Inkoppling av pelletsbrännare hjälp

johan_30
Prima virke
Inlägg: 43
Blev medlem: sön 15 jan, 2017 13:46

Re: Inkoppling av pelletsbrännare hjälp

Inlägg av johan_30 »

Tackar för svar har nu byglat brännarens överhettningsskydd. Brännarens ström matning är kopplad i pannans plats för brännare
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Inkoppling av pelletsbrännare hjälp

Inlägg av Stegatorparn »

http://www.ctc.se/files/manuals/16150132.pdf

Det är helt riktigt som du säger att om brännaren blir strömlös missar man larmen.
Förutsatte att TS kopplat in brännaren i pannan enligt manualen.
Det har ju framkommit olika lösningar i tråden och sedan är det upp till TS att välja den lösning han föredrar.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
danei
Pannrumshärskare!
Inlägg: 2279
Blev medlem: ons 04 aug, 2010 13:13

Re: Inkoppling av pelletsbrännare hjälp

Inlägg av danei »

För tillfället eldar jag i en stendum vedpanna som saknar all typ av överhettningsskydd. Förra pannan som brände pellets hadde ett dedikerat överhettningsskydd som stoppade brännaren. Kommande vedpanna kommer också att ha det.

Edit: Det här är ett svar till thomasx
thomasx
Energiprofet!
Inlägg: 501
Blev medlem: tis 24 maj, 2005 20:09

Re: Inkoppling av pelletsbrännare hjälp

Inlägg av thomasx »

Jovisst, men vad är de "dedikerade" överhettningsskydden baserade på om inte termostater?

Min panna har också ett dedikerat överhettningsskydd, och det är baserat på just en termostat.
Windhager Biowin 150 Exklusiv
Laddomat 21
Dalatanken 750 liter
Bulkförråd 6 ton
danei
Pannrumshärskare!
Inlägg: 2279
Blev medlem: ons 04 aug, 2010 13:13

Re: Inkoppling av pelletsbrännare hjälp

Inlägg av danei »

Man skulle kanske kunna göra så, om man kombinerar det en en hållkrets som bryts. Men då skulle varenda strömavbrott lösa ut den.
Artikeln man ska använda är för överhettningskydd är en termosäkring. Det finns både engångs och återställningsbara, det senare är att föredra i den här applikationen.