Hej!
Jag har en trycktank, (???) den röda på bilden här:
Det är vad jag har förstått en trycktank för varmvattnet och ersätter den gamla tidens expansionskärl som alla villor hade förr i tiden.
Häromdagen släppte tanken ut vatten genom det lodräta kopparröret som syns alldeles till vänster om tanken. Jag förstår att funktionen är sådan eftersom den finns och röret mynnar ut öppet på golvet. Men jag undrar om man bör förhindra på något sätt att detta sker? Anses det normalt eller är det en signal om att något bör åtgärdas?
Jag har inte lagt märke till detta tidigare under 5 år.
Mätarnålen visar några gradstreck in på det röda området. Den dagen då övertrycket släppte ut vatten var det några streck mer.
Pannan är en NIBE City och pelletsbrännare en NIBE PB 10.
Övertryck?
-
- Pannrumsfanatiker!!!!
- Inlägg: 5009
- Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
- Ort: Kungsbacka
Re: Övertryck?
Det är en säkerhetsfunktion för att förhindra för högt tryck i systemet och kan inträffa när pannan nått en hög temperatur. Du har kanske fyllt på systemet nyligen med kallt vatten.
Om säkerhetsventilen upprepade gånger öppnar, föreligger ett problem.
Om säkerhetsventilen upprepade gånger öppnar, föreligger ett problem.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd