Ryker via skruven

Skriv svar
Fredrikp
Späd planta
Inlägg: 9
Blev medlem: tis 13 dec, 2016 21:51

Ryker via skruven

Inlägg av Fredrikp »

Kom ner i pannrummet nu och såg att det kom rök ur matarskruven.
Har en tmv Compact 900 med en Nymo 150 brännare.
Någon som varit med om detta innan?
Det slutade ryka efter ett tag, men ändå lite suspekt att röken kommer ut där.


Skickat från min iPhone med Tapatalk
Panna: Tmv compact 900
Pelletsbrännare: Nymo 150
Shuntautomatik: Danfoss
Eldvin
Pannrumstomte!
Inlägg: 1830
Blev medlem: ons 18 nov, 2009 20:14
Ort: Skogdalen

Re: Ryker via skruven

Inlägg av Eldvin »

Övertryck i brännkammaren. Kolla drag och rökgasvägar.
Fredrikp
Späd planta
Inlägg: 9
Blev medlem: tis 13 dec, 2016 21:51

Re: Ryker via skruven

Inlägg av Fredrikp »

Ska rensa den ordentligt ikväll, har bara bott i huset en vecka, så är lite novis om just denna pannan.


Skickat från min iPhone med Tapatalk
Panna: Tmv compact 900
Pelletsbrännare: Nymo 150
Shuntautomatik: Danfoss
AndersAA
Lärjunge!
Inlägg: 324
Blev medlem: fre 06 dec, 2013 10:19

Re: Ryker via skruven

Inlägg av AndersAA »

Orsaken är antagligen att det är för lite undertryck i eldstaden så att rökgaserna går bakvägen. Sota och rensa så löser det sig antagligen.
Senast redigerad av AndersAA den ons 28 dec, 2016 23:45, redigerad totalt 1 gånger.
Atmos panna d21p/P21 installerad 2016.100mm insatsslang ca 8m. Lambdastyrd Janfire flex A2. Bergvärme och hemmabyggd ispinne vp luft vatten. Pellets vid kallt väder. 10m2 solpaneler installerade 1989, fungerar bra än.
Fredrikp
Späd planta
Inlägg: 9
Blev medlem: tis 13 dec, 2016 21:51

Re: Ryker via skruven

Inlägg av Fredrikp »

Nu var det sotat och rent, tror förra ägaren hoppade över detta...
Får se om det slutar ryka nu, hade iallafall så pass bra drag att lågan från en tändsticka sögs in i brännaren.


Skickat från min iPhone med Tapatalk
Panna: Tmv compact 900
Pelletsbrännare: Nymo 150
Shuntautomatik: Danfoss
AndersAA
Lärjunge!
Inlägg: 324
Blev medlem: fre 06 dec, 2013 10:19

Re: Ryker via skruven

Inlägg av AndersAA »

Du behöver göra rent/sota pannan minst en gång i veckan till dess du lärt dig hur den är.
Atmos panna d21p/P21 installerad 2016.100mm insatsslang ca 8m. Lambdastyrd Janfire flex A2. Bergvärme och hemmabyggd ispinne vp luft vatten. Pellets vid kallt väder. 10m2 solpaneler installerade 1989, fungerar bra än.
Fredrikp
Späd planta
Inlägg: 9
Blev medlem: tis 13 dec, 2016 21:51

Re: Ryker via skruven

Inlägg av Fredrikp »

Har sotat pannan grundligt och ändå ryker det ur skruven. Någon som har några idéer på vad som är fel?
https://youtu.be/yU-cLAoN-Ow (Ursäkta det dåliga ljuset i pannrummet.)
Panna: Tmv compact 900
Pelletsbrännare: Nymo 150
Shuntautomatik: Danfoss
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Ryker via skruven

Inlägg av Stegatorparn »

Ser inte bra ut.
Förutsätter att du har haft ur turbulatorerna och rensat tuberna.
Vore bra att veta rökgastemperaturen. Går att mäta med ugns/stektermometer som klarar 300° eller en billig från Clas http://www.clasohlson.com/se/R%C3%B6kga ... r340641000.
Är rökgastemperaturen under 150° kan du prova att ta ur en eller två turbulatorer.

Brännaren kanske går med lite för hög effekt. Pannan är märkt 25 kW vid oljeeldning vilket motsvarar c:a 12-13 kW vid pelletseldning.
Aktuell effekt kan man ta reda på genom att väga inmatad pellets under 6 minuter som beskrivs i den här tråden http://www.pellets.info/viewtopic.php?f ... 61#p160388
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
rod02
Pannrumshärskare!
Inlägg: 2637
Blev medlem: lör 20 dec, 2008 02:01

Re: Ryker via skruven

Inlägg av rod02 »

Temp en meter ned från skorsten?
Egor duplomat D1F 1978 Pellx 2001 7.0 Tigex25 Bulkföråd Termomatic ERA
Fredrikp
Späd planta
Inlägg: 9
Blev medlem: tis 13 dec, 2016 21:51

Re: Ryker via skruven

Inlägg av Fredrikp »

Fick fram att den har en effekt på 15kW.
Ska mäta rökgaserna lite senare.


Skickat från min iPhone med Tapatalk
Panna: Tmv compact 900
Pelletsbrännare: Nymo 150
Shuntautomatik: Danfoss
Fredrikp
Späd planta
Inlägg: 9
Blev medlem: tis 13 dec, 2016 21:51

Re: Ryker via skruven

Inlägg av Fredrikp »

Rökgaserna var på 150°


Skickat från min iPhone med Tapatalk
Panna: Tmv compact 900
Pelletsbrännare: Nymo 150
Shuntautomatik: Danfoss
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Ryker via skruven

Inlägg av Stegatorparn »

Prova att ta ur en turbulator och se om röken försvinner.
Brännarens fallrör skall bara bli handljummet, 30 - 40°.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Skriv svar