Byte panntryksmätare fundering.

Skriv svar
hammiss
Fröträd
Inlägg: 86
Blev medlem: fre 07 nov, 2014 13:51

Byte panntryksmätare fundering.

Inlägg av hammiss »

Hej skulle fylla på vatten i pannan häromdagen men såg att mätaren inte rörde sig troligt vis sönder har beställt en ny har en Nibe Vedex 3000 . Nu är min fråga är det bara att ta bort den gamla o in med den nya eller är det något annat man måste tänka på. Ringde Nibe han jag pratade med trodde att det bara var att skruva av den gamla o in med den nya ( hmm ) jag vart lite osäker på hans svar därför vänder jag mig hit här har vi många som har mycket erfarenhet.
Atmos DC 32 SP Kombi Dragbegränsare KW Z 150 Solvärme U-pipe TZ 47/1500-20 U
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Byte panntryksmätare fundering.

Inlägg av Stegatorparn »

Man behöver stänga av pannan från övriga värmesystemet om det finns avstängningsventiler.
Sedan skall värmevattnet tappas ner till tryckmätarens nivå innan det går att skruva bort den gamla.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
johano
Lärjunge!
Inlägg: 364
Blev medlem: tor 25 okt, 2007 09:25
Ort: Sollentuna
Kontakt:

Re: Byte panntryksmätare fundering.

Inlägg av johano »

Det *går* att skruva bort annars också, men det blir lite vått om fossingarna då :D
Funkishus från -41, 140m2 på två plan + 70m2
Nibe Alpha Combi, Baxi Eurofire 20kw
Första brännaren på Twitter?@pelletstat
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Byte panntryksmätare fundering.

Inlägg av Stegatorparn »

Visst går det, men det är inget vanligt duschvatten som kommer.
Svart som natten o blir mycket skurande efteråt. :)
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
hammiss
Fröträd
Inlägg: 86
Blev medlem: fre 07 nov, 2014 13:51

Re: Byte panntryksmätare fundering.

Inlägg av hammiss »

Hej o tack för dom svaren men det var konstigt att Nibe inte nämnde detta. Tur att det finns kunnigt folk här på forumet.
Atmos DC 32 SP Kombi Dragbegränsare KW Z 150 Solvärme U-pipe TZ 47/1500-20 U
Olle45
Pannrumsnisse!
Inlägg: 941
Blev medlem: tis 23 maj, 2006 20:46
Ort: Alingsås
Kontakt:

Re: Byte panntryksmätare fundering.

Inlägg av Olle45 »

Info angående byte av tryckmätare till systemvatten

Med lite tur behöver det inte bli så blött efter som vackum
kan låsa in vatten i pannan...

Liten förklaring på hur lösningen ser ut...
1 / expansions finns i källaren vid pannan ( som inte kan släppa in luft bakvägen ) = slutet system
2 / stäng ventiler på stigare och retur ( men det borde fungera utan att stänga dessa )
För att vatten ska kunna lämna pannan behöver luft släppas in för att släppa på vakumet som håller inne vattnet.
-------------------
Om det däremot finns expansions kärl på vinden = öppet system
och det inte finns någon avstängnings ventil (kran )
Då faller tanken på att vackum kan lås in vatten i pannan
då luft kan sugas via expansions rör som går ut ifrån expansions kärlet.
Tillverkar rökgasutrustning
danei
Pannrumshärskare!
Inlägg: 2279
Blev medlem: ons 04 aug, 2010 13:13

Re: Byte panntryksmätare fundering.

Inlägg av danei »

Öppna system förlitar sig i allmänhet på öppningen för att säkerställa att det inte blir övertryck i systemet. Det får då inte finnas en ventil på den ledningen. I radiatorsystemet kan dock vattnet hänga kvar ändå. Även i ett slutet system kommer expantionskätlet att trycka ur sug allt vatten, om det inte finns en ventil.

Jag kan tänka mig att orsaken till att det inte nämndes att vattnet kommer ut är gör att det är så självklart.
Skriv svar