Felkopplad radiator?

Skriv svar
akekarlsson_
Späd planta
Inlägg: 9
Blev medlem: tor 14 dec, 2017 10:23
Ort: Björneborg

Felkopplad radiator?

Inlägg av akekarlsson_ » lör 17 mar, 2018 16:52

Har upptäckt att en radiator i källaren är inkopplad tvärtemot övriga element i huset, termostaten sitter på returledningen. Funderat en del på om det är fel kopplat eller om det är en tanke bakom? Denna radiator är lägst placerat i huset, lägre än cirkulationspumpen.

Ska inom kort byta panna så det skulle vara mycket enkelt att koppla om. Nån som har synpunkter på detta?

/Åke
Ulma Lambdapanna.
Ulma 2000 TCA 2.
EQ-3 MAX! radiatortermostater.

Stegatorparn
Pannrumsmonster!!
Inlägg: 3724
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Felkopplad radiator?

Inlägg av Stegatorparn » lör 17 mar, 2018 18:29

Är det rätt flödesriktning genom ventilen har det ingen betydelse var den sitter.
Fel flödesriktning kan orsaka funktionsproblem t.ex. att ventilen inte öppnar pga tilloppstrycket trycker käglan mot sätet.
BioBjörn 18 -14, VB Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare

akekarlsson_
Späd planta
Inlägg: 9
Blev medlem: tor 14 dec, 2017 10:23
Ort: Björneborg

Re: Felkopplad radiator?

Inlägg av akekarlsson_ » sön 18 mar, 2018 11:33

Tack Stegtorparn.

Passar på att koppla om radiatorn i samband med pannbytet.
Ulma Lambdapanna.
Ulma 2000 TCA 2.
EQ-3 MAX! radiatortermostater.

Skriv svar