Inte ska du behöva skaffa rökgasfläkt för att kunna köra brännaren på en effekt som pannan ändå inte kan ta hand om. Snacka om att kasta pengar i sjön.
Att köra utan turbulatorer är synnerligen oekonomiskt.
Lösningen är att dra ner effekten på brännaren genom att mäta matningen under 6 minuter som tidigare nämnts. Ställ sedan in c:a 320 gram som motsvara drygt 15 kW inmatad effekt genom att minska matningstiden eller öka stopptiden.
Sedan återstår att justera fläkten. Eftersom den inte kan justeras i styrdatorn, måste ett fläktspjäll tillverkas av en bit tunn plåt som den här bilden visar.
Då kan du skärma av en bit av fläktinloppet och på det viset minska luftflödet.
Var bara noggrann med skruvarnas placering så inte fläkthjulet blockeras.
Spjället justeras från att det kommer rök ur skorstenen till att röken precis försvinner.
Därefter kan du börja experimentera med längre turbulatorer.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare