Hejsan,
Ska ställa in värmekurvan på min comet-panna med pelletseldning.
Förut körde vi vedeldning med vattenradiatorer i en diompanna och det är ju ett högtempererat system.
Räknas det nya pellets-systemet också som högtemperarat ??
Högtempererat system ??
-
- Pannrumsfanatiker!!!!
- Inlägg: 5015
- Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
- Ort: Kungsbacka
Re: Högtempererat system ??
Skillnaden mellan hög- och lågtemperatursystem är hur radiatorerna är dimensionerade.
Med högtemperatur avses i detta sammanhang radiatorer dimensionerade för 80-60° t/r vid dimensionerande utetemperatur. Denna metod användes fram till 1975 då en ny byggnorm kom ut SBN 75 som föreskrev lågtemperatursystem, i regel 55-45° t/r i nybyggda fastigheter.
Vad det är för värmeproducerande system har ingen betydelse i sammanhanget mer än att värmepumpar är effektivare vid ett lågtemperatursystem.
Med högtemperatur avses i detta sammanhang radiatorer dimensionerade för 80-60° t/r vid dimensionerande utetemperatur. Denna metod användes fram till 1975 då en ny byggnorm kom ut SBN 75 som föreskrev lågtemperatursystem, i regel 55-45° t/r i nybyggda fastigheter.
Vad det är för värmeproducerande system har ingen betydelse i sammanhanget mer än att värmepumpar är effektivare vid ett lågtemperatursystem.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Re: Högtempererat system ??
Så om jag fattat saken rätt så är mitt system fortfarande högtempererat och det har ingen betydelse att vi har bytt till pellets och för att få rätt värme i huset så ska jag ställa in min värmekurva efter ett högtempererande system och då ska jag ha 70 grader i framledningstemperatur vid min orts kallaste dag.
Så långt okej. Nästa fråga:
Den "kallaste" dagen är den lägsta temperaturen som normalt finns på orten 0 till -10.
Eller ska jag gå efter -20 och -25 för det händer ju typ 1-2 ggr om året ??
Så långt okej. Nästa fråga:
Den "kallaste" dagen är den lägsta temperaturen som normalt finns på orten 0 till -10.
Eller ska jag gå efter -20 och -25 för det händer ju typ 1-2 ggr om året ??
-
- Pannrumsfanatiker!!!!
- Inlägg: 5015
- Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
- Ort: Kungsbacka
Re: Högtempererat system ??
Vad jag får fram är dimensionerande utetemperatur (DUT) för Nybro -21°.
Det kan bli kallare än så men det är inget man tar hänsyn till vid dimensioneringen av värmesystemet.
Normalt är radiatorer dimensionerade för 80° tilloppstemperatur och 60° returtemperatur vilket ger 20° temperaturfall över radiatorn. Det förekommer ibland även andra temperaturer som 90-70°, 75-60° m.fl. beroende på förutsättningarna vid konstruktionsarbetet.
Vid ettrörs-system dimensioneras temperaturfallet för hela slingan till 10-20°.
Värmesystemen blev ofta lite överdimensionerade beroende på beräkningsmetoden, så erforderlig tilloppstemperatur vid DUT ligger troligen lägre t.ex. 70-60°. Vilken kurva som är lämplig får du prova dig fram till.
Det kan bli kallare än så men det är inget man tar hänsyn till vid dimensioneringen av värmesystemet.
Normalt är radiatorer dimensionerade för 80° tilloppstemperatur och 60° returtemperatur vilket ger 20° temperaturfall över radiatorn. Det förekommer ibland även andra temperaturer som 90-70°, 75-60° m.fl. beroende på förutsättningarna vid konstruktionsarbetet.
Vid ettrörs-system dimensioneras temperaturfallet för hela slingan till 10-20°.
Värmesystemen blev ofta lite överdimensionerade beroende på beräkningsmetoden, så erforderlig tilloppstemperatur vid DUT ligger troligen lägre t.ex. 70-60°. Vilken kurva som är lämplig får du prova dig fram till.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare