Jag är ny med pellets pannor och måste kämpa för att förstå de olika delarna eftersom huset vi precis köpt inte direkt kom med någon bruksanvisning så kan någon förklara på ett enkelt sätt...

Vi har en värmebaronen comet panna som det sitter en grundfos alpha2 cirkulationspump på.

Shunten har någon sorts ställdon på sig som denna.
https://www.dinvvsbutik.se/sv/artiklar/ ... v-6nm.html

Finns det någon anledning att installera shuntautomatik i stil med thermomatic ec home? Skulle man i så fall lämna cirkulationspumpen på automatik också? Det finns ju ingen termometer i huset just nu som är kopplad till pannan så innomhustemperaturen går upp rätt mycket om solen kommer in.
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Cirkulationspump eller shuntautomatik

Inlägg av Stegatorparn »

Du har redan shuntautomatik i pannan.
Framledningstemperaturen till radiatorerna styrs av utetemperaturen efter den kurva som är inställd och som kan avläsas i diagrammet på pannfronten.
Värmeratten förskjuter kurvan parallellt upp eller ner.
Är temperaturen okej inne, behöver du inte göra något.
Kontrollera om automatiken fungerar genom att först notera vad värmeratten är inställd på och sedan dra upp den 5°. Då ska shunten öppna.
Minska med värmeratten 10°så ska shunten stänga. Återställ sedan till ursprungsvärdet.

Din cirkulationspump klarar en normalstor villa i läge I. Jag har en likadan pump som klarar 24 radiatorer galant på lägsta hastighet och drar bara 7 watt. Auto-läget ger bara mer strömningsljud och högre strömförbrukning.

Rumstemperaturen justerar du genom att ställa in radiatortermostaterna på den temperatur du vill ha. När solen ligger på stänger termostaterna när rumstemperaturen stiger. Lite övertemperatur är inget att göra åt.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare