Rökgasanalys. Testo 327-1
-
- Prima virke
- Inlägg: 37
- Blev medlem: lör 10 sep, 2016 12:45
- Ort: SÅKNE BJÄRNUM
Re: Rökgasanalys. Testo 327-1
Det märkligaste är att sotluckan som är bakom pannan.
Den är igenmurad i rökröet.
Jag mäter draget genom ta bort röktrmometern.
Tacksam alla som hjälper till.
Den är igenmurad i rökröet.
Jag mäter draget genom ta bort röktrmometern.
Tacksam alla som hjälper till.
-
- Pannrumsfanatiker!!!!
- Inlägg: 5015
- Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
- Ort: Kungsbacka
Re: Rökgasanalys. Testo 327-1
Det är en vanlig rekommendation att man fyller upp skorstenspipan under pannans anslutning med sand för att få bättre strömning, något jag inte håller med om. Nackdelen är att all sot som lossnar vid sotning måste rakas ur via pannans rökkanal istället för att falla ner mot sotluckan där det enkelt kan tas om hand.
Vid rökkanalens rensning kan en del sot hamna ner i pannans sotskåp där det är svårare att komma åt.
Vid rökkanalens rensning kan en del sot hamna ner i pannans sotskåp där det är svårare att komma åt.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
-
- Prima virke
- Inlägg: 37
- Blev medlem: lör 10 sep, 2016 12:45
- Ort: SÅKNE BJÄRNUM
Re: Rökgasanalys. Testo 327-1
Frågade sotaren om det och han sa att det var godkänt så. Jag håller med dig.
Men fattar inte varför jag har så dåligt drag.
När skorstenen är 7meter och röret är typ 150×100 ovalt.
Men fattar inte varför jag har så dåligt drag.
När skorstenen är 7meter och röret är typ 150×100 ovalt.
-
- Pannrumsfanatiker!!!!
- Inlägg: 5015
- Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
- Ort: Kungsbacka
Re: Rökgasanalys. Testo 327-1
Och du är säker på att det är rent och fritt från eldstaden genom tuberna till dragbegränsaren?
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
-
- Prima virke
- Inlägg: 37
- Blev medlem: lör 10 sep, 2016 12:45
- Ort: SÅKNE BJÄRNUM
Re: Rökgasanalys. Testo 327-1
Jag är nästan säker på det damsugare tuberna nerifrån eldstaden igår.
Men om jag tar bort dragregulatorn med luckan och täpper till rökröret från pannan och mäter draget i rökröret då. Då kan man väl få reda på om det är pannan som stryper draget eller är det skorstenen.!??
Men om jag tar bort dragregulatorn med luckan och täpper till rökröret från pannan och mäter draget i rökröret då. Då kan man väl få reda på om det är pannan som stryper draget eller är det skorstenen.!??
Re: Rökgasanalys. Testo 327-1
Hur är det med lufttillförsel av luft till ditt pannrum? Tillräcklig area på ventil?
Atmos panna d21p/P21 installerad 2016.100mm insatsslang ca 8m. Lambdastyrd Janfire flex A2. Bergvärme och hemmabyggd ispinne vp luft vatten. Pellets vid kallt väder. 10m2 solpaneler installerade 1989, fungerar bra än.
Re: Rökgasanalys. Testo 327-1
Man kan mäta undertrycket i eldstaden vid drift. För mig räcker det med ca 2pa undertryck där. Alltså skorstens undertryck minus det man har i eldstaden ger tryckfallet över konvektionsdelen / turbulatorerna.
Atmos panna d21p/P21 installerad 2016.100mm insatsslang ca 8m. Lambdastyrd Janfire flex A2. Bergvärme och hemmabyggd ispinne vp luft vatten. Pellets vid kallt väder. 10m2 solpaneler installerade 1989, fungerar bra än.
-
- Pannrumsfanatiker!!!!
- Inlägg: 5015
- Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
- Ort: Kungsbacka
Re: Rökgasanalys. Testo 327-1
Har du ett fönster eller ytterdörr i pannrummet så öppna när brännaren går för att garantera att tillräckligt med luft når pannrummet.
Mät då undertrycket i rökröret.
Stäng och lås dragbegränsaren och mät undertrycket igen.
Då får vi fram om undertrycket är tillräckligt eller om skorstenspipan är för klen och behöver kompletteras med en rökgasfläkt.
Mät då undertrycket i rökröret.
Stäng och lås dragbegränsaren och mät undertrycket igen.
Då får vi fram om undertrycket är tillräckligt eller om skorstenspipan är för klen och behöver kompletteras med en rökgasfläkt.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
-
- Prima virke
- Inlägg: 37
- Blev medlem: lör 10 sep, 2016 12:45
- Ort: SÅKNE BJÄRNUM
Re: Rökgasanalys. Testo 327-1
Jag provade mäta draget ida och då va det betydligt bättre. Hoppade mellan -20pa till -50pa men visst det blåser lite här. Povade med öpna panrums dörren och ytterdörren till källaren. Då låg det på-30pa till -60pa
Re: Rökgasanalys. Testo 327-1
Då är nog en del av lösningen att förbättra lufttillförseln till pannrumet.
Atmos panna d21p/P21 installerad 2016.100mm insatsslang ca 8m. Lambdastyrd Janfire flex A2. Bergvärme och hemmabyggd ispinne vp luft vatten. Pellets vid kallt väder. 10m2 solpaneler installerade 1989, fungerar bra än.
-
- Pannrumsfanatiker!!!!
- Inlägg: 5015
- Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
- Ort: Kungsbacka
Re: Rökgasanalys. Testo 327-1
Instämmer helt.
Kan också hjälpa att minska rökgasmängden något.
Prova med 270 gram/ 6 min = 13 kW.
Kan också hjälpa att minska rökgasmängden något.
Prova med 270 gram/ 6 min = 13 kW.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Re: Rökgasanalys. Testo 327-1
Inte för det kanske har med tråden att göra men när man har en trång panna med turbulatorer, är det inte bättre att låta alla vara kvar okapade och ställa ner effekten så man får en lämplig rökgastemp än att ställa in en högre effekt och sen måste kapa/ta ur turbulatorer så pannan klarar av gasmängden med en högre rökgastemp som resultat?
Visserligen måste man väl ibland upp med rökgastemperaturen beroende på skorstenstyp men med en rätt fungerande dragregulator kan man väl köra väldigt kall rökgastemp även i tegelskorsten?
Visserligen måste man väl ibland upp med rökgastemperaturen beroende på skorstenstyp men med en rätt fungerande dragregulator kan man väl köra väldigt kall rökgastemp även i tegelskorsten?
146+173m² 4-plan, 2006 Thermia 20+ Bequem 20, KW Z150, V-E AB shuntstyrning, 5 ton bulk med automatisk fyllning av Mafa Mini, Maflex skruvar.
-
- Pannrumsfanatiker!!!!
- Inlägg: 5015
- Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
- Ort: Kungsbacka
Re: Rökgasanalys. Testo 327-1
Visst är det så.
I det här fallet ligger TS nära brännarens mineffekt och har en skorsten anpassad för oljeeldning, vilken har problem att svälja rökgasmängden.
Med ett större luftintag till pannrummet kan det nog bli bättre.
Turbulatorer tillverkar man enkelt och billigt av en rulle hålband.
I det här fallet ligger TS nära brännarens mineffekt och har en skorsten anpassad för oljeeldning, vilken har problem att svälja rökgasmängden.
Med ett större luftintag till pannrummet kan det nog bli bättre.
Turbulatorer tillverkar man enkelt och billigt av en rulle hålband.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
-
- Prima virke
- Inlägg: 37
- Blev medlem: lör 10 sep, 2016 12:45
- Ort: SÅKNE BJÄRNUM
Re: Rökgasanalys. Testo 327-1
När jag installerade pellxen så körde jag början 18+kw då va inte falröret så varmt låg mellan 40 till 45grader.
Det var i september. Då hade jag ingen koll på temraturen i rökgaserna. Och vad pannan klarade av.
Det var i september. Då hade jag ingen koll på temraturen i rökgaserna. Och vad pannan klarade av.
Re: Rökgasanalys. Testo 327-1
Något har uppenbarligen ändrat sig sedan dess. Testa vidare en dag när det inte blåser och öppna gärna ett fönster eller dörr i pannrummet.
Atmos panna d21p/P21 installerad 2016.100mm insatsslang ca 8m. Lambdastyrd Janfire flex A2. Bergvärme och hemmabyggd ispinne vp luft vatten. Pellets vid kallt väder. 10m2 solpaneler installerade 1989, fungerar bra än.