Inläggav n0ir » lör 02 sep, 2017 21:33

Hej!

Jag har vattenburen värme i huset och en pelletsbrännare med ackumulatortankar ute i ladan som leder in varmvatten via en kulvert.

Inne i huset har jag ett reglersystem från EVR (http://www.evrservice.se/shop/23454/art ... 125_11.pdf) som består av en reglermotor M90 (http://www.evrservice.se/sv/stalldon/st ... -15nm.html) som kontrolleras av en reglercentral EVR-C (http://www.evrservice.se/shop/23454/art ... 125_11.pdf).

Reglercentralen är kopplad till en utomhusgivare och beroende på utomhustemperatur och vilken kurvlutning man har ställt in så öppnar och stänger reglermotorn sig.

P.g.a. ojämn inomhustemperatur tänkte vi komplettera systemet med en inomhusgivare. Har köpt en trådlös Netatmo termostat (istället för EVR:s egen inomhusgivare EVR-T) och tänkte koppla in den till min reglercentral.

Enligt installationsmanualen ska man "connect the black and grey wires of the boiler adapter cable to the thermostat terminals". Man ska också "connect the blue and brown wires of the boiler adapter cable to the power supply terminals (P/N or L/N)".

På min EVR-C reglercentral så har jag dock TRE ingångar för inomhusgivare (kopplingsplint 4,2 och 1), se kopplingsschema?!

Hur gör jag om jag bara har två kablar från den nya termostaten?

Bild
n0ir
Ungskog
 
Inlägg: 10
Blev medlem: tor 09 apr, 2015 08:57

Re: Koppla in inomhustermostat till EVR-C reglercentral?

Inläggav Stegatorparn » sön 03 sep, 2017 16:57

Reglercentralen EVR-C har anslutning för rumstermostat EVR- ET eller -T, där 4 är signalingång, 5 är +12 VDC och 6 är nolla. Funktionen är att när rumstemperaturen är under inställt börvärde, ligger det +1,75 VDC på signalingången och när temperaturen ligger över börvärdet, höjs signalingången till +2,0 VDC, vilket sänker framledningatemperaturen 12°.

Vad jag kan få fram från en ganska torftig dokumentation har Netatmo-termostaten ett relä för 230 VAC/ 4 A som inte går att ansluta till regercentralen EVR-C direkt.
Möjligt att det går att tillverka någon typ av signalomvandlare att montera emellan.
BioBjörn 18 -14, VB Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Stegatorparn
Pannrumsmonster!!
 
Inlägg: 3379
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Koppla in inomhustermostat till EVR-C reglercentral?

Inläggav n0ir » sön 03 sep, 2017 18:07

Crap.

Det är naturligtvis mitt fel för att ha köpt en trådlös termostat utan att vara 100% säker på att den skulle fungera till reglercentralen... :S

Finns det inomhusgivare till EVR-C som trådlöst kan kopplas till reglercentralen? Finns det någon inomhusgivare som är kompatibel med EVR-C som man lite enkelt kan sätta önskad temperatur på (t.ex. med en app istället för ett litet vred)?
n0ir
Ungskog
 
Inlägg: 10
Blev medlem: tor 09 apr, 2015 08:57

Re: Koppla in inomhustermostat till EVR-C reglercentral?

Inläggav portuffe » sön 03 sep, 2017 18:53

Det fungerar alldeles utmärkt med din trådlösa termostat.
se mitt inlägg på forumet övrigt Nest termostat.
Du ska koppla in termostaten i Evr-c där tiduret är inkopplat. sedan ställer du in dag och natt sänkning,
med rattarna ca 10+ 10- där jobbar sen termostaten .
Ecotec Bioline 20 -05 , styrbox 3006 , notification larm med raspberry pi.
Temperaturövervakning med can-bus rökgastemp och panntemperatur.
Shuntreglering med Nest termostat
separat VVB förvärms med plattvärmeväxlare.
Östergötland
portuffe
Ungskog
 
Inlägg: 11
Blev medlem: tis 06 sep, 2016 05:50

Re: Koppla in inomhustermostat till EVR-C reglercentral?

Inläggav n0ir » sön 03 sep, 2017 20:48

Menar du viewtopic.php?f=2&t=17611 portuffe?

Jag begriper inte riktigt hur du har gjort. Tror du att du kan förklara hur du har kopplat? Vore skönt att slippa sälja av Netatmo termostaten.
n0ir
Ungskog
 
Inlägg: 10
Blev medlem: tor 09 apr, 2015 08:57

Re: Koppla in inomhustermostat till EVR-C reglercentral?

Inläggav Stegatorparn » sön 03 sep, 2017 22:18

Smart att skippa tiduret :thumleft:
Enda kravet är att reläkontakterna är potentialfria.
BioBjörn 18 -14, VB Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Stegatorparn
Pannrumsmonster!!
 
Inlägg: 3379
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Koppla in inomhustermostat till EVR-C reglercentral?

Inläggav n0ir » tor 07 sep, 2017 07:59

portuffe skrev:Du ska koppla in termostaten i Evr-c där tiduret är inkopplat. sedan ställer du in dag och natt sänkning, med rattarna ca 10+ 10- där jobbar sen termostaten .


Fick följande svar från EVR själva:

Hej

Termostaten EVR-T är speciellt utvecklad och ansluts till plintarna 4,5,och 6 men du kan inte ansluta den termostat du köpt där.

Istället får du använda termostatens slutande kontakt när det blir för varmt och koppla den parallellt med EVR-F plint 9 och 10, när termostaten känner för hög temperatur kortsluts plintarna och reglering sänker utgående värme ifrån shunten.

OBS! anslutningen av termostaten skall vara potentialfri (spänningslös).

mvh

Kent Andersson

EVR Service


Är det samma som du har gjort portuffe?
n0ir
Ungskog
 
Inlägg: 10
Blev medlem: tor 09 apr, 2015 08:57

Re: Koppla in inomhustermostat till EVR-C reglercentral?

Inläggav portuffe » tor 07 sep, 2017 16:53

Hej
Kent är ju expert på detta styrsystem . Men jag tänkte lite annorlunda en reglering med 12 grader till och från tyckte jag var lite för mycket.
Jag tror inte din termostat är tillräkligt känslig risken att du inte uppnår det du vill ha. Urets funktion är för nattsänkning man kan justera detta med rattarna vilken sänkning/höjning man vill ha på framledningstemperatur.. Jag tror varje streck är 2 grader
Jag har då valt att ansluta min termostat potentsialfritt över urets kontakt/kablar. Tagit bort uret , Jag kan då välja med rattarna vilken ökning/sänkning termostaten kan utföra.Du måste använda rätt kablar från uret finns även kabel till urets drivmotor gör du fel förstör du styrsystemet.
Ecotec Bioline 20 -05 , styrbox 3006 , notification larm med raspberry pi.
Temperaturövervakning med can-bus rökgastemp och panntemperatur.
Shuntreglering med Nest termostat
separat VVB förvärms med plattvärmeväxlare.
Östergötland
portuffe
Ungskog
 
Inlägg: 11
Blev medlem: tis 06 sep, 2016 05:50

Re: Koppla in inomhustermostat till EVR-C reglercentral?

Inläggav Stegatorparn » tor 07 sep, 2017 20:42

Jag håller med portuffe.
Genom att ansluta till nattsänkningsfunktionen på tiduret får man en jämnare temperatur på radiatorerna.
När din termostat slår av för att det är för varmt, kontakten mellan polerna i termostatens relä bryts, sänks framledningstemperaturen med det antal grader som den vänstra ratten ställts in på.

Kent´s förslag att kortsluta framledningsgivaren kommer att resultera i att shunten stänger helt tills termostaten kallar på värme igen, vilket kan få shunten att gå mycket och göra stora utslag, pendlingar.

Ser din reglercentral ut som min, så sitter det ett litet kretskort fastlött på tidurets anslutningar.

Bild
Klicka för större bild

Från höger räknat är anslutning 1 o 2 24 VAC som du absolut inte får ansluta till.
Din termostat ansluts till plint 3 o 5, förslagsvis genom att löda fast sladdarna på kretskortets lödöar.
Kretskort med plastram kan separeras från tidurets anslutningsstift.
Tiduret tas bort då det inte kan fungera ihop med termostaten.

Blir lite proffsigare att sätta en kontakt i reglercentralens undersida bredvid nätanslutningen t.ex. en https://www.kjell.com/se/sortiment/el-verktyg/el-produkter/svagstrom/dc-kontakter/dc-kontakt-for-chassimontage-hona-p37331
och motkontakt på kabeln https://www.kjell.com/se/sortiment/el-verktyg/el-produkter/svagstrom/dc-kontakter/dc-kontakt-med-lodanslutning-5-5x2-1x14-mm-p37327.
Går givetvis med andra kontakttyper också.
BioBjörn 18 -14, VB Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Stegatorparn
Pannrumsmonster!!
 
Inlägg: 3379
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Koppla in inomhustermostat till EVR-C reglercentral?

Inläggav n0ir » mån 11 sep, 2017 13:54

OK, så enligt denna bild?

Bild

Får pröva EVR:s rekommenderade lösning först och logga temperaturen i huset. Om det blir för stora pendlingar med +/- 12 grader så blir det ett försök med att koppla bort tiduret och koppla in termostaten där istället. Använder inte denna funktion ändå.