Högt vattentryck ctc 1100. gärna snabba svar

Inlägg av goteborgs »

Hej, startade igång min pelletsbrännare idag. Viking Bio 20
Pannan är en CTC 1100.
normalt på elpatrondrift så ligger trycket på 1.2. 1.5
Nu med pellets så är den uppe på 2500...
Hur får jag ner trycket innan nåt händer??
Användarens profilbild
GoForIt Pellets
Pannrumstomte!
Inlägg: 1904
Blev medlem: ons 16 feb, 2005 18:00
Ort: Skillingaryd

Re: Högt vattentryck ctc 1100. gärna snabba svar

Inlägg av GoForIt Pellets »

På expansionskärlets säkerhetsventil finns det normalt möjlighet att sänka trycket.
Kan sitta en plasthuv/skydd ovanpå.
SE UPP FÖR VARMT VATTEN!
Detta förutsätter att du har ett modernt (ofta rött) slutet expansionskärl i pannrummet.
Värmebaronens Joker med Viking Bio original -03 (017A).
MAFA Miniförråd, som manuellt förses från egenbyggt bulkförråd.
Numera med säckad pellets. För tillfället SCA.
Termomatic CBJ med innegivare.
Braskamin och luft/luft Zibro SC-1235 som komplement.
Mustkungens
Späd planta
Inlägg: 6
Blev medlem: tor 18 feb, 2016 14:46

Re: Högt vattentryck ctc 1100. gärna snabba svar

Inlägg av Mustkungens »

luft i pannan eller systemet och den avluftningsventilen(om den finns) funkar inte eller sitter på fel ställe
värmeväxlare för tappvatten är otätt mot pannvattnet
fel lufttryck i expansionskärlen gummimembran.
bra lite tipps med möjligheter.
häls. Anders
OPEC
Lärjunge!
Inlägg: 326
Blev medlem: tor 04 jan, 2007 20:07
Ort: KRONOBERG SMÅLAND
Kontakt:

Re: Högt vattentryck ctc 1100. gärna snabba svar

Inlägg av OPEC »

Jag skulle gissa att ditt expansionskärl har tappat lufttrycket. Luft kan lätt komprimeras, men inte vatten.
Jag behöver fylla på luft i mitt minst en gång per år,
detta utan att jag kan se något fel på gummimembranet eller att ventilen pyser.
Gör så här: Töm ur vatten ur expansionskärlet till mätaren visar sisådar 0.2 bar, använd säkerhetsventilen som ändå skall motioneras
någon gång per år för att inte riskera att kärva den dagen den behövs.
Ta en cykelpump(eller kompressor) med bilventil och anslut till ventilen på kärlets undersida som brukar vara dold bakom en plastskiva som skruvas av.
Pumpa upp till 1- 1,5 bar med pumpen.
Släpp ut vatten igen till 0.2 bar.
Pumpa återigen upp med pumpen till 1 bar.
Observera trycket sedan när pannan kör ifrån brännarens tillslag tills den uppnått sin frånslagstemp.
Trycket skall nu inte variera något speciellt, kanske någon eller ett par tiondels bar.
Varierar det mer så får man åter tappa ur lite vatten och fylla på mer luft.

På detta sätt så brukar jag aldrig behöva lufta radiatorkretsen efteråt.

Hoppas att det kan hjälpa dig.
/Peter