expansionskärl

Här diskuteras hjärtat i ett vattenburet system. Även kombinationer av olika energikällor hör hemma här
Skriv svar
sirkrille
Fröträd
Inlägg: 65
Blev medlem: ons 19 nov, 2008 18:06

expansionskärl

Inlägg av sirkrille »

tjenna! undrar va stor a-tank ja kan ha för min 80liters expansionskärl?
Mvh Christian
Eldflugan
Entusiast!
Inlägg: 135
Blev medlem: sön 13 jan, 2008 16:26
Ort: örebro

Inlägg av Eldflugan »

Typ 400 L 5% av totala system volymen du kan kolla på Flamcons hemsida där har du dimensionerings program här är direkt länk

http://www.flamco.se/flamco_se/se/expan ... kning.html
Baxi Solo Inova 30 med 2500 L tank semskorsten kullvert från pannrum Loggar temperaturer
Shakespeare
Pannrumstomte!
Inlägg: 1225
Blev medlem: tis 17 okt, 2006 10:13
Ort: Malmöhus Län

Inlägg av Shakespeare »

Jag försökte räkna på det själv för några år sedan men misslyckades. Det är mycket att tänka på...
Är det öppet kärl eller tryckkärl?
Vilket är lägsta resp högsta systemtryck?
Vilken är lägsta resp högsta temp i systemet?
Lycka till.
mvh
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
sirkrille
Fröträd
Inlägg: 65
Blev medlem: ons 19 nov, 2008 18:06

Inlägg av sirkrille »

ska ha ett tryckkärl. vissa säjer att en ska räkna på 10% av totala volymen. 1500liter =150liter tryckkärl. kan det stämma?
mvh
Shakespeare
Pannrumstomte!
Inlägg: 1225
Blev medlem: tis 17 okt, 2006 10:13
Ort: Malmöhus Län

Inlägg av Shakespeare »

Det kan stämma. Ett slutet system behöver större volym än ett öppet. 10% är en tumregel men med ovanligt högt förtryck och/eller stor temperaturväxlingar så kan du behöva ännu mer.
mvh
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
Eldflugan
Entusiast!
Inlägg: 135
Blev medlem: sön 13 jan, 2008 16:26
Ort: örebro

Inlägg av Eldflugan »

Flamcon rekommenderar 200L till systemvolym 1500L men det är total volym inklusive panna och radiator. Vatten expansionen vid 100*c blir 65L Klistrar in körningen



Beräkning av vattenexpansion

Temperatur tillopp 100 °C Vid fastbränsle, ange 100°C
Temperatur retur 100 °C Vid fastbränsle, ange 100°C
Beräknad medeltemperatur under drift 100 °C
Utvidgningsfaktor i % 4,33 Beräknat med 10°C vattentemp.
vid påfyllning
Beräkning av kärlets utnyttjandegrad

Statisk höjd (meter vattenpelare) 5 m
Säkerhetsventilens öppningstryck 1,5 bar
Kärlets utnyttjandegrad 0,40 n
Mcal kW
Beräkning av systemvolym Mcal=kW*1,164 0
Beräknad volym

Eller ange total systemvolym i liter 1500 1500 liter
Total systemvolym 1500 liter Den volym som är störst
Tillägg för kulvert 0 av beräknad eller angiven
Säkerhetsmarginal i % 0 %
Summa volym 1500 liter


Vattenexpansion i liter 64,93 liter

Kärlets bruttovolym 162,3 liter

Välj Expansionskärl Flexcon 200 liter RSK 5530343
Förtryck 0,5 bar
Baxi Solo Inova 30 med 2500 L tank semskorsten kullvert från pannrum Loggar temperaturer
Skriv svar