn »

Ingen som har ett extra tändelement till en px21a som skulle hinna få iväg det med post idag? ingen åf runt hörnet tyvärr.
KMP PX21 -04, Calmar Opex -04
notti
Pannrumsnisse!
Inlägg: 702
Blev medlem: sön 10 okt, 2004 22:33

Inlägg av notti »

Ring KMP ..snabbar än så kan man inte få :wink:
KMP PX20 ..CTC Total ..med 3.5 ton bulkföråd
kurre_44
Stor entusiast!
Inlägg: 204
Blev medlem: ons 27 dec, 2006 22:02
Ort: Vadstena

Inlägg av kurre_44 »

Du vet väl att det vi ett akut läge med ett trasigt tändelement i en KMP går bra att tända den manuellt. Gör följande.

1. Ta bort matningssladden till pelletsskruven.
2. Tänd längst in i brännröret med en tändbit eller 2 dl pellets blött med lite tändväska.
3. Återmontera brännaren och låt den brinna på självdraget i pannan.
4. Starta brännaren och mata på lite pellets manuellt när fläkten börja blåsa så att den håller sig brinnande.
5. När brännaren går över i driftläge sätts skruven i drift och brännaren kommer att gå tills pannan har uppnått stopptemperatur.

När pannan kallnat får man göra om uppstarten.
Installerar KMP, Pell/X, EcoTec, Ariterm, VikingBio. Pelsam-certifierad
Egen Parca 3000, Pell/X, MafaMini, VIDA pellets
Brännaren gått i 4 år utan ett enda driftstopp.
HattSmugglarn
Fröträd
Inlägg: 88
Blev medlem: sön 21 maj, 2006 08:57
Ort: Piteå

Inlägg av HattSmugglarn »

fixat.
jag manuellkör den nu i väntan på bättre tider. när startdosen är nedsläppt lyfter jag bort fallröret och kör men min lilla brännare en stund och sen får den gå igenom sin vanliga procedur, fungerar fint men man vill ju inte springa och behöva tända hela tiden, en sån här gång man önskar sig en acktank så man skulle få längre brinntider.
KMP PX21 -04, Calmar Opex -04
Skriv svar