Inlägg av mattia5 »

Hej,

Första inloggningen här, första pelletspannan...

Precis startat Biomatic 20i. Efter cirka 12 timmars drift stopp med larm "Error Alarm safety circuit open" och "Warning ESBUS comunication".

Enligt instruktionsboken orsakas det av "The safety circuit to the cut out thermostat is open", föreslagen action är "Control why the boiler has been overheated. Lower boiler temperature. Check cabling to cut out thermostat".

-Har provat trycka på "Immersion heater cut out thermostat reset" men denna knappen känns lite lös och inget händer.
-Har provat sänka back upp thermostat från 90 till 60 grader.


Har någon varit med om samma problem? Har någon en idé till lösning? Skall jag stänga av cirkulationspumpen så länge som pannan inte går?

---Hade tryckt på imersion heater cut out thermostat reset. Skulle ha tryckt på "Cut out thermostat" istället. Tryckte på den och det fungerar nu. Den går att trycka på även om det inte står och du får ett fint klick. Efter detta startar pannan men den löser ut på nytt. Rådvill......

---Gick in på internet, under fliken main, sänkte "stop temperature" från 80 till 75 grader, nu går det fint.