Strul med Panna, startar inte alltid vid lägre temp

Skriv svar
biggles34
Gallringsobjekt
Inlägg: 25
Blev medlem: tor 26 sep, 2013 18:00

Strul med Panna, startar inte alltid vid lägre temp

Inlägg av biggles34 »

Lite konstigt, hoppas någon har förslag på felsökning el lösning
Två gånger på kort tid har brännaren inte startat automatiskt när vattentemperaturen gått ner, pannan visar 27 grader
vattentemp men varken brännare el panna visar felmeddelande

Startar jag om pannan skickar den på en gång signal till brännnaren som startar upp och kör som vanligt, efter det
fungerar automatiken okej igen.

Panna Värmebaronen Comet
Brännare: Värmebaronen Viking Bio 20
Viking Bio med Comet panna, 152 kvm
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Strul med Panna, startar inte alltid vid lägre temp

Inlägg av Stegatorparn »

Låter som kontaktproblem i pannans styrfas till brännaren. Man får felsöka bakåt från brännarens bruna kabel ansluten till B i pannans plint till drifttermostaten och överhettningsskyddet tills man hittar 230-voltssignalen igen och vad det är som felar.
Är du inte van att mäta på starkströmskretsar kanske du ska överlåta jobbet på en elektriker.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
biggles34
Gallringsobjekt
Inlägg: 25
Blev medlem: tor 26 sep, 2013 18:00

Re: Strul med Panna, startar inte alltid vid lägre temp

Inlägg av biggles34 »

Tack Stegatorpan!
Kollar det
Viking Bio med Comet panna, 152 kvm