värmebaronen comet ej upp i temperatur

daniel.izaxon
Ungskog
Inlägg: 14
Blev medlem: ons 28 nov, 2018 16:06

Re: värmebaronen comet ej upp i temperatur

Inlägg av daniel.izaxon »

för drar ja den till auto så är vattnet ut bara 30grader.
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5015
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: värmebaronen comet ej upp i temperatur

Inlägg av Stegatorparn »

Vilken hastighet är cirkulationspumpen inställd på?
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
daniel.izaxon
Ungskog
Inlägg: 14
Blev medlem: ons 28 nov, 2018 16:06

Re: värmebaronen comet ej upp i temperatur

Inlägg av daniel.izaxon »

Den är inställd på 2an. Av 3 steg.
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5015
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: värmebaronen comet ej upp i temperatur

Inlägg av Stegatorparn »

Visar pannan rätt utetemperatur?
När är huset byggt? Tilläggsisolerat?
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
daniel.izaxon
Ungskog
Inlägg: 14
Blev medlem: ons 28 nov, 2018 16:06

Re: värmebaronen comet ej upp i temperatur

Inlägg av daniel.izaxon »

Jepp den visar rätt ute just nu 3+ ja huset är bra isolerat byggt på 70talet i tegel.
Men har ju vart tokvarmt här förravinter. Hur kan de helt plötsligt bara dö?
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5015
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: värmebaronen comet ej upp i temperatur

Inlägg av Stegatorparn »

Det är just vad vi ska försöka lista ut.
Sitter det en givare på tilloppsledningen efter shunten? Borde det göra om shuntstyrningen har fungerat.
Då testar vi om automatiken fungerar. Börja med att notera inställningarna för kurva, natt, värme och driftläge.
Sätt shunten i autoläge för att aktivera automatiken.
Sätt pumpen på läge 1. Det räcker i mitt hus på 330 m2 och borde fungera i ditt hus också.
Ställ in kurva på 1,25, natt på 0, värme på 0 och driftläge på dag/sol.
Nu borde shunten röra på sig och stanna i ett läge där framledningstemperaturen motsvarar framledningstemperaturen i diagrammet utefter kurva 1,25 vid rådande utetemperatur. Stämmer det?
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
daniel.izaxon
Ungskog
Inlägg: 14
Blev medlem: ons 28 nov, 2018 16:06

Re: värmebaronen comet ej upp i temperatur

Inlägg av daniel.izaxon »

Nu testade jag men så fårt ja ställer den på auto så stänger den och då går tempen upp i pannan men tempen ut går ner till 30ca.

Å så fort ja öppnar shunten lite så går tempen ner i pannan igen och vatten ut går upp tills de möts vid 45-48 i pannan och 40ca ut.
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5015
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: värmebaronen comet ej upp i temperatur

Inlägg av Stegatorparn »

Efter att ventilen stängt i autoläge, reagerar shunten om du ändrar kurvan eller ställer värme till + 10?
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
daniel.izaxon
Ungskog
Inlägg: 14
Blev medlem: ons 28 nov, 2018 16:06

Re: värmebaronen comet ej upp i temperatur

Inlägg av daniel.izaxon »

jo det händer något i den. låter iaf men vet inte mer än så. har tagit bort den idag så man man kan ställa den manuelt. hur jag än ställer den så åär det samma sak.

lite värme ut massa värme i pannan, värme i pannan inge värme ut.

för visst borde jag komma upp i 70grader och ha iaf 50 grader ut? eller?
Miramithe
Gallringsobjekt
Inlägg: 27
Blev medlem: sön 18 jun, 2017 16:50

Re: värmebaronen comet ej upp i temperatur

Inlägg av Miramithe »

Hur kallt har du inne nu och hur kallt ute?
Kom vi fram till vilken effekt du eldar med?
daniel.izaxon
Ungskog
Inlägg: 14
Blev medlem: ons 28 nov, 2018 16:06

Re: värmebaronen comet ej upp i temperatur

Inlägg av daniel.izaxon »

ute är det 3 plus ca.
effekten som eldas med vet jag inte gissar att man kollar det i pelletsbrännaren.
annars de lamporna som lyser på visar högefekt.

annars det som är på pannan hur jag än reglerar det och vrider den så blir det ingen skillnad.
Miramithe
Gallringsobjekt
Inlägg: 27
Blev medlem: sön 18 jun, 2017 16:50

Re: värmebaronen comet ej upp i temperatur

Inlägg av Miramithe »

Förra vintern så fick jag väldigt mycket spån som fastna längst ner i skruven. Så skruven gick som den skulle man matade inte fram pellets som den skulle.
Den skulle ge ca 15kW men var inte mer än att det brann när man kolla in. Det kan inte vara något liknande? Kollat hur mycket pellets som matas in?
daniel.izaxon
Ungskog
Inlägg: 14
Blev medlem: ons 28 nov, 2018 16:06

Re: värmebaronen comet ej upp i temperatur

Inlägg av daniel.izaxon »

har kollat. rengjorde den nyligen. så den matar på massor med pellets. men det stora är ju att det är precis samma problem om jag bara kör på elpatron. den vägrar komma upp i temperatur.
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5015
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: värmebaronen comet ej upp i temperatur

Inlägg av Stegatorparn »

Rinner det vatten från expansionskärlets skvallerrör om du har ett öppet system eller från säkerhetsventilen vid slutet system?
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Användarens profilbild
GoForIt Pellets
Pannrumstomte!
Inlägg: 1904
Blev medlem: ons 16 feb, 2005 18:00
Ort: Skillingaryd

Re: värmebaronen comet ej upp i temperatur

Inlägg av GoForIt Pellets »

daniel.izaxon skrev: fre 30 nov, 2018 14:39 ...de lamporna som lyser på visar högefekt.
Och det indikerar att den som justerade in den antagligen inte kunde sin sak, då brännaren utan problem bör klara av att gå på konstant lågeffekt (med hänsyn till uppvärmd yta och läge).
Att köra på högeffekt ökar slitaget på brännaren, och bör undvikas när effektbehovet inte kräver det.

Nu har detta inget med dina nuvarande problem att göra.

Har du möjlighet så är en väg för än mer kraftfull problemlösning att du postar lite bilder på din anläggning. Hur inställningarna står, hur rörsystemet är utfört etc. (Bilderna måste postas externt, och länkas till forumet).