Efter en natt körning så ligger en stor kol kaka längst in mot brännaren. Efter två dagar är det så pass mycket att brännaren stänger av sig.
Aldrig haft detta problem innan. Har eldat i 6år.
Vad kan det bero på?
Pellx 20kw.
Fläkten står på 190-200v
Och start mängden är 3dl.
Ungefär 14kw
Rökgas temperatur 170grader.
Har dragbegränsare. Men den är inte rörd sen innan.
Efter en natt ;
Kolkakor i brännröret.
Re: Kolkakor i brännröret.
Känns som att den kör med luftöverskott vilket ger sintring. Justera brännaren.
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
Re: Kolkakor i brännröret.
Luft överskott? För mycket luft från fläkten menar du?
Re: Kolkakor i brännröret.
Den "rätta" förbränning kräver en viss mängd bränsle ihop med en viss mängd luft - det ger bäst verkningsgrad.
Om det finns luftöverskott (eller bränslebrist) kommer verkningsgraden att sjunka - men än värre är att den eld som finns kan bete sig som en svetslåga och äta metall i brännrör/brännkopp.
Så ja, det finns sannolikt för mycket luft (eller för lite bränsle) i din förbränning vilket får askan till att smälta (sintra) till en sorts glasaktig massa som är ganska ojämn.
Om det finns luftöverskott (eller bränslebrist) kommer verkningsgraden att sjunka - men än värre är att den eld som finns kan bete sig som en svetslåga och äta metall i brännrör/brännkopp.
Så ja, det finns sannolikt för mycket luft (eller för lite bränsle) i din förbränning vilket får askan till att smälta (sintra) till en sorts glasaktig massa som är ganska ojämn.
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
Re: Kolkakor i brännröret.
Tack för infon.
Hur funkar det om det är för mycket luft.
Är det fläkten som ska justeras. Eller kan det funka att stänga spjället lite bakom pannan.?
Hur funkar det om det är för mycket luft.
Är det fläkten som ska justeras. Eller kan det funka att stänga spjället lite bakom pannan.?
Re: Kolkakor i brännröret.
Att stänga spjäll är att be om problem!!!
Fläkten ska vevas lite ner eller doseringen av pellets ska ökas lite.
Fläkten ska vevas lite ner eller doseringen av pellets ska ökas lite.
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!