Rökgasanalys. Testo 327-1

Mrslymaster
Prima virke
Inlägg: 37
Blev medlem: lör 10 sep, 2016 12:45
Ort: SÅKNE BJÄRNUM

Re: Rökgasanalys. Testo 327-1

Inlägg av Mrslymaster »

Har faktist damsugst där.
Problemet att jag har över tryck i kammaren.
Pratade med Eldkraft när jag va hos dem att jag ska kappa alla turbulatorer i rätt längd. Man får bärja med lite i taget tills över tycket försviner.
AndersAA
Lärjunge!
Inlägg: 324
Blev medlem: fre 06 dec, 2013 10:19

Re: Rökgasanalys. Testo 327-1

Inlägg av AndersAA »

Låter som en bra ide. Kolla även isoleringen i luckan som föreslogs. Dålig isolering där kan ge en del strålningsvärme.
Atmos panna d21p/P21 installerad 2016.100mm insatsslang ca 8m. Lambdastyrd Janfire flex A2. Bergvärme och hemmabyggd ispinne vp luft vatten. Pellets vid kallt väder. 10m2 solpaneler installerade 1989, fungerar bra än.
Användarens profilbild
GoForIt Pellets
Pannrumstomte!
Inlägg: 1904
Blev medlem: ons 16 feb, 2005 18:00
Ort: Skillingaryd

Re: Rökgasanalys. Testo 327-1

Inlägg av GoForIt Pellets »

Jag kör alla turbulatorer i fullängd i svärmors Nibe City Vx (med Viking Bio).
Dock är den skorstenen högre än din, och har ett högt drag.
Värmebaronens Joker med Viking Bio original -03 (017A).
MAFA Miniförråd, som manuellt förses från egenbyggt bulkförråd.
Numera med säckad pellets. För tillfället SCA.
Termomatic CBJ med innegivare.
Braskamin och luft/luft Zibro SC-1235 som komplement.
Mrslymaster
Prima virke
Inlägg: 37
Blev medlem: lör 10 sep, 2016 12:45
Ort: SÅKNE BJÄRNUM

Re: Rökgasanalys. Testo 327-1

Inlägg av Mrslymaster »

Jag vet att grannen har samma step som du beskriver. Och hos han funkar det. Men det är mina rökgaser vill inte sugas ut ur kammaren märkligt nog.
Användarens profilbild
GoForIt Pellets
Pannrumstomte!
Inlägg: 1904
Blev medlem: ons 16 feb, 2005 18:00
Ort: Skillingaryd

Re: Rökgasanalys. Testo 327-1

Inlägg av GoForIt Pellets »

Och den sitter på utbyggnadsstos? Eller sitter den direkt dikt an luckan?
Värmebaronens Joker med Viking Bio original -03 (017A).
MAFA Miniförråd, som manuellt förses från egenbyggt bulkförråd.
Numera med säckad pellets. För tillfället SCA.
Termomatic CBJ med innegivare.
Braskamin och luft/luft Zibro SC-1235 som komplement.
Mrslymaster
Prima virke
Inlägg: 37
Blev medlem: lör 10 sep, 2016 12:45
Ort: SÅKNE BJÄRNUM

Re: Rökgasanalys. Testo 327-1

Inlägg av Mrslymaster »

Den sitter på en utbyggnad dos på panluckan som följer med pellxen. Men jag ska byta ut den där stenen som är rill isoleringsmaterial till en egen värme isolerande plåt o isolering till sommaren hade jag tänkt.
Mrslymaster
Prima virke
Inlägg: 37
Blev medlem: lör 10 sep, 2016 12:45
Ort: SÅKNE BJÄRNUM

Re: Rökgasanalys. Testo 327-1

Inlägg av Mrslymaster »

Provade att köra med tre turbolatorer och då gick tämpen upp i 310 grader men där var bra sug i fallröret men det blev ändå varmt 59 grader.
Mrslymaster
Prima virke
Inlägg: 37
Blev medlem: lör 10 sep, 2016 12:45
Ort: SÅKNE BJÄRNUM

Re: Rökgasanalys. Testo 327-1

Inlägg av Mrslymaster »

Jag har löst problemet. Lyckan va inte riktiga tät sen va dockningstosen packningar helt slut så det läckte riktigt mycket.

Tack för alla som hjälpt mig. God fortsättning på er.
nu ska jag försöka timma in anläggningen lite mer.
Om ni vill hjälpa mig vidare med det lägger upp jag en film på Rökgasanalys en.
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5015
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Rökgasanalys. Testo 327-1

Inlägg av Stegatorparn »

Bra att du kom på felet.
Det måste betyda att den totala gasmängden genom pannan minskat och att du kan testa med fler turbulatorer utan att fallröret blir för varmt.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Mrslymaster
Prima virke
Inlägg: 37
Blev medlem: lör 10 sep, 2016 12:45
Ort: SÅKNE BJÄRNUM

Re: Rökgasanalys. Testo 327-1

Inlägg av Mrslymaster »

https://youtu.be/Of7tF8Lmklw

Jag har satt in 6 st egengjorda turbulatorer som är ca 35 cm.

Ja fallröret blir varmt ändå men inte samma värme som innan. Men nu är där drag i fallröret med.
Att det blir varmt i fallröret har mef dålig isolerings i stenen. Så det blir att göra en ny isolering till somaren.
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5015
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Rökgasanalys. Testo 327-1

Inlägg av Stegatorparn »

Betydligt bättre värden.
Går det att pressa rökgastemperaturen ytterligare lite med längre turbulatorer, blir verkningsgraden någon procent högre.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Mrslymaster
Prima virke
Inlägg: 37
Blev medlem: lör 10 sep, 2016 12:45
Ort: SÅKNE BJÄRNUM

Re: Rökgasanalys. Testo 327-1

Inlägg av Mrslymaster »

Bild

Bild

Har monterat längre turbulatorer och ändrar effekt till ca 280gram.
Användarens profilbild
CPMS
Energiprofet!
Inlägg: 502
Blev medlem: tis 30 nov, 2010 19:37
Ort: Långsele, Västernorrland

Re: Rökgasanalys. Testo 327-1

Inlägg av CPMS »

Nu har du nog hittat max effekt som pannan klarar av.
Kanske sänka fläkten lite och se om du kan få ner O2 lite grann men isåfall håll koll så du inte får askkakor på rostret.
Annars ser det lovande ut.

Om du vill kan du ändra visningen på instrumentet så du på första bilden ser dom 4 mätvärdena som du är intresserad av vid en snabbkoll ex O2 - CO2 - CO - Temp.
146+173m² 4-plan, 2006 Thermia 20+ Bequem 20, KW Z150, V-E AB shuntstyrning, 5 ton bulk med automatisk fyllning av Mafa Mini, Maflex skruvar.
Mrslymaster
Prima virke
Inlägg: 37
Blev medlem: lör 10 sep, 2016 12:45
Ort: SÅKNE BJÄRNUM

Re: Rökgasanalys. Testo 327-1

Inlägg av Mrslymaster »

Jaså okey. Synd hade hoppats på 90% iaf hehe.
Ska prova säka fläkten liten senare ida.

Tänkte på en sak.
Kan man koppla in en ackumulatortank till nibe city!?
Tycker inte pannan håller värmen så pass länge som jag vill. Ps till lägga att jag har inga radiatorer i källaren.
Skriv svar