Inläggav hammiss » lör 18 nov, 2017 09:56

Hej! Ska starta p-brännare har en 500l tank med beredare men det finns bara hål för givaren start o stop högst upp i tanken finns det några andra alt så att man kan få bättre blandning i tanken.
Nibe Vedex 3000 Roslagsbrännare RB 20 Dragbegränsare KW Z150 Solvärme U-pipe TZ47/1500-20U
hammiss
Prima virke
 
Inlägg: 57
Blev medlem: fre 07 nov, 2014 13:51

Re: Tempgivare start o stop

Inläggav Stegatorparn » lör 18 nov, 2017 11:21

Man vill inte ha en blandning i tanken som förstör skiktningen, men jag tror jag förstår vad du menar.

Vad är det för tank och givare du har?
Det går inte att flytta brännarens originaltermostat till tanken från pannan, då termostaten även innehåller det nödvändiga överhettningsskyddet som förhindrar att pannan kokar.
BioBjörn 18 -14, VB Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Stegatorparn
Pannrumsmonster!!
 
Inlägg: 3379
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Tempgivare start o stop

Inläggav hammiss » sön 19 nov, 2017 10:31

Hej Stegatorpan. Tanken är en Strömsnäs 500l med v-beredare 200 l har en separat givare Rencfors UT 300 som brännarens kontakt är kopplad i o därifrån givaren i hålet på tanken. Har en termometer i mitten på tanken o i botten kan det funka om man tog bort den i mitten o flyttade givaren där den sitter. Annars får man köra som det är jag eldar bara med pellets under Dec-Jan-Feb-resten av året med ved o sol.
Nibe Vedex 3000 Roslagsbrännare RB 20 Dragbegränsare KW Z150 Solvärme U-pipe TZ47/1500-20U
hammiss
Prima virke
 
Inlägg: 57
Blev medlem: fre 07 nov, 2014 13:51

Re: Tempgivare start o stop

Inläggav Stegatorparn » sön 19 nov, 2017 10:49

Termometrar brukar sitta i dykrör där det bara är att dra ut termometern och stoppa in givaren. Lätt och behändigt.

Däremot är jag tveksam till din termostat som vid uppnådd temperatur klipper strömmen till brännaren så den inte eldar ur korrekt.
BioBjörn 18 -14, VB Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Stegatorparn
Pannrumsmonster!!
 
Inlägg: 3379
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Tempgivare start o stop

Inläggav higgis » sön 19 nov, 2017 21:49

På min strömsnäspannan går inte dom ner i några dykrör utan rören går bara emot mantelytan :evil: utan det är bara en som sitter typ i mitten som ska vara dykrör . Jag satte en i den längst ner och fick/får testa fram vilken temperature som känns rätt att bryta med.
Atmos panna DC35SF Iwabo villa s1x ladomat 21 till detta är det kopplat en actank stömsnäs pannan på 500L och i denna en förrådsberedare på 120L Termostat TK1B från ekontroll
higgis
Entusiast!
 
Inlägg: 104
Blev medlem: sön 07 dec, 2014 14:20
Ort: Värnamo